Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Randomhero
« skrivet: 11 december 2022, 20:20:36 »

Någon som vet om detta löste sig till slut? Alternativt om någon löst ett liknande problem.

Jag har exakt samma problem, med cirka 4-5 graders tempskillnad på BV och ÖV. Radiatorerna längst bort på slingan är kallast. Jag har testat lägga laddningspump (värmebärarpump) till manuellt och 80 konstant, men det är märkbar skillnad och kommer därför gå tillbaka till autovärme med CP III

Vilka alternativ finns det här?
1. Höja värmekurva och strypa radiatorerna på bottenvåning - leder inte detta till att pumpen drar mer kWh? Funderar i så fall om det kan finnas något mer energieffektivt i dessa tider..
2. Hjälper det att installera in en shuntgrupp för att fördela mer värme till övervåning? Eller blir resultatet samma som punkt 1 i slutändan att värmekurvan behöver höjas för att orka gå upp värmen där?
3 annat?
Har precis samma problem i vårt Villa Nybro.
Håller ca 22.5gr nere och 20gr uppe. Känns som luften uppe är svinkall. Blir inte klok på detta. Framledningstemp på 42gr vid 0 grader. Så har fått ställa ner termostaterna nere för att inte få närmare 30gr där. Uppe plockade jag bort termostaterna nu.. Barnen sover där och vill ej att de fryser  :'(
Skrivet av: HasseM
« skrivet: 20 oktober 2022, 23:16:07 »

Någon som vet om detta löste sig till slut? Alternativt om någon löst ett liknande problem.

Jag har exakt samma problem, med cirka 4-5 graders tempskillnad på BV och ÖV. Radiatorerna längst bort på slingan är kallast. Jag har testat lägga laddningspump (värmebärarpump) till manuellt och 80 konstant, men det är märkbar skillnad och kommer därför gå tillbaka till autovärme med CP III

Vilka alternativ finns det här?
1. Höja värmekurva och strypa radiatorerna på bottenvåning - leder inte detta till att pumpen drar mer kWh? Funderar i så fall om det kan finnas något mer energieffektivt i dessa tider..
2. Hjälper det att installera in en shuntgrupp för att fördela mer värme till övervåning? Eller blir resultatet samma som punkt 1 i slutändan att värmekurvan behöver höjas för att orka gå upp värmen där?
3 annat?
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 14 november 2018, 21:59:27 »

Om du kollar nibeuplink historik->beräknad framledning så ser du hur mycket en ändring i kurva alt förskjutning ger. Syns såklart även i displayen. OBS att beräknad framledning tar några minuter på sig att sakta förändras.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 14 november 2018, 21:08:51 »

@d98josu, Skillnaden idag mot förr är att jag har lägre diff mellan första och sista radiatorn uppe.
I våras kunde det skilja 7-10 grader. Men då var även diffen på fram och retur större. Idag hade jag enb. 2 graders skillnad på första och sista. Men med för liten diff på fram och retur.

Enda förklaringen jag kommer på är högre flöde på cirkpumpen (vattnet hinner inte svalna av). Menar du med för lited diff? ”värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3” är något lägre än ”värme: dT börvärde”.? Vi så mild temp som +7 grader är börvärdet alltid 4 grader. Det ändrar sig snabbt så fort det blir minus ute.

Idealt slall de vara samma och ”hastighet värmebärarpump 1” skall vara runt 50% så att pannan kan justera steglöst både upp och nedåt. Allt i livet är inte optimalt  ::).

Det jag inte hänger med på nu är varför du har 40+ i framledning. Blir det inte supervarmt? Är det medvetet?
Skrivet av: Ken@
« skrivet: 14 november 2018, 20:44:33 »

 @d98josu, Skillnaden idag mot förr är att jag har lägre diff mellan första och sista radiatorn uppe.
I våras kunde det skilja 7-10 grader. Men då var även diffen på fram och retur större. Idag hade jag enb. 2 graders skillnad på första och sista. Men med för liten diff på fram och retur.
Skrivet av: Ken@
« skrivet: 14 november 2018, 20:41:32 »

 @d98josu,
Kollade filterfacket. Hittar inget konstigt, möjligen vad den inte inskjuten helt. Dock larmade pumpen Givarfel: BS1 lufthastighetsgivare på eftermiddagen.
Kom hem och hade olagligt varmt. Ökade fläkt tilll 100% för att försöka forcera ner tempen. Då larmade den. Kan det vara så att givaren felar?
 
