Nå har det vært noen dager med -7 til -10 og ser at ved -8/9 så går vp mest mot nedre tank og holder gulvarmen lett alene...men må gå mest mot den..
Men det gjør at når øvre tank synker, i temp, så går den mere på el.
Den justerer..vanligvis er innstillingene slik
Øvre 58 ( el støtte stilt til 45)
Nedre 40

NÃ¥r det er -10 endrer den til
Øvre 49
Nedre 49

Etterhvert som temperaturene ute stiger, øker den gradvis ønsket temp til øvre opp mot 58 grader igjen, og gjør det med vp

Men akkurat i -7 til -10 området så blir det mest el på 7 kwh som varmer øvr tank, mens nedre blir varmet av vp.

Noen ideer til innstillinger da jeg har en bereder i serie, min i250 trenger kun å forvarme varmtvatten...

Jeg har testet nå å skru ned øvre tank til 52 grader og el tilskudd ned til 43.
Sånn for å få vp og i250 til å prioritere oppvarming av gulvarmen og ikke varmtvann når det blir kaldt. slik at den kan hjelpe og shunte ut maks tur vann behov på 48 grader hvis vp ikke klarer det når det blir f.eks -18...

Ps. Trenger ikke gjør om stopp/start på nedre tank fra 5 til 7 grader som mange med eldre ecoair og ecoel må gjøre, da den justerbare ladepumpa gjør går ned til 25% hastighet når det er kaldt...så problemet dere har virker ikke oppstå med ecoair 400 serien...samt den aviser veldig sjelden..(faktisk helt perfekt)

Problemet er at når det blir kaldt, så har ikke jeg behov for at den støtter med el for dusjvann, da jeg har en vvb i serie på 200l som allerede har 65 grader :-)

Høres dette ut som en smart innstilling fo å hindre unødvendig elkoble drift til øvre tank, eller har dere noen bedre innstillinger?


Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
Varför sänker du inte temp på övre tanken ännu mer? 45 grader, 40 grader? Varför ligga så högt, över 50?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Etter litt finlesing av instruksjonene, satt jeg øvre til 40 og el tilskudd ved 40
Da jeg leste at hvis husets varmebehove er større enn det vp klarer mot nedre del, overstyrer i250 de innstillingene til øvre tank for å støtte nedre del med el oppvarmet vann...så huset altid får sin varme.

Jeg lot vp fortsatt gÃ¥ mot Ã¥ varme opp til 55 grader pÃ¥ øvre tank hvis det ikke er behov for at den varmer nedre. Mulig jeg skal sette den ned til 45-40, men tenkte at nÃ¥r det plutselig blir midlt ute, sÃ¥ kan den varme opp til det,  da jeg fÃ¥r litt mere forvarmet varmt vann inn i 200l nÃ¥r det dusjes...mulig det er dumt? Men nÃ¥r det er 0 grader ute, og pumpen stÃ¥r lenge stille, tenkte jeg det var greit Ã¥ utnytte bra cop for Ã¥ varme den tanken..

Opinions?


Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Etter dette har elkolbene hold seg unna :-)
Men lurer på om jeg også skal sette at vp stopper på 50 grader mot øvre og...lurer på om jeg får så mye igjen for å la den gå til 55 grader i besparelse på forvarmet varmtvann nå på vinteren...da blir jo vp gående ganske mye lenger å bruke 2 kwh...

Om sommeren da nedre tank holder lavere temp er det veldig gunstig å bruke vp til å varme øvre tank for maks mengde billig forvarmet varmt vann, men nå som nedre tank ligger mellom45-50 grader så blir det kanskje dyrere enn å la vv berederen ta toppen isteden..

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Oi...glemt..da pumpen ble innstallert, anbefalte ctc at siden jeg har ekstra bereder..sett på "nøyaktig tur" . Om sommertid veksler den da kun til øvre tank når varme er av.

Jeg satt den i den modusen, men ingen sa at jeg måtte stille ned temp og kobler i øvre tank..så da gikk vp mot nedre tank..typ, 2 ganger i dygnet mens koblene sto og jobbet mot 58 grader i øvre tank alene..lol.

Men hvis jeg setter den i nøyaktig tur, og så setter alt i øvre tank ned til 30 grader...så regner jeg med at systemet som vanlig overstyrer om vp ikke klarer nedre tank alene og trenger støtt fra øvre tank, og da setter opp temp på kolbene der.. Da kan jo det være en bra innstilling for vinterstid fr meg.

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Liten oppdatering.

Etter innstillingene 50 grader i øvre tank, el patroner satt til 30
Så bruker den somregl ikke noe el patroner nå før -9... Unntak ved lange dusjer mens den varmer nedre tank. Da slår det inn litt kolbe drift i øvre tank. Mulig jeg kan øke shunt tiden fra 180 minutter....slik at den får tid til å gjør det med vp.

Jeg prøvde å sette øvre tank til 45 grader...men det vil den ikke...den går til 50 uansett.

