VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: Petri1156 skrivet 26 september 2017, 18:55:20

Titel: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: Petri1156 skrivet 26 september 2017, 18:55:20
Har en Sanyo 123 som ej går att stänga av (den har fungerat felfritt i 10år) med fjärrkontrollen, trycker jag power off så slocknar
allt på innerdelen och flappen stängs men fläkten fortsätter att gå i fulläge?  märkte även att fläkten på innerdelen alltid går i fulläge även när den är på eller avstängd?
Nån som har ider på vad det kan vara för fel?
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 26 september 2017, 19:01:39
Nu är jag lite osäker på vilka funktioner din Sanyo har och hur du använt den.

Men om du kört i kylläge nu när det varit varmt ute och sedan stänger av den så kan en fläktfunktion dra igång för att torka ur innerdelen så det inte blir liggandes en massa vatten/fukt kvar och samlar bakterier.

Vild gissning och har du använt den i värmeläge så är det inte den funktionen som går in.
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: Petri1156 skrivet 26 september 2017, 19:09:00
Den har varit avstängd hela våren och sommaren, har den på bara värmeläget..
Stänger jag av den på huvudbrytaren i källaren och sen slårpå stömmen igen då går fläkten på fulläge på engång fast
alla lampor på innerdelen är släkta och flappen är stängd
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 26 september 2017, 19:18:55
Under luckan bredvid nylonfiltren finns en liten liten knapp som man kan tvångsköra den i kyl eller värmedrift.
Trycker man en gång så är det kyldrift och trycker du en gång till så är det värmedrift och ytterliggare en gång så stänger den av sig.
Kan dock vara tvärtom på kyl/värmedrift  Sc:,h
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: Petri1156 skrivet 26 september 2017, 19:21:01
har provat, den betersig likadant som när jag styr den från fjärren :/
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 26 september 2017, 19:32:04
Har tyvär inga förslag!!
Sanyo brukar annars ha lampor som blinkar i en viss följd på innerdelen vid fel så man kan tyda dessa i servicemanualen.

Förhoppningsvis kommer någon som känner igen problemet med tips
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: jantijanti skrivet 27 september 2017, 10:42:52
Try first to turn the electric plug other way in electric socket. Is the situation same in Coolig-mode?

The indoor heat exchanger sensor could be short circuit. Self-diagnostics should notice this (see 10. Troubleshooting in SM).

Service Manual http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/KRV93-123EHN.pdf
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: Petri1156 skrivet 29 september 2017, 00:39:40
Hi,

I ran the test, got light 3 and 2 on all the time and light 1 is flashing = indoor unit faulty.. where is this indoor heat exchanger sensor you are talking about?
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: Petri1156 skrivet 11 oktober 2017, 18:37:36
Hittade detta: www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62398.0

Kan detta orsaka det felet jag har på min pump?  (defekt d7 diod)
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: jantijanti skrivet 11 oktober 2017, 20:53:43
I ran the test, got light 3 and 2 on all the time and light 1 is flashing = indoor unit faulty.. where is this indoor heat exchanger sensor you are talking about?


E13 Freeze-prevention operation activated could also be fan error.
Faulty sensor is anyway my first gues = unlimited resistance.


Coil thermistor is inside indoor unit attached to heat exchanger.
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: Petri1156 skrivet 12 oktober 2017, 00:32:41
Thanks, I'll measure the Coil thermistor =)
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: Petri1156 skrivet 15 oktober 2017, 16:46:18
Coiltermistor is ok.. 
Don't know what to look for now  Sc:,h
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: electroluxaren skrivet 16 oktober 2017, 08:44:48
inne delen blir för kall under avfrostning eller i kylläge eller den blir kall istf varm i värmeläge
kan vara köldmedelsbrist eller fel på fyrvägsventilen eller dess styrning
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: Petri1156 skrivet 17 oktober 2017, 01:01:32
Fläkten på innerdelen går i fulläge direkt när jag slår på huvudbrytaren, oavsett hur länge pumpen har varit avstängd.
Det sitter ett kraftrelä på inkomande spänning, den verkar fungera för när jag bryter strömmen med huvudströmbrytaren så är den öppen,
stänger jag av pumpen med fjärrkontrollen så är kraftrelät sluten hela tiden.  Sc:,h   
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: Petri1156 skrivet 17 oktober 2017, 01:09:32
glömde svara dig:  värme och kylläget fungerar, bara fläkthastigheten som inte verkar fungera och att fläkten ej stängs av.
Märkte även att fläkten på utedelen går med väldigt lågavarvtal när jag bara har 23grader inställt, höjer jag till 28+grader så varvar fläkten upp i utedelen,
även när jag väljer kyla varvar fläkten på utedelen upp.  men när jag vill ha normal innetemp så går fläkten nästan inte alls i utedelen   
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: Petri1156 skrivet 23 oktober 2017, 03:07:35
Jag ger upp felsökningen.. :/

Vart kan man köpa kretskort till innerdelen?? hittar inte när jag googlar..
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: electroluxaren skrivet 23 oktober 2017, 13:57:06
kolla med Ahlsell de kan ha kvar
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: Petri1156 skrivet 25 oktober 2017, 14:43:23
kolla med Ahlsell de kan ha kvar

Dom har ett kort till 123eh men den här lite annan beteckning på kretskortet,  kanske en uppdaterad version? 
Men Ahlsell är omöjliga att ha att göra med om du är privatperson,  kan inte säga pris och kan inte sälja till privatpersoner.. Så va fan!  :/
Titel: SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
Skrivet av: electroluxaren skrivet 26 oktober 2017, 17:17:53
om du vet vad du skall ha kan du ta det genom din lokala leverantör typ elektriker eller röris.