Tänkte köra innegivare för enkelheten i att ställa rumstemp. Men får väl lära mig det andra. Gjorde en justering på kurvan tidigare idag till 10 och 3 framskjutning för att få en aning högre framledning. Men just denna del måste jag lära mig mer av för att få till 22 stadiga grader inne.


Jag har bokat en Nibe tekniker som kommer under nästa vecka. Nr 1 på agendan när jag bokade vara att få hjälp att göra ev. strypningar på radiatorerna uppe eller nere för att få till fördelningen av flöde. Ska det behövas en extra cirkpump?
Har tidigare haft en annan tek på plats, han tyckte iofs då att en av pumparna, inte den jag själv kan justera utan den till vänste bakom plåten, läckte lite mycket från axeln. Detta märket han när han skruvade loss täcklocket på densamma. Kan det vara en bidragande orsak?
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 14 november 2018, 20:19:39 »

Korrigering till mitt senaste meddelande. De gånger jag trixat med innegivare och dess påverkan har resultatet blivit oförutsägbart med flera graders ändring av framledningen på kort tid. (Leder till onödiga pauser pga GM = 0. Eller önödiga avfrostningar då pannan jobbar i 100 Hz eller över när de inte finns ett riktigt behov.

Mitt råd är att få grejerna att funka enbart beroende på utetempen till att börja med.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 14 november 2018, 18:17:09 »

Att flytta innegivaren ger ingen effekt. I slutändan ger inne/utegivare bara en viss framledningstemp. Eftersom du inte har en shunt som kan späda ut vattnet mellan botten o övre plan får du ungefär samma temp på elementen oavsett plan. Av någon anledning räcker det inte för ovanvåningen men är mer än tillräckligt för botten. Alltså måste man på nått sätt ändra fördelning mellan uppe o nere. Enda lösningen som kvarstår är att hitta lämplig kurva så det blir bra uppe och därefter strypa flödet på bottenvån så att det inte blir för varmt där. Kommentarer?

Ang luftflödet så är 250 med bara 67% fläkt superhögt även med rent filter. Dubbelkolla så att du inte glömde sätta i filter / stänga filterluckan helt.
Skrivet av: Ken@
« skrivet: 14 november 2018, 07:08:11 »

Stämmer. Mätte även senare på kvällen med samma diff.
Höjer jag kurvan så blir det varmare, men då på BV. Som jag kör nu är det för varmt som det är. Och jag är inte superförtjust i överdriven innetemperatur :) .

Ökade cirk.pumpen och ändrade senare till din opt.inställning. Borde visa vad det gjort för skillnad allmänt ikväll.
Sedan är frågan om jag ska ändra till innegivare och sätta innetemp med den. Just nu har jag 24 grader på BV. Obehagligt varmt. ÖV är långt ifrån 24 grader. Skulle man rent av flytta innegiv till ÖV istället. Då tar den ju tempinfo från den svalaste delen av huset, sekundärt efter utegiv.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 13 november 2018, 22:04:10 »

@d98josu,

Stängde av de 2 första radiatorerna på ÖV.
Nu 17.00 hade jag på dom 2 radiatorerna 24 grader. Den sista radiatorn som inte blir ordentligt varmt gav då 34 grader.

Framledning kl. 16.37, 34,7 grader
Returledning kl 16.37, 31,2 grader.

Ska öka cirk.pumpen till läge 3 igen och mäta igen i kväll.
Sedan överväger jag att testa dina inställningar från Optimeringsguiden.

Tolkar jag det rätt att du bara tappar ca 1 grad mellan framledn och yttempen? (34,7 - 34). Det kan nog inte bli bättre om du inte höjer kurvan. (Om det fortfarande är för kallt förstås). Med alla termostater öppna var väl diffen framledn vs yttemp runt 4 grader. (Jag antar att första elementer mer eller mindre får framledningstempen, därefter svalare o svalare).

