Fabriksinst kodad
Som sagt är det lurigt att få till en CTC så den inte använder elpatron i onödan.Ett sätt är att spärra elpatron, men det kan ge sämre med varmvatten.Jag skulle i ditt fall ändå prova med detta.Du sänker övre elpatron kW till 0.
Dina senaste bilder visar att kompressorn går nästan dygnet runt.Den ena bliden visar att kompressorn gått 23 timmar och 5 minuter under senaste 24 timmarna. På den andra 20 timmar och 48 minuter.Samtidigt har du 1000 kw/h elpatron. På en bild så ser man att elpatronen är igång och värmer övre tanken samtidigt som kompressorn går. Att kompressorn går tyder den låga brine temp på.Något måste vara fel med hela installationen om kompressorn allaredan måste gå dygnet runt och måste ha hjälp av elpatronen.
Det har du rätt i, om man lägger till informationen att kompressorn är på 12 kW och borran på 225 m så tyder det på att huset från 2008-2009 på 240 + 80 m2 inte är isolerat enligt byggstandard, min tolkning är att det handlar om byggfusk.Även om jag räknar konservativt på 50 w/m2 så blir max effektbehov 16 kW, och det är då vid typ -20 °C.Just nu borde effektbehovet ligga kring 8-10 kW, och drifttiden borde ligga kring 16-20 h/dygn.
Ställde ner elpatronen till minimum vilket var 0,3kW det gick inte få ner den längre. Antar att det är någon säkerhets grej från CTC!
Ja du kanske har rätt, har redan fått göra om ett av 3 badrum pga byggfusk så det är inte omöjligt att det ligger mer till grund för energisvinnet, har du något tips om vart jag kan vända mig för att få detta undersökt?Tusen tack för all hjälp! Ni hat varit fantastiska!