För min del så är det inte vibrationer utan kavitation. Alltså att fläkten inte får lyft enkelt uttryckt.När problemen börjar så blåser det inget alls rakt framför fläkten, men står man vid sidan så känns ett pulsande lufttryck.Det låter inte särskilt starkt, och det är ett väldigt lågfrekvent ljud. Likt när någon spelar musik med djup bas. Det hördes in hos grannarna också. Ljudet låter precis som rotorblad, vilket det är också, fast små Tänk er en störtande helikopter i slowmotion, tjoff.......tjoff.......tjoff. Ja svårt att beskriva. Omöjligt att beskriva bra samt få med på film.Stefan85 jag återkommer till dig.
Det där har jag varit med om på en luft/luftvärmepump som avfrostade lite väl sent (Kinamaskin) och i slutet av varje driftscykel så slutade det blåsa i mitten av fläkten, bara i periferin kunde man känna ett drag.Inga missljud från fläkten dock.Tyder alltså enligt min uppfattning att de avfrostar lite väl sent för att få det flöde den behöver.Tror inte att det är god driftsekonomi heller.
Det kan t.o.m vara så att tempgivaren som sitter på röret efter förångaren värms av luften som cirkulerar runt inne i utedelen - så det kanske skulle gå lösa genom att isolera den givaren utvändigt så den verkligen bara mäter gastemperaturen.
Tolkar samma.Hittar du TH6 i verkligheten? Sitter den på utgående förångare?
Mmm, såg fel på streckade och hela linjen, så det stämmer.Men jag undrar om det där schemat verkligen stämmer?Kan de ha återanvänt ett AC-flödeschema och räknar med att ingen skall analysera det hela?Ett sätt att avgöra det är ju att mäta temperaturen före/efter förångaren för att se vilken ledning som är varmare, det är den "varma" som skall isoleras.