Skrivet av: råövind
« skrivet: 20 mars 2019, 10:07:31 »Jag har en Greenline C från 2006 som matar ett golvvärmesystem på 180 kvm. Alltså bara kopparrör och pexslag.
Pumpen stoppade häromdan efter att jag rensat silen på kalla sidan.
Hög hetgas var felet.
Den interna cirkulationspumpen var het (70-80 grader) och verkade inte cirkulera något vatten. Om jag hade lyssnat på den hade jag hört att den var fastfrusen.
Sätt en pinne mot pumpen och andra ändan mot örat så hörs det fint om den snurrar.
Jag demonterade pumpen som visade sig vara full av magnetit. Rotorn satt som fastgjuten i huset.
Ny pump behövdes, så den gamla var lovligt byte för lite undersökning och eventuellt även reparation.
Lyckades dra ut rotorn med två skruvmejslar, tvättade av magnetiten med vatten, alkohol och 5:56 och lyckades till slut även att att få rent lagret. Helt plötsligt löpte rotorn lätt och jag monterade ihop allt. Värmepumpen startar och går.
En magnetit fälla är beställd, men jag undrar varifrån den kommer jag har ju inget av svartjärn i systemet förutom den inbyggda varmvatten beredaren.
Diagnosen var lite lurig att ställa men själva reparationen var enkel.
Kollade de flexibla ledningarna genom att släppa på vattnet när pumpen var demonterad och ledningarna hade rejält flöde, men de kan ju ändå vara fulla av magnetit.
Pumpen stoppade häromdan efter att jag rensat silen på kalla sidan.
Hög hetgas var felet.
Den interna cirkulationspumpen var het (70-80 grader) och verkade inte cirkulera något vatten. Om jag hade lyssnat på den hade jag hört att den var fastfrusen.
Sätt en pinne mot pumpen och andra ändan mot örat så hörs det fint om den snurrar.
Jag demonterade pumpen som visade sig vara full av magnetit. Rotorn satt som fastgjuten i huset.
Ny pump behövdes, så den gamla var lovligt byte för lite undersökning och eventuellt även reparation.
Lyckades dra ut rotorn med två skruvmejslar, tvättade av magnetiten med vatten, alkohol och 5:56 och lyckades till slut även att att få rent lagret. Helt plötsligt löpte rotorn lätt och jag monterade ihop allt. Värmepumpen startar och går.
En magnetit fälla är beställd, men jag undrar varifrån den kommer jag har ju inget av svartjärn i systemet förutom den inbyggda varmvatten beredaren.
Diagnosen var lite lurig att ställa men själva reparationen var enkel.
Kollade de flexibla ledningarna genom att släppa på vattnet när pumpen var demonterad och ledningarna hade rejält flöde, men de kan ju ändå vara fulla av magnetit.