Hej,

Jag har en Varmitek för värme och varmvatten till stort hus..ca 500 kvm.

När pumpen värmer varmvatten (ca 17 ggr per dygn) hinner tempen på radiatorretur
gå ner till 2 grader under börvärdet..(-2 ute). När pumpen sedan switchar tillbaka till
värmeproduktion går den igång på alla 3 stegen (även elsteget) under ca 15 min tills den
nått upp till börvärdet...

Detta verkar tokigt , hur ska jag ställa på ES3?..vad göra?

tack,Anders
Titel: SV: Problem
Skrivet av: danjlindstrom skrivet 28 december 2010, 20:58:09
Hej

Håller med.
Hur ser dina stegdefinittioner ut?
Titel: SV: Problem
Skrivet av: Sarastro skrivet 28 december 2010, 21:58:44
Jag har tidvis valt att inte använda steg 3 (elpatronen) för att producera varmvatten. Detta kan man göra genom att i Stegdefinition  steg 3 sätta Varmvattenprod lika med NEJ  (Använd IP-knappen för att göra detta)
Detta innebär att jag är snål när jag producerar varmvatten.
Men om det är så kallt ute att steg 3 behövs eller nästan behövs för att få tillräckligt hög framledningstemperatur till elementen kan detta eventuellt  vara olämpligt eftersom steg 3 kanske går onödigt länge för att höja temperaturen på elementen.
Beroende på årstid ( eller utetemp.) kan man använda lite olika egna standardvärden för att optimera värmen / minimera el-förbrukningen

För övrigt har jag för närvarande (stark kyla) satt stegdefinitionen för steg 3  så att steg3 inte används i normal drift (Undre gräns -50, övre gräns -15) Anledningen är att Varmitek valt att dimensionera steg3  för en effekt av 6 kW i sin 8 KW.s maskin. Körs steg 3 producerar så mycket värme att styrdatorn i  inte alltid slår av steg 3 tillräckligt snabbt. Ganska ofta når då returtemperaturen det gränsvärde (max returtemp.) vid vilken alla steg slås av (ev med tidsfördröjningen steg-ur). Efter tidperioden steg-in startar sedan kompressor 1 igen etc men det tar en viss tid - kanske 40 -60 minuter innan framledningstemperaturen blivit normal igen. (Att värmepumpen står stilla en stund observeras kanske inte om man inte har ett loggningssystem)

Parametrar i denna kalla period: I 30 min P 0.3 Max framledningstemp. 52 grad (2 mer än standard) steg-in12 min steg-ur 4 min .