Har egen elmåler( elmatere eller hva det heter påsvensk) til i250/ecoair i sikringskapet... Hele ctc anlegningen har brukt 2240 kwh i peridoen 10. August til 26. December ...av dette er 72kwh el patron.

Hvordan høres det ut lunk?


Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
Det låter som väldigt lite el.
Men till det ska läggas den el du förbrukar för VV-beredaren. Men 2240 kWh på fyra höstmånader är väldigt lite. Om det skulle bli ungefär samma jan-april, och sen ca 100 kWh per månad maj-juni-juli, så blir det totalt bara 5000-6000 kWh på hela året för värme och grundvärme till VV-beredaren.

Eller fattades det en nolla? ;)
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nope, jeg regner med ca 5500-6000 i året på ecoair og i250
Pluss 1800-2000 på vvb
Og 10-11000 på hus hold el med 2 små el ovner ( wc og kontor)

Totalen burde bli 18-20000 kwh mot tidlgerere 30-32000

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
El ovner? Elradiator, för värme?

Vi förbrukar ca 6000 för hushållsel och 13000 för värme och varmvatten. Sommartid när det bara är varmvatten drar EcoEl-EcoAir mindre än 100 kWh per månad, så det är väl nåt liknande resten av året, så 1000 för VV och 12000 för värme.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ja sånne små el ovner...har ikke golvarme på de rommene. For små.

SÃ¥ det virker som oppvarming og varmvann kosten blir lav... Fra 20-22000 til 7-8000 SÃ¥ da funker vel ctc pumpen greit. ..selv om jeg tror en litt kraftigere inverter hadde passet enda bedre

Synd vi bruker mye el på annet...

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Desember total el var idag 1978 kwh, mot 3659kwh ifjor. Ca samme temperaturer.
Å senke øvre tank til 50 begrenser el kolbene å slå inn i når vp jobber mest mot nedre, under f.eks lengre dusjer når det er minus grader ute.

Men stor forskjell blir det ikke, berderen bruker 1,2 kwh i snitt mere per dag.

Fordi i250 er litt smart...standard innstillinger :
ved pluss grader ser det gjerne slike ut 58/35, ved noen minus, 55/40, -10 49/49
Så den justerer seg etter husets varmebehov, og jevner ut tempen i øvre og nedr tank.
Så virker ikke som det betyr mye på årsbasis å senke øvre tank til 50 egentlig.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
Min totala el för december ser ut att bli ca 2500, varav 500 hushållsel, drygt 600 elpatron och alltså ca 1400 för EcoAir.
Tittar jag på år för år så har elförbrukningen varit ca 36, 25, 22, 20, 18 MWh per år för åren 2011-2015. Om man drar bort hushållselen blir det alltså ca 30, 19, 16, 14, 12 MWh för värme och varmvatten. Sänkningen handlar nog både om att jag lärt mig att ställa in systemet och att vi haft milda vintrar 2014 och 2015.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Min desember var 728kwh på ecoair, 33 kwh elpatron. 177 på vvb
Den gikk opp 27 kwh ved å gå fra 58 grader på i250 til 50



Resten hus el.og de to el ovenene....2 tenåringer med monster pc og tv...mye elektronikk i huset, og tørketrommel brukes til å tørke alt av klær

Ja, sånn sett så er kanskje en 8kw ecoair ikke helt feil beregnet...hadde bare håpet den skulle klare seg uten elpatroner ned til -15, noe den hadde gjort, hvis den kun levert 45 grader til golvarmen...det klarer den, men når øvre tank synker i temp, blir det da mest til el patronene går der, mens vp jobber mot nedre



Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
Vid -5 behöver vårt hus all värme som EcoAir kan producera, så då måste elpatronen hålla värme i övre tanken, och vid -10 stängs VPn av (jag har ställt in Min Utetemp -10) för då är VPin så varm att VPn stoppar direkt när VPn försöker starta. -9 funkar, -10 gränsfall, -11 funkar inte alls, framförallt inte när temperaturen ute sakta stiger.

Gränsen för när VPn stannar på för varm VPin sjunker ganska fort, så det skiljer 2 grader i max VPin mellan -9 och -11, och det betyder ganska mycket.

Men sett på årsbasis så spelar perioderna med elpatron ganska liten roll. I år, när det är en varm vinter, sparar EcoAir ungefär 18 kWh och ett år med kall vinter ungefär 15 kWh, så investeringen var hursomhelst lönsam. Vi har hittills sparat 70 000 kWh på fyra år och två månader, vilket (pga av ett bra elavtal) motsvarar ca 60 000 kr. Besparingen har under de senaste två åren varit ca 17 000 kr/år, så om drygt 3 år har vi tjänat in hela installationen inklusive räntor på lånet.

EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Interressant hvordan i250 jobber med ecoair med de nye instillingene
-5 ute, den ber da om
Øvre 45
Nedre 45


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!