Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => EVI HEAT => Ämnet startat av: Mjölnaren skrivet 09 maj 2009, 09:59:01

Titel: vp funkar ej som den ska
Skrivet av: Mjölnaren skrivet 09 maj 2009, 09:59:01
Hej alla kunniga innom det här området.

Har problem med vp. Det är som om den inte vet vad den ska göra riktigt, den hoppar fram och tillbaka mellan att värma hus och att värma varmvatten.
Till slut har den kört så länge att högtryck uppstår. Alla temp är ok kb- in 4 ut 0 framledning och retur ca 8 gr diff, smutsfiltren rengjorda. Har pratat med install och han säger att det har med växelventilen att göra, har bytt den nu men ingen skillnad? Vet någon vad det kan vara för fel?
Tacksam för svar....
Titel: SV: vp funkar ej som den ska
Skrivet av: martinei skrivet 09 maj 2009, 10:59:33
Vad är det för pump?
Kolla om alla givare visar rätt temeratur.
Titel: SV: vp funkar ej som den ska
Skrivet av: Mjölnaren skrivet 09 maj 2009, 11:11:08
Hur kollar man det? Har en evi hieat split sun vp... Jag har studetrat alla menyer utan och innan och vad jag ser så betar in gradminuterna av som det ska, fast vp värmer huset så står gradminuterna still på +80. Dessutom så går inte tempen upp i tanken fast än vp värmer den?
Titel: SV: vp funkar ej som den ska
Skrivet av: pricken skrivet 09 maj 2009, 11:24:11
Citera
har med växelventilen att göra, har bytt den nu men ingen skillnad?

Har du bytt ställdonet, eller hela ventilpaketet?
Titel: SV: vp funkar ej som den ska
Skrivet av: Mjölnaren skrivet 09 maj 2009, 11:26:55
Nä jag har bara bytt ventilen, ställdonet är nog ok för det rör sig när vp skiftar mellen varmvatten och hus...
Titel: SV: vp funkar ej som den ska
Skrivet av: martinei skrivet 09 maj 2009, 12:16:15
Hej!
Vet tyvärr inte hur eviheaten är konstruerad.
Titel: SV: vp funkar ej som den ska
Skrivet av: zapata skrivet 09 maj 2009, 12:28:12
Kolla temp givaren för varmvatten så att den inte glappar eller ger fel värden till VP´n
Titel: SV: vp funkar ej som den ska
Skrivet av: Mjölnaren skrivet 09 maj 2009, 12:36:50
nä, nog sitter de ordentligt... men om den visar rätt vet jag inte. Hur kollar man det???