Testa gärna mina optimeringar, du har bra koll på vilka som passar och inte. Tyckte mig se en ändring av legionellaperioden nyss.  :)
Skrivet av: Ken@
« skrivet: 13 november 2018, 17:46:01 »

@d98josu,

Stängde av de 2 första radiatorerna på ÖV.
Nu 17.00 hade jag på dom 2 radiatorerna 24 grader. Den sista radiatorn som inte blir ordentligt varmt gav då 34 grader.

Framledning kl. 16.37, 34,7 grader
Returledning kl 16.37, 31,2 grader.

Ska öka cirk.pumpen till läge 3 igen och mäta igen i kväll.
Sedan överväger jag att testa dina inställningar från Optimeringsguiden.
Skrivet av: Ken@
« skrivet: 13 november 2018, 13:06:37 »

Rörfotot som jag kan tyda enligt ritningar visar de 2 radiatorslingorna som utgör BV. De 4 vita till vänster vet jag inte riktigt vad de är till. De håller ca 26 grader så det är väl inte det som går upp till ÖV.
På ritningen går dessutom rören till ÖV upp på annan plats i huset.

Men jag borde kunna utesluta att slingorna på BV inte påverkar slingan på ÖV. Eller har de ngt samband?

Har en handdukstork på en slinga på BV där jag inte är säker på huruvida kopplet är korrekt ställt.

Vidare kanske jag borde ta ut ngn som justerar flöden på ÖV radiatorerna.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 13 november 2018, 12:54:04 »

Rörfotot blir jag inte klokare av. Om du gör ett experiment: stänger ner 1-2 radiatorer i början av slingan och mäter om det ”kalla” elementet får överskottet. På så sätt kan du prova om en strypning av flöde på tidigare element i slingan ger nått.
Skrivet av: Ken@
« skrivet: 12 november 2018, 21:49:28 »

Fördelarskåpet. Rören är givetvis inte uppmärkta.
Skrivet av: Ken@
« skrivet: 12 november 2018, 21:33:40 »

Semester! Så håller du på och hjälper mig med detta :)

Driftprioriteringen värme/varmvatten är idag 30 min resp. 30 min.
Pumpen kör sista 5 minutrarna på värme nu, ska mäta igen.

Mätte 21.00
Bottenvåningen, första radiatorn 36,3. Sista 33.
Övervåningen, första radiatorn 35,4. Sista 31.


Kikar på 5.1.14
Kör på förval radiator -20 dut
På "egen inställning" , 10.0 dt vid DUT, -20 DUT


Kurva 8
Framledning 42
Utetemp. 0
+1 på temp

Har ingen extra pump för övervåningen.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 12 november 2018, 21:16:20 »

Ang bypassdiskussionen. Kan du på nått sätt få mer värme upp? Öka cirkpump som går upp alt minska cirkpump på bottenvån. Har du någorlunda samma yttemp uppe o nere. (Jämför med framledningen)

Kan man få ett foto på fördelarskåpet?
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 12 november 2018, 21:13:53 »

Bra att teori o praktik hänger ihop !

5.1.14 eller närliggande menyer ger 2-3 förinställda profiler. Ser ej namn då jag är på semester men ungefär ”golv” ”radiatorer” eller ”bägge delar”.

Väljer man först ”radiatorer” och därefter egna inställningar så ser man vad ”radiatorer” hade för värden. Här kan du trixa lite och om du sätter fel värden så bara tillbaka till nån av de förinställda profilerna.

I princip betyder värdena att diffen börjar på 4 grader och ökar sedan steglöst till inställt värde när man når DUT.

Men om du tillåter högre  :dt: är nog risken att du får det kallare. Vilken kurva kör du?
Skrivet av: Ken@
« skrivet: 12 november 2018, 21:06:58 »

Tror dig. Men... hur kan radiatorerna tappa runt 8 grader per styck medans framledn vs returen bara ligger på ca 4  Sc:,h

Finns det nån bypass som läcker över framledn till returen?

