VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Smekarn84 skrivet 25 november 2018, 20:28:49

Titel: F2120 VVM 320 Nibe Uplink
Skrivet av: Smekarn84 skrivet 25 november 2018, 20:28:49
Hej på er värmepumpsentusiaster!

Jag har konverterat från direktel och luft/luft till nibes F2120-12 kW nu i veckan och vill börja jaga kWh. Kylan slog till samma natt som vi installerade den också så det kändes bra.
Följer slaviskt mina timförbrukningar på vattenfall just nu men har inte riktigt sett den effekten jag hade hoppats på.
Skaffade Nibes uplink premium för att kunna se lite utökad statistik och kunna trimma in systemet men jag har ingen aning om vad jag ska kolla efter. Allt är kvar i sina grundinställningar avseende kurva (10) och gradminuterna.
Har sökt runt ordentligt på google och forum men saknar en riktigt bra guide för intrimning av systemet och hur man tolkar Uplink.

Någon vänlig själ som kan hjälpa mig eller styra mig i rätt riktning?  a:gl
Tack på förhand!
Titel: SV: F2120 VVM 320 Nibe Uplink
Skrivet av: Ralleballe skrivet 25 november 2018, 21:29:03
Här är en liten sammanställning av hur frekvensregleringen på F2120 fungerar: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0
Titel: SV: F2120 VVM 320 Nibe Uplink
Skrivet av: Pickle_rick skrivet 25 november 2018, 21:52:49
Har samma setup som dig och det enda jag ändrat förutom kurvan är gradminuterna, vilket bestämmer när kompressorn ska dra igång(färre kompressorstarter förhoppningsvis) :)
Titel: SV: F2120 VVM 320 Nibe Uplink
Skrivet av: Smekarn84 skrivet 26 november 2018, 08:56:03
Tack för snabba svar!
Jag justerade GM till -120 inatt och sänkte från kurva 10 till 8. Har räknat ut att effektbehovet i huset är knappt 8 kW nu men kommer bygga till och i vår och då är 12 kW mer lämpligt. Förhoppningsvis gör det att pumpen går mer jämnt. Som det är nu tror jag att den slår av och på för mycket.
Av 72 starter och 71h drifttid har 40h gått till varmvatten. Känns som lite snefördelning med tanke på att det ändå varit -5 grader nu sedan den installerades och då har det ändå varit 22,5 - 23 grader inne.
Frekvensen slår i botten hela tiden också, Se bild
http://www.bilddump.se/bilder/20181126084755-2.68.11.155.JPG (http://www.bilddump.se/bilder/20181126084755-2.68.11.155.JPG)

Vad tror ni om ändrad setup och frekvensen?

Tacksam för svar :)
Titel: SV: F2120 VVM 320 Nibe Uplink
Skrivet av: Ralleballe skrivet 26 november 2018, 18:19:26
"Slår i botten" är ju 0, alltså kompressorstopp. Jag hade justerat kompressorkurvan så att den kör med lägre frekvens, det gör att framledningen inte blir så hög och du får längre gångtider.

Jag kör med "för låg" kompressorkurva och blockerad tillsats till -7. Det gör att lägsta kompressorfrekvensen är för låg för att hålla värmen, gm sjunker tills nästa kompressorsteg triggas och gm går upp. Dessa dagar har gm pendlat mellan -600 och -300, men kontinuerlig kompressordrift.

Edit; bifogar graf.
Titel: SV: F2120 VVM 320 Nibe Uplink
Skrivet av: Smekarn84 skrivet 29 november 2018, 09:46:44
Tack för svar, nu har det varit väldigt kallt några dagar med 12-14 minusgrader. Haft många kompressorstarter, försökt finjustera kurvan lite mer och gradminuterna. Igår hade vi 130 kWh i förbrukning under en dag, 30 kompressorstarter. Det högsta sedan vi flyttade in för 4 år sedan med direktverkande element fram till torsdag förra veckan, känns orimligt. Någon aning om vad som kan vara fel? Har ingen värmemängdsmätare installerad men kan ju läsa av vv inkl tillsats och värme inkl tillsats och de har legat på ca 10 kWh. Är det bara tillsatsen som mäts? För den har legat konstant på ca 6 kWh sedan installation.
Titel: SV: F2120 VVM 320 Nibe Uplink
Skrivet av: perra83 skrivet 29 november 2018, 10:08:37
Kan du lägga upp info på hur all status ser ut i pumpen som många lägger upp på sina frånluftsvärmepumpar?
Något är ju helt galet!