Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/luft => Ämnet startat av: stebo skrivet 04 juni 2013, 12:38:54

Titel: Erfarenheter och resultat efter 12 månader men LLVP och kaminer
Skrivet av: stebo skrivet 04 juni 2013, 12:38:54
Hej,
dax att betala tillbaka lite till VPforum - jag har haft ganska stor nytta av allt kunnigt folk på den här sidan. Därmed vill jag nu - efter ett år i nya huset - dela med mig av erfarenheter gällande uppvärmning och energikonsumtion.

Så, vi flyttade in i en villa uppvärmd med direktverkande el. Förra ägaren hade en sammanlagd kostnad för el på ca 55.000 per år.Förutsättningarna för värmepump i någon form är väldigt goda men alla alternativen har sina utmaningar i detta hus.
Direkt gick planerna till bergvärme och konvertering till vattenburet. Detta lades på is p.g.a. den stora arbetsinsats som skulle krävas direkt vid inflyttning. Av samma anledning bordlades luft-vatten.
Flera rekommenderade att inte göra något alls under första året, vilket i sig kan vara vettigt och ge bra underlag för kommande investeringar. Hursomhelst ansåg jag att en luftluft-VP borde betala av sig på 12-18 månader - så att inte göra detta skulle vara dumt d.v.s. slänga pengarna på Vattenfall.
I huset fanns även två öppna spisar. Vi beslöt nästintill genast att dessa skulle förses med kaminer, mest av trivselskäl.

Så i juni började jag leta efter leverantörer. En bra tid för sådant kan jag tillägga. Sen vår och tidig sommar är lågsäsong i denna bransch (värme) och därmed var det lätt att få kontakt och hembesök.
Att bestämma vilket fabrikat och modell av luftluft-VP och leverantör var en mödosam process.
Antingen välja det billigaste alternativet d.v.s. en nätbutik med tillhörande installatör, eller en dyrare lösning med installatör som även säljer pumpen. Efter mycket funderade landade jag på det andra alternativet p.g.a. enkelhet och trygghet.
Jag kontaktade en firma som gjort ett mycket bra arbete åt min far - och fick en offert.
Denna prutade jag så hårt att det var på gränsen att installatören inte ville göra jobbet. Då låg priset runt 15% över nätbutik+installatör - vilket jag fann för rimligt.
Installationen och kontakten med leverantören var jättebra. Placeringen blev i en trapp, så pumpen kan värma både över och undervåning. Även kontakten efter att pumpen monterats har varit mycket god - all heder åt denna leverantör.

Att köpa kamin var svårare. I mitt tycke verkar denna bransch vara full av lycksökare och personer som vill blåsa kunden. De flesta ville göra stora ingrepp i murstocken - vilket medförda stora arbetskostnader. Mina spekulationer ät att ROT är orsaken till detta,
Efter att ha haft flertal leverantören hemma, utan att lyckas hitta någon som verkade trovärdig och seriös, började jag tala öppet om dessa problemen. Mitt orerande ledde till att en kollega rekommende en firma. Denna var som en dröm i jämförelse.
Fick en tydligt specificerad offert på båda kaminerna och arbete - återigen pruta tills det gnisslade.

Så i augusti var luftluft-VP monterad (blev en ME FD35) och kaminerna på plats (2st energikassetten hörn).

Vi startade VP i slutet av augusti. Då gick den i fläktläge 2 på börvärde 19 grader. Ju kallare det blivit har dessa variabler trimmats att när det varit som kallast ligga på fläkläge 3 och börvärde 23. Jag klarar inte av att ställa fläkten på max (läge 4) när jag är hemma - stör mig på ljudet.
Vi har egentligen inte använt några element under året - när det var som kallast (kallare än -20C) startade jag elementet i sonens rum, mest för att dämpa oron att det skulle kunna bli för kallt när han sover. Vi har eldat vid behov i kaminerna - och det behövs när tempen går under -15C, gjorde vi inte det måste vi starta element. Det har fungerat mycket väl och är väldigt behagligt och rogivande med en brasa.
 
Så mina erfarenheter:
 Luftluft-VP: jag stör mig på ventilationsljud, och störs av ljudet från pumpen på vintern. Jag sänker fläktläget när jag tycker det blir jobbigt och tänder en brasa - svårare är det egentligen inte.
Jag tycker att det är viktigast med bra effekt och COP när det är riktigt kallt d.v.s. under -10C. Ett alternativ istället för en kraftfull är 2 mindre för att få tillräcklig effekt vid kallgrader. Split tror jag inte på. Min tanke är att investera i en till LLVP till övervåningen - för att få mer effekt vi extrem kyla och att kunna använda AC på sommaren.
 
Kaminer:
I vårt fall är kaminerna ganska god investering, vi kan få veden i stort sett gratis. Det är oxå svårt att bortse från hur mysigt det är med en brasa en kall vinterdag. Som en reserv att kapa energitoppar vid extrem kyla och säkerhet vid strömavbrott är de ovärderliga.

Så - förra veckan kunde jag göra första bokslutet för ett helårs energikonsumtion i huset, det blev 12.079kWh förbrukat. Kostnad för el ca 18.500:-. Detta är under alla de kalkyler vi gjort och såklart en glädje. Ska man utgå från förra ägarens monstruösa el-räkningar så kommer vi kunna räkna hem investeringarna på ~18 månader.

Trägen vinner - så nu i dagarna har vi haft en firma som har ordnat med alla tätningslister runt dörrar och fönster. Förhoppningsvis ger detta en komforthöjning till kommande vinter, och kanske några kapade kWh.

Så jag är väldigt nöjd, men har en del projekt för framtiden t.ex. ventilation mha FTX och eventuellt som tidigare nämnt sätta in ytterligare en LLVP.
Titel: SV: Erfarenheter och resultat efter 12 månader men LLVP och kaminer
Skrivet av: Tågråttan skrivet 04 juni 2013, 15:26:04
NEEEEEEEEEEJ.....
Nu har du sabbat alla möjligheter att få en god ekonomi och skäl för att byta till vattenburet system, nu är det i princip omöjligt att konvertera!!!!!!  Ajabaja

Jag själv brassar alltid på i läge 4, men den sitter i undervåningen så den hör jag inte ett smack, den klarar lätt ner till nollan.. ibland tänder jag en brasa om det är rått inne, men då har jag en fläkt som blåser på kaminen för att få en bättre värmeuttag och spridning..

Starkt jobbat å snyggt, riktigt kul att läsa ditt inlägg tummenupp
Titel: SV: Erfarenheter och resultat efter 12 månader men LLVP och kaminer
Skrivet av: stebo skrivet 04 juni 2013, 22:41:02
Haha... det finns bättra skäl än $$ att konvertera, men man får leta noga och läääänge!
Tack Rådis!  tummenupp
Titel: SV: Erfarenheter och resultat efter 12 månader men LLVP och kaminer
Skrivet av: shelter skrivet 05 juni 2013, 13:33:56
Kamin i all ära men man måste ju ha ved. Jobbigt. ::)