Författare Ämne: HP/MS-larm nibe fighter 1215  (läst 19771 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34914
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2017, 08:05:34 »
Kanske går köpa den här för en billig peng?
https://www.blocket.se/hassleholm/Bergvarmepump_Nibe__fighter1210__70564095.htm?ca=1_11&w=3

Aldrig varit igång!
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Beemer11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2017, 11:05:31 »
Jag resonerar precis som er Rickard och Carl, känns sådär att lägga ut så mycket pengar på en pump som gått 3/4 av sin beräknade livslängd.
Har redan börjat kolla vad en ny kan tänkas kosta, trodde att det skulle va aningen billigare eftersom det står en pump där men har än så så länge bara fått ett ungefärligt pris på 80000
Jordvärme med 418m slang Nibe Fighter 1215-7 installerat 2003
1 1/2 plan med källare byggt 1966
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
Vidbyggt garage: 60kvm
Ort: Skellefteå

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34914
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2017, 11:09:31 »
Jag skulle köpa en ny på billigaste nätbutik och kröka in den själv, eller med hjälp av en vän.
DÃ¥ kostar det bara runt 50 000 kr.
Och du får den hemlevererad på gården.
Skulle inte förvåna mig om det går byta en ny Nibe rakt av utan att kröka om några rör.

Vilken effekt var det på värmepumpen?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Beemer11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2017, 15:53:37 »
Den verkar vara inkopplad på 6kw, bifogar bild
Hur invecklat är det att koppla in en ny, rördragningen är jag inte orolig över, jag jobbar som servicetekniker inom hydraulik så bockar rör ofta (fast hydraulrör istället för koppar), det är på kalla sidan jag är mer fundersam. Måste man ha hjälp av kyltekniker där för att fylla gas eller? Koppla in rören på köldbärarsidan, är det några konstigheter?
Jordvärme med 418m slang Nibe Fighter 1215-7 installerat 2003
1 1/2 plan med källare byggt 1966
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
Vidbyggt garage: 60kvm
Ort: Skellefteå

Utloggad Beemer11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2017, 15:55:19 »
Glömde bilderna  :)
Jordvärme med 418m slang Nibe Fighter 1215-7 installerat 2003
1 1/2 plan med källare byggt 1966
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
Vidbyggt garage: 60kvm
Ort: Skellefteå

Utloggad Beemer11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2017, 15:56:45 »
Så är det kopplat på elpatronen
Jordvärme med 418m slang Nibe Fighter 1215-7 installerat 2003
1 1/2 plan med källare byggt 1966
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
Vidbyggt garage: 60kvm
Ort: Skellefteå

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34914
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2017, 15:56:58 »
Tror det finns en märkskylt ovanpå värmepumpen.
Min heter t.ex. 1215-7 kW och är på 7 kW.
De finns i storlekarna 5-12 kW.

Vad elpatronen är kopplad för är oväsentligt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Beemer11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2017, 16:00:05 »
Det hade du rätt i  :) min heter ocksÃ¥ Fighter 1215-7
Jordvärme med 418m slang Nibe Fighter 1215-7 installerat 2003
1 1/2 plan med källare byggt 1966
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
Vidbyggt garage: 60kvm
Ort: Skellefteå

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34914
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2017, 16:02:32 »
Din 7 kW värmepump motsvara en 8 kW värmepump med dagens sätt att ange effekten.
Tidigare angav Nibe effekten vid 0/50 på KB/VBfram
Nu anger de liksom alla andra vid 0/35°C, och då blir effektangivelserna högre.

Vet du nÃ¥t om hur  mycket tillskott som gÃ¥tt pÃ¥ er pump?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Beemer11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2017, 16:06:54 »
 Visst är det TS?
Jordvärme med 418m slang Nibe Fighter 1215-7 installerat 2003
1 1/2 plan med källare byggt 1966
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
Vidbyggt garage: 60kvm
Ort: Skellefteå

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34914
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2017, 16:20:59 »
Ja, det är TS.

Du har väldigt många drifttimmar på värmepumpen, värmer ni någon pool eller nåt som värms sommartid?
Annars är nog er värmepump ganska klent dimensionerad.
Jordvärme eller bergvärme?
Vet du hur lång kollektor ni har?
Vet du hur kall inkommande KB brukar vara som kallast i slutet av vintern?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Beemer11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2017, 16:35:58 »
MÃ¥ste börja med att tacka för att du svarar sÃ¥ snabbt och med sÃ¥nt kunnande!  :)
Nej vi har inget annat än huset som vi värmer, jag har byggt ut garaget med 40kvm sedan vi flyttade in 2008 och där kopplade jag in en fläktkonvektor istället för dom två elementen som satt där (håller ca 12-14 grader där vintertid)
Jordvärme med 418m slang
KB har jag tyvärr ingen koll på
Jordvärme med 418m slang Nibe Fighter 1215-7 installerat 2003
1 1/2 plan med källare byggt 1966
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
Vidbyggt garage: 60kvm
Ort: Skellefteå

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34914
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2017, 16:45:11 »
OK, min värmepump är ju äldre än er, från 2002 tror jag... eller 2003.
Nåväl, jag värmer ju huset på vintern och poolen på sommarn (5 månader i snitt 11 timmars drift/dygn) och ändå har vi bara kommit upp i 50 000 timmar på kompressorn.
Min är dock "överdimensionerad", så den går ju inte hela tiden när bara huset värms, långt ifrån.
Tycker ändå det är rätt många drifttimmar.
Om du vill ha hjälp med dimensionering av en eventuellt ny värmepump så vore det bra om du fyllde i din signatur med uppgifter om var du bor, hur stor yta du värmer och sånt som kan vara av intresse för de som vill hjälpa till.
Det kan du göra i dina profilinställningar.

Men spontant känns det som att du skulle kunna köpa en 10 kW värmepump om du byter, din markslinga borde klara det, och du skulle få lite mindre eltillskott.

Vet du hur varmt vatten värmepumpen brukar behöva göra när det är som kallast ute?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Beemer11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2017, 17:03:06 »
Nu har jag uppdaterat profilen men säkert glömt något
Jordvärme med 418m slang Nibe Fighter 1215-7 installerat 2003
1 1/2 plan med källare byggt 1966
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
Vidbyggt garage: 60kvm
Ort: Skellefteå

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34914
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2017, 17:04:11 »
Var i vårt avlånga land?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!