Författare Ämne: bergvärme installation  (läst 48874 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: bergvärme installation
« Svar #90 skrivet: 27 februari 2014, 21:36:23 »
Det sitter nog ett vanligt reglage typ 1-3 på din vp för 1226 har enklare typ av cp så bort med fronten. Det vinande ljudet bör minska om du sänker cp hastigheten. Att radiatorerna är varmast överst är normalt men det ska vara en skillnad på ca 4-5 grader eller i alla fall klart märkbar om du känner med handen uppe rep nere.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Grubblan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bergvärme
SV: bergvärme installation
« Svar #91 skrivet: 27 februari 2014, 21:51:39 »
Ok a innan BV så körde jag på lägsta läget på cp, a ska försöka Sänka , får läsa på mer så jag inte sabbar nått
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.

Utloggad Grubblan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bergvärme
SV: bergvärme installation
« Svar #92 skrivet: 28 februari 2014, 00:35:15 »
Nu har jag sänkt varma cp. Den stod på max. Sänkte till minsta. Alltså 1/3

Nu har jag tempdiff på ca 7-8 °C ! Och det låter mycket mindre i elementen!

Jag kör en loggning till nu.

Ser även att installatören kör med mer tryck i systemet än vad jag hade innan. 1bar är det nu. Innan så körde vi ca 0.6-07bar, kanske är oväsentligt?

Jag lägger upp logg nr2 senare idag blir det ju  ::)

Ett speciellt tack till Smurfen, för att du tar dig tid!!!  tummenupp

Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: bergvärme installation
« Svar #93 skrivet: 28 februari 2014, 08:52:02 »
Det sitter nog ett vanligt reglage typ 1-3 på din vp för 1226 har enklare typ av cp så bort med fronten.
Ah, sorry, av nÃ¥gon anledning trodde jag det var en 1245:a.  :( Men jag läste ju inte om hela trÃ¥den innan jag postade heller

Trycket i systemet spelar liten roll. Allt funkar så länge det inte blir för lågt. 1 bar låter bra. Men det kan också sjunka till 0.6 bar som ni hade förut utan problem. Jag snabbsökte på nätet för en längre förklaring: http://www.tenico.nu/tips30.htm
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Grubblan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bergvärme
SV: bergvärme installation
« Svar #94 skrivet: 28 februari 2014, 12:13:02 »
Det är lugnt, har en nibe f1226-8.

Förstår att det är lättare å ändra på en f1245 i % i menyn. Är ju smöget får jag säga, och i samma veva så kan man finjustera fram en perfekt tempdiff/delta om jag fattat rätt.

Men att lossa fronten med 2 skruv och sen ytterligare 2 skruvar för att fälla en lucka för att komma åt cp är helt ok för mig, inga kablage eller annat bröter ivägen, sålångt väldigt smidig konstruktion.

Fin länk där! Lättläst och bra tummenupp
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: bergvärme installation
« Svar #95 skrivet: 28 februari 2014, 17:14:16 »
1245 har numera automatisk hastighetsreglering pÃ¥ bÃ¥de kalla samt varma cp sÃ¥ den hÃ¥ller rätt delta hela tiden  tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Grubblan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bergvärme
SV: bergvärme installation
« Svar #96 skrivet: 28 februari 2014, 18:27:57 »
Automatiskt va det också ja. Fint ska det va ;)

Jag blev iaf nöjd med sänkningen på cp, känns som systemet jobbar mjukt, inte som förut, tok flöde i radiatorerna.

 Cp för kB stÃ¥r pÃ¥ max,men det antar jag den ska göra?, är ju ingen dÃ¥lig resa den jobbar med.

Cp för kB kan man däremot bestämma om den ska gå kontinuerligt eller inte i menyn, den står på första valet intermittent. Och det känns ju rätt iaf än kontinuerligt. Men det är inget jag kan svara på.





Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.

Utloggad Grubblan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bergvärme
SV: bergvärme installation
« Svar #97 skrivet: 28 februari 2014, 19:39:44 »
Här kommer Logg nr 2 
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: bergvärme installation
« Svar #98 skrivet: 28 februari 2014, 20:25:39 »
Tycker deltat ser kanon ut  tummenupp men du har lite mycket starter prova sänka Gm för start av kompressor till -100 och sänk även gm för tillskott till minst -500 men gärna -800 sÃ¥ undviker du eltillskott.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Grubblan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bergvärme
SV: bergvärme installation
« Svar #99 skrivet: 28 februari 2014, 20:39:54 »
Riktigt gött att höra!!! tummenupp  ok tycker med att antal starter drar iväg, jag testar och ändrar som du säger, och hÃ¥ller koll. Tusen tack smurfen!
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.

Utloggad Grubblan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bergvärme
SV: bergvärme installation
« Svar #100 skrivet: 28 februari 2014, 20:50:59 »
Ok den sistnämnda menar du start tillsats va till minus-800gm?
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.

Utloggad Grubblan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bergvärme
SV: bergvärme installation
« Svar #101 skrivet: 28 februari 2014, 21:16:21 »
Har 9.2h patron, men det är bara vid installationen, tills dagen efter sÃ¥ vi hade värme under tiden. 
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: bergvärme installation
« Svar #102 skrivet: 28 februari 2014, 21:29:40 »
Du har helt rätt i ditt antagande ang -800gm grubblan, start tillsats.  tummenupp Att VP behövde eltillskott första dagen berodde nog pÃ¥ gm för start av tillsats i kombination med kallt vatten i systemet o en del att jobba ifatt. Väntat mao och inget konstigt i sig.  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad Grubblan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bergvärme
SV: bergvärme installation
« Svar #103 skrivet: 28 februari 2014, 22:21:26 »
Ok gött Ã¥ höra!!  Men om -800gm undviker eltillskott, hur blir det dÃ¥ när det blir smäll kallt ute? Bara en fundering
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: bergvärme installation
« Svar #104 skrivet: 28 februari 2014, 22:34:43 »
Blir det för kallt ute så går eltillskottet sannolikt in med första steget redan inom 10 timmar, väldigt tveksamt att du märker ngn komfortstörning inomhus.

Edit: Syftet med att sänka gm för tillskott rejält är att undvika att tillskottet går in redan på tillfälliga kölddippar helt i "onödan" då VP hade rett ut det iaf inom ett par timmar.
« Senast ändrad: 28 februari 2014, 22:39:24 av Puckonen »
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!