Btw så avfrostar pannan mer sällan med rent filter

Bypass... är så jäkla dålig på detta. Hade jag byggt allt själv hade jag vetat :)
Har iofs ett fördelarskåp i tvättstugan där allt delas från pumpen till BV & ÖV. Menar du där?

Kan det vara så att något på BV slingan stryper flöde till ÖV?

Skrivet av: Ken@
« skrivet: 12 november 2018, 20:50:40 »

Den diffen jag nämnde innan var senast jag mätte, Ca 14 dagar sedan.
Mätte vid 17.30 tiden då hade jag 4 graders skillnad mellan första och sista radiatorn.
Helt enligt data. Ska mäta ikväll igen. Frågan är bara hur jag ökar diffen till önskat värde.

Driftprioriteringen värme/varmvatten är idag 30 min resp. 30 min.
Pumpen kör sista 5 minutrarna på värme nu, ska mäta igen.

21.00
Bottenvåningen, första radiatorn 36,3. Sista 33.
Övervåningen, första radiatorn 35,4. Sista 31.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 12 november 2018, 19:09:56 »

d98josu,


Ska kolla yttempen på radiatorerna ikväll. Senast jag kollade detta på övervåningen hade jag en tempdiff på 8-10 grader mellan 1:a och sista radiatorn. 5 st totalt och en stadig tempsänkning från första till sista.

Mäter på övre radiatorhörnet vid inkommande.

Tror dig. Men... hur kan radiatorerna tappa runt 8 grader per styck medans framledn vs returen bara ligger på ca 4  Sc:,h

Finns det nån bypass som läcker över framledn till returen?

Btw så avfrostar pannan mer sällan med rent filter
Skrivet av: Ken@
« skrivet: 12 november 2018, 16:59:42 »

d98josu,


Ska kolla yttempen på radiatorerna ikväll. Senast jag kollade detta på övervåningen hade jag en tempdiff på 8-10 grader mellan 1:a och sista radiatorn. 5 st totalt och en stadig tempsänkning från första till sista.

Mäter på övre radiatorhörnet vid inkommande.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 12 november 2018, 16:52:32 »

Är verkligen  :dt: börvärdet bara 4 grader om du valt radiatorer? Låter lågt, kan kolla min när jag kommer hem på onsdag.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 12 november 2018, 16:49:16 »

@Goenisse,

Allt är luftat.
Jag håller med om att deltat är lågt.
Ligger på 1,3 bar idag.
5.1.14 : Radiator är förvalt. (-20 DUT)

Det du beskriver är ju ett radiatorsystem med högt flöde  :dt: på 4 grader. Mitt enda tips är nog att strypa flödet i de varma rummen och hoppas att det blir mer kvar till de kalla rummen. Om du köper en IR termometer för 300kr kan du se om yttempen mellan radiatorerna skiljer sig mycket åt.
Skrivet av: Ken@
« skrivet: 12 november 2018, 16:45:49 »


@d98josu,

Skulle kunna testa att sänka ett steg på pumpen.
Strypningarna är fullt öppna på alla radiatorer på övervåningen. Oklart med BV.
Skrivet av: Ken@
« skrivet: 12 november 2018, 16:43:10 »

@Goenisse,

Allt är luftat.
Jag håller med om att deltat är lågt.
Ligger på 1,3 bar idag.
5.1.14 : Radiator är förvalt. (-20 DUT)
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 12 november 2018, 10:16:46 »

Den nya dumpen avslöjar att den interna cirkpumpen går på 100%, pumpen under luckan på pumpen på III. Som goenisse säger så kanske du skall tillåta 6-7  :dt: mellan framledning o retur. (Vet dock inte om den höjer framledn eller sänker returen för att åstadkomma detta)

Kan du öppna upp strypningen på radiatorerna? Nu ser jag att du bytt filter!  tummenupp
Skrivet av: Goenisse
« skrivet: 12 november 2018, 08:32:58 »

@d98josu, gällande ursprungsfrågan. Vill ha värme på övervåningen. Ingen golvvärme nere, radiatorer på bägge planen.

Alla termostater är fullt öppnade. Cirkpumpen går på hastighet 3.

Har du nyligen avluftat radiatorerna och samtliga 4 system i pumpen?
Kontrollerat att du har rätt tryck i systemet? Borde väl vara 1,0 Bar även med enbart radiatorer.

