Men kan du sänka värmebärar-CP ett snäpp så kommer returtemp att sjunka vid samma framledningstemp och den klarar ytterligare nån grad högre på framledningen innan VP:n blir en elpanna.
Låt oss anta att din kompressor utan hjälp av elpatron lyckas höja temperaturen på vb-f till 50°C.När elpatron går in för att stötta så stiger temperaturen på vb-f till kanske 60 grader, och driftspressostaten släcker kompressorn för att skydda den mot för höga tryck.
Fast är inte det lite kontraproduktivt? över radiatorerna kommer öka och värmeavgivningen från dem minska och om han nu ligger på rätt kurva så kommer han få öka kurvan för att kompensera och då har han ju inte vunnit något. Behöver han inte öka så betyder det ju att han kör ut onödiget varmt vatten redan nu och alltså kunde sänka kurvan något och då är ju det andra problemet löst automatiskt.