VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Rickard skrivet 22 september 2015, 18:28:58

Titel: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 22 september 2015, 18:28:58
Nu kommer även IVT med en Inverter.
3-12 kW.
Jag avvaktar med mina kommentarer tills jag sett mer info om den.

Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: SUNE73 skrivet 22 september 2015, 19:27:17
Spännande  tummenupp
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Gerka skrivet 02 oktober 2015, 10:26:17
Jag fick min Geo 312 installerad igår, den gick inte ens ett dygn sen var det stopp.
Det verkar som det är cirkulationspumpen på köldbärarsidan som lagt av, ingen vidare start direkt.  >:(
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 02 oktober 2015, 10:28:29
OK, rapportera gärna vad problemet var.
En cirkpump som oftast bara behöver gå på lågvarv bör nog varvas upp rätt kraftigt just i startögonblicket för att komma igång...
Vet du vad det är för fabrikat på cikpumparna?

Men det kan vara skrot från installationen som fastnat i pumphjulet också - behöver inte vara nåt märkvärdigt.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: PeterTh skrivet 02 oktober 2015, 10:39:53
Hej,
Får min installerad på måndag. Hoppas den går lite längre än din Gerka...

Med vänlig hälsning
Peter
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Gerka skrivet 02 oktober 2015, 15:51:09
Det går inte att se vad det är för fabrikat för det är lite trångt, men de kommer väl och fixar den nästa vecka.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: PeterTh skrivet 06 oktober 2015, 17:04:02
Hej,
Nu är min Geo 312C monterad och startad. Efter ett par timmar kan jag notera att det finns varmvatten och värme på elementen så den verkar ha startat ok. Vad jag kan se är det Wilo-pumpar. Hur har det gått för dig Gerka?

Mvh
Peter
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Gerka skrivet 08 oktober 2015, 22:53:02
De var hit och bytte cp igår så nu spinner den som en katt, jag tror jag skall dra ner effekten på den externa cp den vill låta lite när den går på fullt. :)
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 09 oktober 2015, 09:43:25
Hur är vp inkopplad eftersom du har 2 st cp sitter det bypass eller arbetstank ?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Iceman255 skrivet 11 oktober 2015, 10:59:25
Det följer med en bypass till pumpen som installeras direkt på värmepumpen.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 oktober 2015, 18:11:00
Är både interna samt cp till rad styrda från vp ?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 11 oktober 2015, 18:24:22
Ja
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 oktober 2015, 18:36:58
Går alltid externa med högre flöde än den interna ?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 11 oktober 2015, 20:04:31
Den externa cirkulationspumpen ställs in manuellt för villans projekterade flöde.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 oktober 2015, 20:17:40
Är det en vanlig bypass eller är det nån tryckstyrd eller annan smart lösning.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Gerka skrivet 15 oktober 2015, 23:56:48
Jag fick min 312c installerad för 2 veckor sedan, jag undrar varför får jag så mycket luft i varmvattnet jämfört med min gamla pelletspanna ?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 16 oktober 2015, 06:06:31
Har svårt att tänka mig annat än att du fick in luft i systemet vid installationen och att det fortfarande finns kvar, med tiden borde det försvinna.
Då tappvattnet har högsta trycket i hela ditt system borde luft omöjligt kunna ta sig in efter att anläggningen tagits i drift.

Du skulle kunna öppna alla varma tappställen max i XX antal minuter för att spola bort luften ur systemet.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: PeterTh skrivet 19 oktober 2015, 22:53:51
Hej,
Mitt svar hjälper väl inte så mycket men jag har inte detta problem alls. Ingen luft någonstans sedan dag 1.

