Utloggad Nikco

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Förinställd TXV?
« skrivet: 19 april 2016, 20:07:43 »
Hej!
Finns det något sådant?
D.v.s, utbyte av defekt befintlig "lödad" TXV - till ny och beställd TXV som skall lödas dit istället för befintlig.

Tacksam för svar, gärna massor.
Uppdaterar varför jag just ställer denna frågan efter en del svar ;)

*Garanterar jaw-drop samt  Sc:,h "
« Senast ändrad: 19 april 2016, 20:10:29 av Nikco »

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Förinställd TXV?
« Svar #1 skrivet: 21 april 2016, 13:58:08 »
Det är nog alltid en intrimmningsprocess så att det passar för just ditt system.

Detta bör kylnissen som fyller systemet fixa åt dig.

Hur som helst vid rätt köldmediemängd så trimmas det till rätt överhettning på utgående röret ur evaporatorn, dvs. att om (sug)trycket motsvarar 3 grader C koktemperatur i evaporatorn (ses i manometern inkopplad på sugsidan eller man tar trycket och översätter med tabell till temperatur) av använda köldmedie, så skruvar man TXV:n för 6 grader C temperatur på utgående röret från evaporatorn om det skall vara 3 grader överhettning (olika på olika köldmedier, en-kompenents köldmedier som R134a kanske 1-2 grader C, blandning som R407C ca 4-5 grader C) och att den inte står och pumpar (eng 'hunting'' dvs.temperaturen på röret pendlar upp och med med många grader ett antal gånger per minut)

De flesta TXV har en bulb som sätts på utgående röret på evaporatorn och det är denna som återkopplat till TXV att strypa flödet om utloppet går och blir för kallt. TXV:s uppgift är att det inte går ut någon flytande köldmedie ur evaporatorn.

Detta är lite trixigt om man inte vet fyllningsmängd i systemet och samtidigt skall justera en TXV, men en erfaren kylnisse skall klara av det genom att mäta temperaturer på flera olika delar av systemet samtidigt, samtidigt som man studerar trycket på både låg och högsidan - och har lite tålamod då man kanske måste vänta ett tag efter varje justering så kylmaskinen hittar ett nytt driftsläge efter justeringen.




nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 730
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!