Författare Ämne: El.kort utedelen brann opp :-(  (läst 4622 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mons1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
El.kort utedelen brann opp :-(
« skrivet: 25 september 2009, 21:28:46 »
Hei!
Er lite aktivitet på Foma-gruppen, men jeg spør:

Min Foma 4500 er litt over 2år gammel og har fungert sånn passe. Fungerer best ved minus5-10grader. Da iser ikke utedelen. Ved 0grader iser pumpa igjen på 2-3dager.

Men har nå hatt den avslått i sommer og nå jeg startet den så begynte det å lukte svidd elektronikk ute. Pumpen varmet ikke men utedelen ble oppvarmet.
Ã…pnet toppdekselet og ser at el.kortet er svidd og en komponent hadde smeltet.

Er det noen grunn til at dette skjer? Er det noen som har et nytt kort å selge?
Skal egentlig bytte ut pumpen, men funker den så kan jeg jo bruke den i garasjen.

RS

Utloggad gunnar_holm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försöker förstÃ¥ fysiken !
SV: El.kort utedelen brann opp :-(
« Svar #1 skrivet: 26 september 2009, 07:29:14 »
Jag gissar på att det är en kondensator som gått sönder http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague http://www.badcaps.net/
Det är inte säkert att just ditt fel är ett sÃ¥nt här, men mÃ¥nga kinesiska och andra lÃ¥gpristillverkare har köpt kondensatorer som givit upp efter kort tid (<5000h). Om du är händig med "loddebolten" sÃ¥ kan det vara värt ett försök att byta alla elektrolytkondensatorer och hoppas att pumpen hoppar igÃ¥ng igen. Men det är klart att du mÃ¥ste först verifiera att det är just ett sÃ¥nt fel. Jag renoverade just nätaggregatet i min tv-box, där den tyska tillverkaren valt  lÃ¥gpriskondesatorer frÃ¥n Fuhjyyu (Taiwan).

Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frÃ¥nluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.

Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: El.kort utedelen brann opp :-(
« Svar #2 skrivet: 28 september 2009, 10:27:45 »
Det är ju också möjligt att felet har orsakats av krypströmmar pga fukt, speciellt om vädret har varit fuktigt sista veckan innan värmepumpen kördes igång. En annan möjlighet är en åskskada under sommaren, som så klart inte visar sig förrän värmepumpen ska köras igång.

Visst har Foma 4500 inverter? I så fall sitter det ju två kretskort i utedelen, ett med själva invertern och ett annat med nätlikriktare, radioavstörningsfilter och styrfunktioner. Vilket av korten är det som det har brunnit på? Kan du ordna en bild på skadan?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Mons1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: El.kort utedelen brann opp :-(
« Svar #3 skrivet: 28 september 2009, 10:39:45 »
Foma 4500 er en ren On/Off-pumpe og ikke en inverter. Det er kun et kretskort samt en stor kondensator i uteenheten.

Det som er rart er at radiatoren ute blir varmet opp, men det sirkulerer ingen gass/veske i rørene, som om ventilen som skal styre gass-igjennomstrømmningen har hengt seg fast.
Har lest at mange har skiftet spole. Er det denne spolen som styrer ventilen? Hva skjer hvis spolen ryker?

RS

Det är ju också möjligt att felet har orsakats av krypströmmar pga fukt, speciellt om vädret har varit fuktigt sista veckan innan värmepumpen kördes igång. En annan möjlighet är en åskskada under sommaren, som så klart inte visar sig förrän värmepumpen ska köras igång.

Visst har Foma 4500 inverter? I så fall sitter det ju två kretskort i utedelen, ett med själva invertern och ett annat med nätlikriktare, radioavstörningsfilter och styrfunktioner. Vilket av korten är det som det har brunnit på? Kan du ordna en bild på skadan?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!