Spontant känns det även som om du borde ha större delta mellan framledning och retur om du bara har radiatorer.
Har du kollat så pumpen är inställd på "Radiatorer" i meny 5 så den inte är inställd på ett läge som inkluderar golvvärme? (Proffsen här kanske kan utläsa det utifrån dina värden, men skadar kanske inte att kolla bara  :))
Skrivet av: Ken@
« skrivet: 11 november 2018, 20:52:33 »

Kan du posta en dump när kompressorn har gått minst 10 min så värdena betyder något. Spontant så är 26000h på 16000 starter inte uselt (drygt 1,5h mellan avfrostningar). Jag lar luftflöde på 180-200 och har drygt 2h driftstid mellan avfrostningar. Däremor tycker jag att 20% kompressortid till harmvatten är högt. Vi har under 10% (men inget badkar).


Till ursprungsfrågan: du vill ha mer vatten upp och mindre till golvvärmen. Förslaget äf att öppna alla termostater uppe och nere (japp det blir varmt nere). Därefter stryper man slingorna nere i de rum som blir för varma. Kanske sänker cirkpumpen också. Motsatsen på ovanvån. Har den egen pump så öka den.

@d98josu, gällande ursprungsfrågan. Vill ha värme på övervåningen. Ingen golvvärme nere, radiatorer på bägge planen.

Alla termostater är fullt öppnade. Cirkpumpen går på hastighet 3.
Skrivet av: Kenneth Spangholt
« skrivet: 11 november 2018, 20:46:30 »

@perra83, kollar och testar.
@d98josu, Ny dump nedan. Bytt filter och uppdaterat mjukvaran.


status
Rubrik
Värde
gradminuter -548GM
medelutetemperatur BT1 7.1°C
ström EB100-BE1 0.0A
ström EB100-BE2 0.0A
ström EB100-BE3 0.0A
utetemperatur BT1 7.2°C
varmvatten laddning BT6 49.7°C
varmvatten topp BT7 50.3°C

kompressormodul
Rubrik
Värde
blockerad nej
förångningsbegränsning 0
hetgasbegränsning 0
kompressorstarter EB100-EP14 16439
värme: dT börvärde 4.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3 4.1
hastighet värmebärarpump 1 100%
dT Inverter - frånluft BT20 11.2°C
förångare EB100-BT16 -12.3°C
hetgas EB100-EP14-BT14 87.2°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12 35.1°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3 31.3°C
suggas EB100-EP14-BT17 2.9°C
vv: laddbörvärde --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63) 35.1°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15 31.5°C
kompressor drifttid EB100-EP14 26506h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 5458h
aktuell kompressorfrekvens 85Hz
tillåten kompressorfrekvens 86Hz
kompressor tidfaktor 21171.0kWh
kompressor tidfaktor varmvatten 4842.4kWh

ventilation
Rubrik
Värde
fläkthastighet 60%
avluft BT21 -4.5°C
frånluft BT20 23.0°C

avfrostning
Rubrik
Värde
referens, lufthastighetsgivare 246.2
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1 224.2
minskning från referensvärde 8.0%
avfrostningstid 0s

klimatsystem 1
Rubrik
Värde
extern justering S1 nej
beräknad framledning S1 35.3°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61 34.6°C
framledningstemp. EB100-BT63 34.8°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62 30.4°C
rumstemperatur BT50 23.5°C

tillsats
Rubrik
Värde
blockerad ja
säkringsstorlek 16A
tidfaktor 1135.5h
effekt eltillsats 0.0kW
max inställd eleffekt 6.5kW

mjuka in-/utgångar
Rubrik
Värde
AUX1 ej använd
AUX2 ej använd
AUX3ej använd
AUX4 ej använd
AUX5 ej använd
X7 larmutgång
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 11 november 2018, 13:35:52 »

Btw så är ditt filter rätt skitigt. 60% fläkt skall ge över 150 på luftflödesmätaren. Bra luftflöde är det enskilt viktigaste för att slippa avfrostningar så tätt.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 11 november 2018, 13:29:54 »

Kan du posta en dump när kompressorn har gått minst 10 min så värdena betyder något. Spontant så är 26000h på 16000 starter inte uselt (drygt 1,5h mellan avfrostningar). Jag har luftflöde på 180-200 och har drygt 2h driftstid mellan avfrostningar. Däremor tycker jag att 20% kompressortid till varmvatten är högt. Vi har under 10% (men inget badkar).


