Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Intrimning av Nibe F1226  (läst 1834 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Intrimning av Nibe F1226
« skrivet: 13 februari 2019, 18:28:46 »
Hej
Behöver hjälp att trimma in ”min” jordvärmepump, en Nibe F1226.
Vad ska jag skriva upp här för att någon kan hjälpa mig? Och hur kommer jag in i servicemenyn, pinkod?
Jag hyr huset så har ej tillgång till det!
Tacksam för svar!
/Jonas
Nibe Fighter F1226
Jordvärme

Enplans villa med källare, 90+90kvm i Gimo i Uppland

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Intrimning av Nibe F1226
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2019, 19:00:29 »
Håll in bakåt knappen ca 10 sekunder så får du en till meny.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning av Nibe F1226
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2019, 19:44:51 »
Okok bra att veta.
Men vilka värden mm ska jag skriva upp här till er proffs?
Nibe Fighter F1226
Jordvärme

Enplans villa med källare, 90+90kvm i Gimo i Uppland

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Intrimning av Nibe F1226
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2019, 20:04:37 »
Kör usb loggning 1 dygn 1 gång per minut då brukar man se ur den går.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning av Nibe F1226
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2019, 20:38:22 »
Eeeeee!
Rookie på detta, men jag googlar upp det imorn!
Tackar
Nibe Fighter F1226
Jordvärme

Enplans villa med källare, 90+90kvm i Gimo i Uppland

Utloggad Jiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning av Nibe F1226
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2019, 19:39:44 »
Loggar nu som du skrev.

Lägger jag upp filen som den är sen här?
Nibe Fighter F1226
Jordvärme

Enplans villa med källare, 90+90kvm i Gimo i Uppland

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Intrimning av Nibe F1226
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2019, 19:59:44 »
Japp lägg in filen i tråden men byt filändelse till tex .txt annars godtar inte forumet den.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning av Nibe F1226
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2019, 18:31:07 »
Här kommer loggen efter 1 dygn och log varje minut.
Jag fattade noll.....
Nibe Fighter F1226
Jordvärme

Enplans villa med källare, 90+90kvm i Gimo i Uppland

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Intrimning av Nibe F1226
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2019, 20:14:42 »
Jag tycker du ska öka hastigheten på cirkpumpen så skillnaden mellan in ut blir ca 7 grader ligger på 8-9 grader nu annars är det nog inte så mycket att göra kanske lite onödigt många starter men den värmer högt över börvärde i slutet av varje värme körning så inte så mycket att göra åt. Är alla termostater fullt öppna på radiatorerna det bör dom vara blir det för varmt sänk kurvan.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning av Nibe F1226
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2019, 11:41:56 »
Okok!
Ska grotta ner mig i det idag.
Har element i källare och golvvärme uppe med styrning till varje rum, sitter en termostat/display i varje rum med olika inställningar. Tre sovrum, kök, wc och hall uppe.
Två sovrum, tvättstuga och wc nere.
Har vridit ner termostater nere i olika lägen, kallare i tvättstuga tex. I tron på att det var rätt.
Men dom ska vara fullt öppna då?
Och sen sänka med ratten på vp?
Nibe Fighter F1226
Jordvärme

Enplans villa med källare, 90+90kvm i Gimo i Uppland

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Intrimning av Nibe F1226
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2019, 12:36:02 »
Vill man ha kallare i enskilt rum kan man strypa med termostater men inte strypa hela huset då är det bättre att ändra värmekurva i menyn på vp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning av Nibe F1226
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2019, 16:23:35 »
Tackar för svaren!
Har legat däckad i influensan, så här har det inte hänt något.

Men du får gärna precisera mera, öka hastighet cirkpump? Meny?
Värmekurva?
Har fått hjärnsläpp här....
Nibe Fighter F1226
Jordvärme

Enplans villa med källare, 90+90kvm i Gimo i Uppland

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Intrimning av Nibe F1226
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2019, 12:28:31 »
Att strypa med termostater överallt är inte bra då är det bättre att sänka värme kurvan så kompressorn jobbar med lägre temp i stället för att strypa bort temp med termostaterna. Hastigheten på cirkpumpen ställer man i en meny som dyker upp om man håller inne bakåt knappen i ca 10 sekunder.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!