Författare Ämne: Stänga av pumpen(FH35) vid sträng kyla?  (läst 3912 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad freers

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Stänga av pumpen(FH35) vid sträng kyla?
« skrivet: 06 januari 2016, 11:10:06 »
Hej! Jag har försökt hitta rekommendationer angÃ¥ende lägsta drift temperatur för min pump (utedel FH35VEHZ) men hittar inte mycket skrivet om detta. Det enda jag har hittat är pÃ¥ produktbladet pÃ¥ ME´s hemsida där det stÃ¥r en liten notis "Rekommenderad drift ner till -30˚C".
Hur gör ni andra när temperaturen börjar sjunka under -30˚C, slÃ¥r ni av pumpen eller inte? Temperaturprognosen just nu är under -30˚C och verkar vara ihÃ¥llande nÃ¥gra dagar, sÃ¥ frÃ¥gan är ju om man ska lÃ¥ta pumpen fÃ¥ vila under denna period.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Stänga av pumpen(FH35) vid sträng kyla?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2016, 11:22:53 »
Om du har tänkt låta den vila så bryt inte strömmen till den, utan slå av med fjärrkontrollen.
Det sitter (förmodligen) en kompressorvärmare i den, så om strömmen har varit bruten när det är kallt ute måste man vänta några timmar med strömmen på innan man slår igång kompressorn.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad freers

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Stänga av pumpen(FH35) vid sträng kyla?
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2016, 13:25:51 »
Ok, tackar för informationen.

Utloggad Karis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 445
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stänga av pumpen(FH35) vid sträng kyla?
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2017, 18:45:03 »
Stänga av luftvärmepumpar av märkesfabrikat gör man väl inte i onödan och ivf inte innan ca 35-36 minusgrader, och skall man starta dem igen är det väl nästan att rekommendera att man väntar tills det blir blidväder. ME FH35-pumpen ger dessutom fortfarande ett riktigt hyggligt COP även vid 30 minusgrader, och då kan de väl behövas som allra mest tycker man.
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/pictures/fh35_kayra.jpg
Det här med att stänga av pumparna vid kall väderlek pysslade väl Sanyo med för ett antal år sedan, stängde av sig automatiskt vid minus 20 grader och kallstartade igen automatiskt vid -16 grader, rent förödande för pumparna/kompressorena naturligtvis och efter några år med hyggliga vintrar och ett antal avstängningar så lät de som tröskverk. Inget att undra på att de köptes upp av Panasonic och lades ned helt.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Stänga av pumpen(FH35) vid sträng kyla?
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2017, 21:54:04 »
De kinesiska Amitime-värmepumparna (Foma m fl, finns bÃ¥de i L/L och L/V-utförande) stänger av sig vid -21 °C men behÃ¥ller kompressorvärmen igÃ¥ng och startar snällt när det blir varmare.  CTC L/V av äldre Ã¥rgÃ¥ngar stänger av vid t ex -15 °C (inställbart i en servicemeny, jag har hört olika bud om vad de har varit inställda pÃ¥ frÃ¥n fabrik.
Min gamla Argo har fått stå på hur kallt det än är, det blir inte mycket värme ur den om det är 25 grader kallt men lite nytta gör den väl ändå.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 627
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!