Till ursprungsfrågan: du vill ha mer vatten upp och mindre till golvvärmen. Förslaget äf att öppna alla termostater uppe och nere (japp det blir varmt nere). Därefter stryper man slingorna nere i de rum som blir för varma. Kanske sänker cirkpumpen också. Motsatsen på ovanvån. Har den egen pump så öka den.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 11 november 2018, 12:53:39 »

Skrivet av: Ken@
« skrivet: 11 november 2018, 10:35:35 »

Hej,

Har en Nibe F750 ca 5 år gammal i lika gammalt hus.
Finns det någon som skulle kunna hjälpa mig att reda ut eller delge mig ngn form utav grundinställningar jag kan köra på?

Har haft tekniker på plats vid ett antal tillfällen men ingen får ordning på den, och då handlar det främst om att värma min övervåning.

Huset 1 1/2 plan 156kvm med radiatorer uppe och nere.

Bottenvåningen kan jag få varm, för varm medans övervåningen inte riktigt lirar. Då främst ett av 3 rum och då dess 2 radiatorer som är de sista på slingan. Luftat och gjort allt enl. konstens alla regler. Känns som om jag inte får cirkulationen på övervåningen att fungera.

Pumpen kör avfrostningväldigt ofta, nästintill konstant känns det som. Tillsats blockerad.
Jag är inte helt säker på att inställningarna är som de ska vara. Tycker själv att jag har relativt bra koll på saker men får inte till denna. Kurva, Gradminuter osv...

Bor strax norr om Sthlm.

_________________________________________________________________________

Avfrostning pågår   
Mottaget 2018-11-11 10:51:10   
   
status   
   
Rubrik   Värde
varmvatten topp BT7   50.9°C
varmvatten laddning BT6   50.7°C
medelutetemperatur BT1   10.9°C
utetemperatur BT1   8.4°C
ström EB100-BE1   0.0A
ström EB100-BE2   0.0A
ström EB100-BE3   0.0A
gradminuter    -1109GM
   
kompressormodul   
   
Rubrik   Värde
blockerad    nej
förångningsbegränsning    0
hetgasbegränsning    0
kompressorstarter EB100-EP14   16425
värme: dT börvärde    --
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3    0.8
dT Inverter - frånluft BT20   1.2°C
förångare EB100-BT16   15.1°C
hetgas EB100-EP14-BT14   66.1°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   34.2°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   33.4°C
suggas EB100-EP14-BT17   19.4°C
vv: laddbörvärde    --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)    34.2°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   34.4°C
kompressor drifttid EB100-EP14   26502h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   5458h
aktuell kompressorfrekvens    0Hz
tillåten kompressorfrekvens    93Hz
kompressor tidfaktor    21165.9kWh
kompressor tidfaktor varmvatten    4842.4kWh
   
ventilation   
   
Rubrik   Värde
fläkthastighet    60%
avluft BT21   13.2°C
frånluft BT20   23.6°C
   
avfrostning   
   
Rubrik   Värde
referens, lufthastighetsgivare    59.2
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   53.1
minskning från referensvärde    10.1%
avfrostningstid    759s
   
klimatsystem 1   
   
Rubrik   Värde
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   34.4°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   29.8°C
framledningstemp. EB100-BT63   32.5°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   29.8°C
rumstemperatur BT50   23.9°C
   
tillsats   
   
Rubrik   Värde
blockerad    ja
säkringsstorlek    16A
tidfaktor    1135.5h
effekt eltillsats    0.0kW
max inställd eleffekt    6.5kW
   
mjuka in-/utgångar   
   
Rubrik   Värde
AUX1    ej använd
AUX2    ej använd
AUX3    ej använd
AUX4    ej använd
AUX5    ej använd
X7    larmutgång
   
info   
   
produkt    F750 Cu


//Ken1

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!