MÃ¥nga starter,
ljud från elementen när kompressorn inte går,
svårt att få till värmen.
En inverterstyrd VP är en komplex system produkt och den kan anpassa sig till huset utan problem om det är rätt styrd. Elementen är flödes justerade och VP måste ge lagom med konstant varierande flöde så att elementen kan avge värme.
Det går inte att stänga ned flödet som det görs vid rumsdrift.
Jag hade besök av en säljare+installatör + representant från daikin som kollade och vi körde
driftsättning avluftning automatisk
driftsättning ställdon pump för att kalibrera. Det sitter tydligen några exklusiva givare.
Installationen såg OK ut.
Vi pratade lite grann och det här med flöde verkar vara känsligt för jag fick veta
att 80 milj kunder i Europa ville ha denna lösning och att norden var liten marknad
Min kompis såg någon reklam film om Nordisk anpassad Värmepump ...
Skall Daikin sälja på Sverige så vilja jag inte hör om Europa.
Bromma/Stocholm som jag bor har i stort sett i medel plusgrader året om.
Dvs en inverterstyrd VP skall fungerar under året minsta lika bra som den olje panna som den ersatte.
Hmm Jag och kompisen är system testare och jag är system designer och integratör och bägge är trubbel shooters. Vi har vanan att bygga lab och shiftande drifts miljöer för att testa produkter.
Det är något konstigt med flödes hanteringen, frågan är vad ?
Jag har en del kontakt termometrar monterade.
Säljaren påpekade att det var stora
på golvvärmen men golvet kändes kallt.
Ingen av rör killarna verkade vilja förstå att
Det måste alltid finnas ett minsta flöde i elementen för att undvika kallras från tak och fönster. BFR är skrivit några rapporter för den som vill läsa, de finns inscannade.
Det måste finnas ett minsta tryck /flöde för att slingorna skall fungera.
Står bla i termostat brochyrer.
Vatten har en kinetisk energi som är kvadratisk med hastigheten som kommer att påverka flödet.
Högt flöde ger ljud problem är välkänt och även att flödesmotståndet ökar kvadratiskt med flödes hastigheten, så varför kör pumpen full fart när kompressorn står stilla?
SÃ¥ kalla golv och stor
på golvvärmen betyder lite flöde som går ut.
Dvs ingen värme.
Daikin föreslog att öka FLT +1 °C för att få värme.
Under rumsdrift Huvud Delta-t värme =10 inligt rekommendation från daikin för att minska ljudet i rören.
Ljudet kommer av CP på högsta fart när kompressorn inte går, vilket saknar parameter.
Efter lite funderande på kvällen/natten. För att testa så gjorde
Ställde Rumsgivare Huvud Delta-t 3 °C och sänkte FLT med 3 °C
Nu ökade flödet och golvvärme slingan och
elementen kom igång vid Delta-t=4 ca 10 l/min
jag ligger på 13-15l/min för
= 3 och kompressor drift
(Delta-T=10 motsvarar ca 8 l/min vid kompressor drift).
Idag har det varit +17 ute och systemet är tyst förutom varmvatten knäpp som är ett flödes problem.
När kompressorn står så har jag ca 15- 20 l/min mot 30-32 l/min tidigare. Om det är pump kalibreringen eller att Delta-T som påverkat skall jag låta vara osagt.
Det skulle behövas en flödesstyrning ett min och max eller en kurva som styr intervallen Delta-T för givet FLT.
Lite tidigt än men fungerar vid +17 och vid +6
Relaterade fynd som daikin inte hade någon förklaring till
( möjligtvis löst i kommande sw-release som jag inte har sett)
Utegivaren visar 1.4 -2 grader för mycket( avläst under givarinformation)
Det finns en korrigering som inte fungerar.
Utegivaren går upp och ned i ett intervall vid ca 10C 10.7,9.1.92.2,9.4,9.1,9.6
Jag har ett K-element monterat utomhus vid givaren som reference, den löd punkten är mera stabil och kan rör sig lite på sista siffran (.1).
Det är mera accentuerat när kompressorn jobbar hårt vilket får mig att undra om det är en EMC problem eller dåligt stabiliserad spännings matning.
Även när kompressorn inte går så är det ett spel på 0.1-0.2 vilket inte borde finnas då utegivaren är ingjuten och styr logiken borde stabilisera värdet.
Allt det här kommer att påverka FLT styrningen om utgivaren flyter runt ca 1 °C vilket värde är det rätta?
Hur påverkar detta en regler loop med återkoppling?