Författare Ämne: Tänker jag rätt här? (Efter hål i varmvattentanken)  (läst 1461 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Skajj

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tjabba forat!

Då hände det som jag oroat mig för.. sort of..
Kom hem efter 3 dagars frånvaro och möts av ett högt ljud och massor av vibrationer
från skrubben där golvvärmefördelaren sitter.
Känner på rören och känner tydliga vibrationer.
Går ner tillkällaren och ser att säkerhetsventilen är det som skapar vibrationerna.
Efter lite tänkande och felsökande så kommer jag fram till att avstängning av huvudvattenledningen
gör att vibrationerna dvs trycker blir konstant.
Hål i beredartanken blir min tes.. då jag inte på annat sätt förstår hur annars vv och golvvärmen blir samma krets.
Dagen efter kommer VVS firman och bekräftar misstankarna.

Så nu sitter vi med en tillfällig separat vvberedare tills ny pump är på plats. (vv delen pluggad i pumpen)

Nu börjar jag fundera lite.
Då blir ju golvvärme slingan samt vvslingan samma pga hålet mellan.
Mina kunskaper är bekränsade inom VVS området, men jobbar inte pumpen med lägre temp på vattnet i golvvärme än i vvtanken?
Dvs bör jag göra några inställningar i pumpen för att den nu inte skall jobba i tron att den skall behöva göra varmvatten?

Troligen svamlar jag om saker jag inte alls har kunskap om..
Men tänker jag helt fel när jag tänker att pga hålet så kommer varmvatten körningarna öka?
Det jag baserar detta på är ju att nu när det är samma krets så kommer "varmvattnet" kylas ner snabbare för att det går ju ut
i golvvärmeslingan.

Tänker jag i rätt bana här? För om jag gör det, bör jag isåfall ändra några inställningar som har med varmvattnet att göra? (ei sänka tempen?)
Pumpen i fråga är en 15 år gammal Nibe 1210-7 med 60600 VP starter VP-tid 21533h (var orolig för att kompresson skulle fara först).
(detta är bara tills nya pumpen är på plats isåfall)

Nån som förstår mitt svammel? dontknow


Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34877
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Tänker jag rätt här? (Efter hål i varmvattentanken)
« Svar #1 skrivet: 12 april 2018, 09:19:14 »
Tror inte det går stänga av varmvattenvärme på de där pumparna annat än att sätta brytaren bakom frontplåten i Läge R (Reservläge), då värms endast värmesystemet med elsteg 2.


Reservläge:

För att kunna producera värme även om köldbärarkretsen
är bortkopplad eller vid eventuell service kan
värmepumpen ställas i reservläge, och därigenom
enbart producera värme med elpatronen. Varmvatten
produceras inte i detta läge. Kompressorn och köldbärarsystemet
är då avstängda och endast värmebä-
rarkretsen och elpatronen är aktiva. Temperaturen
styrs av termostat (3). För att aktivera detta läge ställer
man strömställaren (bild åtta) i läge ”R”.

manualen: http://www.vpkollen.se/uploaded/manualer/Nibe/Fighter_1210.pdf
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Skajj

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tänker jag rätt här? (Efter hål i varmvattentanken)
« Svar #2 skrivet: 12 april 2018, 10:33:03 »
Lite vad jag misstänkte.
Vill ju helst inte sätta den på elläge då resten av pumpen fungerar som den skall.

Får kanske tuffa på några veckor som det är nu tills ny pump anländer.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34877
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Tänker jag rätt här? (Efter hål i varmvattentanken)
« Svar #3 skrivet: 12 april 2018, 10:41:41 »
Men hur går värmepumpen u då, står det (VV) i displayen hela tiden?
Förmodligen försöker den få upp tempen i VVB hela tiden, men lyckas aldrig.
Sänk startvärdet till min (40 grader)

Jag ser två möjliga saker som fungerar:

1. Simulera temp i VB med ett fast motstånd som motsvarar 54 grader ungefär. Då värmer den bara huset.
2. Lägg pannan i reservläge och ställ max temp VVB till 40-50 grader, då kommer du att ligga och köra ut ca 50 grader till värmeystemet hela tiden termostaterna reglerar rumstempen. Den värmer då enbart med elpatron.

Kör du vidare som nu kommer den att starta och stoppa väldigt ofta, och arbeta med hög temp och höga tryck i kylkretsen hela tiden, det är INTE en bra driftssituation för en gammal värmepump.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Tänker jag rätt här? (Efter hål i varmvattentanken)
« Svar #4 skrivet: 12 april 2018, 12:41:22 »
Men om inkommande kallvatten till värmepumpen är pluggad så är det väl inga problem. Värmepumpen värmer beredaren som vanligt men inget vatten tas ut och inget tillförs. När det inte finns tryck på kallvattensidan så pressas väl inget vatten ut i golvvärmeslingan?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34877
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Tänker jag rätt här? (Efter hål i varmvattentanken)
« Svar #5 skrivet: 12 april 2018, 15:36:08 »
OK, så kanske det är, och då håller den ju vv-tempen som den skall vara.
Jag tänkte (felaktigt) att den var tömd och pluggad, men så är det ju troligen inte.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!