Tack för alla svar!
Först vill jag bara säga att jag inte på något sätt försöker utnyttja “dolt-fel-kortet” till varje pris, utan vill bara veta att jag inte missar något uppenbart. Dessutom menade jag mest problemet med fel cirkulationsriktning. Men jag var otydlig.
Visningen av huset var i augusti då radiatorer förmodligen är avstängda. Känns orimligt att man på alla husvisningar behöver sätta på BVP för att undersöka att allt står rätt till, men jag kan ha fel. I Stockholm går det undan vid husköp.
För övrigt har jag väldigt bra kontakt med säljaren och vill så klart ha det så även i fortsättningen. Min tanke var att kontakta installatören av bvp, men firman (Climatec) har tyvärr gått i konkurs 2014
Ridax: Nivåkärlet är tyvärr inte på högsta punkten. Kanske därför det är luft i systemet.
Carl N: Kan du rekommendera bra radiatorventiler? Vi tycker att de slottsventiler vi har är fina och vill ogärna byta dessa mot plast-dito. Om jag renoverar dessa så kanske de håller 50 år till? Finns det kanske en nya insatser till slottsventiler som gör dom täta?
Jag gissar som du att elementen har varit felkopplade sedan Maj 2009. Jag har dock inte förstått varför kompressorn behöver jobba oftare/hårdare när VB-retur har ett litet deltaT att jobba mot. Jag behöver läsa på lite om det.
944_Driver: Golvbrunn finns
dock är alla ventiler av typen slottsventiler och de kommer troligen att börja läcka om jag vrider på dom. Säljaren rekommenderade mig att inte röra dom eftersom han hade dåliga erfarenheter från det
Bra tips annars!
Roland: Om jag förstår det rätt från alla era svar så använder inte värmepumpen deltaT-parametern på något sätt i sin reglering. Då får jag se om jag orkar jiddra med att byta dom. Tittade på inkopplingen av utetemperaturgivaren och den var inkopplad med två signaler. Gissar att det är en resistiv sensor av typen NTC/PTC. Om det är samma typ av sensorer på KB så är det väl helt enkelt fel värden på dom. Eller är det sannolikt att båda ska ha blivit fuktskadade vid kompressorbytet? Jag känner inte till hur “söligt” det är
Säljaren är mjukvaruingengör och har gjort mycket av renoveringen i huset tillsammans med sin fru. Men jag håller med om att han borde kanske märkt något under alla år.
Tänkte börja tanka ur data ur värmepumpen. Ska bli intressant att få lite grafer att titta på
Hur akut skulle ni säga att det är att byta cirkulationsriktning? Kan jag vänta till vår/sommar?
Expansionskärlet för VB sitter på VBretur. I Nibe-manualen är den inritad på VBfram. Spelar det någon roll?Tack igen för bra svar!