Författare Ämne: Kompressorstart  (läst 10080 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Gunnhul

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
Kompressorstart
« skrivet: 11 oktober 2011, 07:30:04 »
Hej
Jag har en Thermia optimum 8 där kompressorn startar flera gånger i timman. Jag är novis i ämnet så hjälp emottages tacksamt.
Golvvärme i bottenvåningen, tre radiatorer på andra våningen, om radiatortermostaterna står på mera än 2 så brusar det
Dessa värden hittar jag

Ute 2 grader C
Rum 20
Framled 39 (38)
Returled 39 (49)
Varmvatten49
Integral 16
Brine ut 7 grader C

Värmepump 13580 H
Tillsatts 340
Tillsatts 2
Varmvatten 1709

Mvh/Gunnar

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Kompressorstart
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2011, 08:23:41 »
Hej! Ställ upp termostaterna på max och lufta ditt system.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kompressorstart
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2011, 08:37:55 »
Vad har du för tryck på radiatorsystemet?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Gunnhul

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Kompressorstart
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2011, 09:08:41 »
Tack för tippsen skall kolla ikväll efter jobbet,  dÃ¥ kommer följdfrÃ¥gor hur luftar man golvslingorna och var ser man trycket pÃ¥ radiatorerna?

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Kompressorstart
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2011, 09:22:06 »
Hej! Börja med elementen och ha koll på trycket i systemet när du luftar,Dina pumpar är ju varvtalsstyrda så dom är beroende på att flödet är bra.Låt vp gå i ca 10min och se vad du får för diff på framledning/returledningen (7-10grader) och på kb pumpen (3grader).
Ps: Det är trycket på ditt exspansionskärl du ska ha koll på (röda kärlet) vad du har för tryck.
« Senast ändrad: 11 oktober 2011, 09:33:14 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Kompressorstart
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2011, 10:51:57 »
Du borde kunna sänka värmekurvan. Nu har du ett börvärde på 39°C vid 2°C utetemperatur med golvvärme i bottenvåningen. Värmen stiger ju uppåt i huset..
Pröva att sänk värmekurvan till typ 30-35 och se vad du får för innetemperatur.
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad Gunnhul

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Kompressorstart
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2011, 11:18:02 »
Tack för svaren så här långt skall jobba med det ikväll, tilläggas är att om jag öppnar radiatorerna fullt på andravåningen får jag bastuvärme

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Kompressorstart
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2011, 12:31:43 »
Tack för svaren så här långt skall jobba med det ikväll, tilläggas är att om jag öppnar radiatorerna fullt på andravåningen får jag bastuvärme
........vilket tyder pÃ¥ att du kan sänka värmekurvan  Thumbsup
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kompressorstart
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2011, 12:55:25 »
Hur länge har du haft VP'n? Har systemet funkat bättre tidigare?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Gunnhul

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Kompressorstart
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2011, 13:21:16 »
Vi har bara bott i huset tre månader, tilläggas kan att det är ett hus från 1800talet men totalrenoverat för 4 år sedan, tillägsissolerat på insidan, dubbelt tak, gjuten platta treglasfönster och ventilationssystem.

Utloggad Gunnhul

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Kompressorstart
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2011, 06:40:55 »
Morsning
Jag började med det enklaste sänkte värmekurvan från 40 till 30 resultatet blev att starterna halverades nu går den varje halvtimma ca 5 minuter åt gången, temperaturen i köket (golvvärme) har på morgonen sjunkit från 20 till 19,5 grader, hur fortsätter jag nu jag vill gärna ha 20 grader i bottenplanet. jag skall börja elda i vedspis samt 2 kakelugnar när det blir kallare ? trycket på pumpen står på 1, radiatorerna på plan 2 är varma och där är fortfarande 20 grader. Jag avvaktar med att lufta ett tag.

Mvh/ gunnar

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Kompressorstart
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2011, 06:55:44 »
Hej Nu får du gärna skriva ner siffror igen så får vi se när pumpen har gått ca 10min.Menar du att pumpen går i 30min och vilar i 5 eller Sc:,h.Har du ställt ner från 40 till 30 så finns risken att du får kallt i huset när det blir kallare.Vet du om det har gjorts någon service på den där (smutsfilter).LUFTA.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Gunnhul

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Kompressorstart
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2011, 07:35:15 »
Den går ca 5 minuter vilar ca 30 minuter service är nog aldrig gjord den är ca5 år
Nu gick den 10 minuter

 siffror när den gick

Ute i
rum 20
Framled 35 (29)
Retur  50 (48)
Varmvatten 50
Intergral 53
Brine ut 4

Kurva 30
Min 10
Max 55
Kurva 5  0
kurva 0
kurva 0
Värmestopp 17

När den stått still drygt 5 minuter
Ute 1
Rum 20
Framled 29 (29)
retur 29 (48)
varmvatten 50
intergral 27
Brine ut 8

Mvh/gunnar

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Kompressorstart
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2011, 07:55:10 »
Okej! Det sitter ett smutsfilter på din retur (filterball) om du stänger av pumpen och stänger kranen så kan
du skruva bort muttern och ta bort filtret och gör rent det men se till att du får dit låsringen rätt.
Ps:Får du ett medelande att det står "hög retur"
« Senast ändrad: 12 oktober 2011, 08:01:17 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressorstart
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2011, 09:01:31 »
Den går ca 5 minuter vilar ca 30 minuter service är nog aldrig gjord den är ca5 år
Nu gick den 10 minuter

 siffror när den gick

Ute i
rum 20
Framled 35 (29)
Retur  50 (48)
Varmvatten 50
Intergral 53
Brine ut 4

Kurva 30
Min 10
Max 55
Kurva 5  0
kurva 0
kurva 0
Värmestopp 17

När den stått still drygt 5 minuter
Ute 1
Rum 20
Framled 29 (29)
retur 29 (48)
varmvatten 50
intergral 27
Brine ut 8

Mvh/gunnar
Noterar att det är något vajkalle med returen. Den bör inte vara 50 grader när framledningen är 35. Orsaken kan jag dock för lite om för att kunna hjälpa dig.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!