Hur pass 'bra' behöver man trimma in VP med kurvlutning och förskjutning innan man kopplar in rumsgivaren?
-
Jag hade svårt att hitta en bra kurva innan jag skaffade innegivare, var det sol ute så blev det för varmt inne, efter en molnig dag var det kyligt. Jag har faktiskt trimmat in min kurva med innegivare men jag hade en bra uppfattning om i vilket område (+-1) kurvan borde vara.
-
Hur pass 'bra' behöver man trimma in VP med kurvlutning och förskjutning innan man kopplar in rumsgivaren?
lika bra som om du inte hadde inegivare.
givaren förskjuter ju bara frå den kurva & finjustering du valt. har su stält in fel så kommer kompenseringen bli fel.
-
Ta gärna kurvan lite högre (1/2 grad innetemp) innan du koplar in innegivaren, då pendlar den inte så mycket.
-
Ta gärna kurvan lite högre (1/2 grad innetemp) innan du koplar in innegivaren, då pendlar den inte så mycket.
kurvan är en "fast" sak man stäler efter husets energibehov.
finjusteringen därrimot kan man ha hur man vil för att nå den inne tem spm passar ägaren. & den kan man ställa lite högre än önskat för att inte inne givaren ska kompensera för minsta lilla svängning
-
kurvan är en "fast" sak man stäler efter husets energibehov.
finjusteringen därrimot kan man ha hur man vil för att nå den inne tem spm passar ägaren. & den kan man ställa lite högre än önskat för att inte inne givaren ska kompensera för minsta lilla svängning
tjat tjat tjat :(, det var ju det jag menade, dra i lite mer på ratten ^-^
Kom i håg en sak: läs inte vad jag skriver, bara vad jag tänker :D
-
Innegivare + vårsol = "halleluja moment" Uttrycket som domaren Kirsti brukar säga i TV programmet Idiot 2006.
Håller med föregående talare. Försök trimma så bra du kan utan givare.
Följ anvisningarna om att placera givaren strategiskt. tex i en hall med element långt ifrån.
Om du inte eldar i kamin så kan du med fördel öka kompenseringsfaktorn till 2,5 eller nåt.
-
Tackar för svaren.
Det var ungefär det jag misstänkte. Inte lätt att veta vilken kurva som är vettig när man inte har haft koll på framlednings temperaturen innan med oljepannan.
Enligt instruktionsbokens rekomendation så är det kurva 11 samt -2 på ratten.
Ligger nu på kurva 11 och 0 på ratten och hittills är det godkänt.
Kamin finnes, men där eldas bara lite när man tycker och känner för det. (jobbigt att bära in pinnar) :) Funderingen är att sätta en brytare på innegivare när det eldas för att det inte ska bli kallt i den halvan av huset som kaminen inte värmer.
-
Tackar för svaren.
Det var ungefär det jag misstänkte. Inte lätt att veta vilken kurva som är vettig när man inte har haft koll på framlednings temperaturen innan med oljepannan.
Enligt instruktionsbokens rekomendation så är det kurva 11 samt -2 på ratten.
Ligger nu på kurva 11 och 0 på ratten och hittills är det godkänt.
Kamin finnes, men där eldas bara lite när man tycker och känner för det. (jobbigt att bära in pinnar) :) Funderingen är att sätta en brytare på innegivare när det eldas för att det inte ska bli kallt i den halvan av huset som kaminen inte värmer.
Jag tror också jag har hittat rätt kurva men jag vet inte riktigt än, väntar till tempen kryper under -10 innan jag bestämmer mig.
Kurva 8 +1 är det som gäller i mitt hus. Sen är det meningen att det ska bli ett köp av innegivare.
-
Funderingen är att sätta en brytare på innegivare när det eldas för att det inte ska bli kallt i den halvan av huset som kaminen inte värmer.
Tror inte det är en bra ide, har för mig at pumpen känner av givaren när den slås på, så om inte du vil ner och starta om den, då skulle du kanske höja tempem i stället.
-
nä man ska inte ha nån brytare på inna givaren.
man kan därimot ställa in känslighetan så den kompenserar lagom.