Hej

Som det står i ämnes raden. Kan någon förklara för mig exakt vad detta betyder?

Mina värden står på
Trend beräkningsgräns  7°c
Transfertid 45 min

Tycker det står ofta driftpriotering transfer.Är det normalt?


Nibe fighter 410P flvp och en Sanyo 123 llvp.Hus från 67 i lätt betong
Föregånde ägare 23500 kw
Ã…r 1:17535 kw  21 grader inne
Ã…r 2:14400 kw 21 grader inne
Ã…r 3:12500kw  22 Grader inne

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 470 transfer tid och trendberäkningsgräns
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2016, 08:22:24 »
Saxat ur manualen:
Trendberäkningsgräns
Här ställer du in vid vilken utomhustemperatur trendberäkningen
ska sluta. Under denna gräns används inte
trendberäkningen för inkoppling av tillsats.


Min tolkning är att värmepumpen på nått sätt kollar hur fort panntemp sjunker och på detta sätt avgör om elpatron är nödvändingt eller inte vid en utetemp över trendberäkningsgränsen.

Transfertid
Här ställer du in transfertid mellan värmedrift och varmvattenproduktion
i F470.


Min tolkning är att den vid samtidigt varmvatten och värme behov kör transfertiden ut innan den växlar mellan driftsätten.
Min åsikt är att detta är av mycket liten betydelse, fattar egentligen inte varför detta finns?
Pannan jobbar med fast kondensering så enligt min åsikt kan du lika gärna ha 15 minuter där (defaultvärdet).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe 470 transfer tid och trendberäkningsgräns
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2016, 10:51:46 »
Transfertid är default 45 min from. senaste firmware 7283R2.
Den är till för att unvika onödiga stopp av kompressorn efter vv-produktion(som ofta är varmare än framledning) så arbetstempen hinner svalna tills värmeproduktionen tar vid. 15 min var för kort och orsakade för många starter i onödan.

Trendberäkning, se
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59799.0

Lite mer i klartext så är trendberäknkngsgränsen den utetemperatur över vilken kompressorn anses kunna hantera varmvattenproduktionen utan direkt understöd av tillsatsen. Om trenden minst +2°/h kan upprätthållas vid uppvärmningfasen så hålls elpatronen avstängd.
« Senast ändrad: 08 juni 2016, 19:15:05 av mysman »
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 470 transfer tid och trendberäkningsgräns
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2016, 15:12:50 »
Transfertid är default 45 min from. senaste firmware 7283R2.
Den är till för att unvika onödiga stopp av kompressorn efter vv-produktion(som ofta är varmare än framledning) så arbetstempen hinner svalna tills värmeproduktionen tar vid. 15 min var för kort och orsakade för många starter i onödan.

Trendberäkning, se
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59799.0

Tack för klargörandet.  :)
Men fortfarande så fattar jag inte riktigt skillnaden mellan varmvattenladdning och inte varmvattenladdning på en 470?
Det är samma tank och samma kondensor för bådadera, den ska värma tanken till samma temp oavsett om man duschar eller värmer huset.
Så hur skiljer sig egentligen driftsättet mellan varmvatten och husvärmning utifrån kompressorns roll?
Den enda skillnaden jag ser är att i ena fallet kyls tanken med returvatten från värmesystemet och i andra fallet med inkommade kallvatten i VVB, men resultatet blir ju samma, tankens temp sjunker? ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe 470 transfer tid och trendberäkningsgräns
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2016, 15:32:21 »
Det är samma tank och samma kondensor för bådadera, den ska värma tanken till samma temp oavsett om man duschar eller värmer huset.

Nej, inte riktigt. Tanken skiktas betydligt och det svalare vattnet från returen hamnar i botten. Samtidigt hålls vv-tanken någorlunda uppvärmd. Det är när vv-temp hamnar under sitt gränsvärde som vv-laddningen startar och värmer hela arbetstanken tills målvärdet för vv uppnås(och därmed transfer läget).
Efter detta återgår pumpen till värmeproduktion.
« Senast ändrad: 08 juni 2016, 19:16:57 av mysman »
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Andy_hstad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 159
  • Karma +0/-1
SV: Nibe 470 transfer tid och trendberäkningsgräns
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2016, 21:55:47 »
Nu är jag också med...

Tack för snabba svar
Nibe fighter 410P flvp och en Sanyo 123 llvp.Hus från 67 i lätt betong
Föregånde ägare 23500 kw
Ã…r 1:17535 kw  21 grader inne
Ã…r 2:14400 kw 21 grader inne
Ã…r 3:12500kw  22 Grader inne

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!