Mvh
Peter
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Gerka skrivet 20 oktober 2015, 11:08:34
Man kan välja på cp om den skall vara tryckstyrd eller gå med konstant varvtal.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Kleeman skrivet 21 oktober 2015, 21:25:10
Hej alla lyckliga 312C ägare. Intressant tråd ☺
Hur upplever ni ljudnivån på maskinen. Den skall enligt uppgift gå väldigt väldigt tyst.  Men slår den Nibe F1255 4-16kw  där man verkligen får anstränga sig för att höra att kompressorn går. ??  Isåfall är det riktigt bra! Mvh / A
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Servicetekniker IVT skrivet 24 oktober 2015, 00:20:09
Är det en vanlig bypass eller är det nån tryckstyrd eller annan smart lösning.
Det är bara ett rör så en vanlig bypass
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Servicetekniker IVT skrivet 24 oktober 2015, 00:24:24
Jag fick min 312c installerad för 2 veckor sedan, jag undrar varför får jag så mycket luft i varmvattnet jämfört med min gamla pelletspanna ?
Det finns en dold avluftning i ovankant under ett lock som ofta glöms bort vid installation. Kolla den och lufta
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Servicetekniker IVT skrivet 24 oktober 2015, 00:27:13
OK, rapportera gärna vad problemet var.
En cirkpump som oftast bara behöver gå på lågvarv bör nog varvas upp rätt kraftigt just i startögonblicket för att komma igång...
Vet du vad det är för fabrikat på cikpumparna?

Men det kan vara skrot från installationen som fastnat i pumphjulet också - behöver inte vara nåt märkvärdigt.
Det är Wilo pumpar
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: PeterW skrivet 29 oktober 2015, 21:33:07
Hej är nu på gång att ta in offerter för bergvärme och träffade idag en säljare för IVT.
Han sa att det behövs bra med plats på vänster sid av IVT Geo 312C för att kunna serva den.... Detta skulle medföra att vi inte kan placera den på samma ställe där vi har vår elpanna idag,  hörn av tvättstugan. Har ni som installerat era nya IVT Geo hört eller tagit hänsyn till detta vid installationen? Enligt reklamen så ska den kunna placeras vart som helst och inte ta mer plats än ett kylskåp ::)

Mvh Peter
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: galenpanna skrivet 29 oktober 2015, 22:28:54
Från installatörshandboken: (www.ivt.se (http://www.ivt.se) klicka dokument och manualer - sök på geo)
Citera
För åtkomst vid service rekommenderas att värmepumpens vänstra sida installeras inst 300 mm från vägg.

Har du något någorlunda flyttbart på vänster sida så funkar det nog alldeles utmärkt, men i hörnet av tvättstugan låter inte optimalt.

 :-\
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: PeterW skrivet 30 oktober 2015, 08:45:44
Tack för informationen Galenpanna! Nu blir det till att fundera på hur tvättstugan ska monteras, om vi nu väljer att gå vidare med en Geo..
Ska träffa sista säljaren idag så under helgen och nästa vecka blir det till att studera offerter och säkert kommer jag att kasta ur mig någon fråga på detta eminenta forum då man själv är novis :o

/Peter
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 30 oktober 2015, 08:51:36
EGENTLIGEN är det bra med lite plats oavsett vilken värmepump du väljer, på alla sidor.
Den dag det skall repareras alltså.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Johan71 skrivet 02 november 2015, 14:26:55
Från installatörshandboken: (www.ivt.se (http://www.ivt.se) klicka dokument och manualer - sök på geo)
Har du något någorlunda flyttbart på vänster sida så funkar det nog alldeles utmärkt, men i hörnet av tvättstugan låter inte optimalt.

 :-\

Typiskt när man har bestämt sig för en pump
Hos mig blir det stora problem om den inte monteras med vänstra sidan typ 30-50 mm från väggen
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 02 november 2015, 15:20:37
Såg att Ivt rekommenderar magnetit filter också har inte sett det förr.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 03 november 2015, 15:25:02
Typiskt när man har bestämt sig för en pump
Hos mig blir det stora problem om den inte monteras med vänstra sidan typ 30-50 mm från väggen

I värsta fall kan man ju förbereda med avstängningsventiler på alla rör som kommer in uppifrån, då kan du ju lossa hela pumpen och dra ut den om det skall skruvas i den, men visst, det blir ett "stort" jobb om det skall göras t.ex. bara för att byta en cirkpump.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 03 november 2015, 15:38:32
Måste ge IVT en eloge för komplett leverans av tillbehör och en väldigt utförlig manual.
Jag kan inte hitta någon varning i installatörsmanualen för att ställa den på ett visst ställe, kanske för att det "diskvalificerar" en del kunder.
Tittar man på sprängskissen så verkar ju i princip allt som skall servas/bytas ut "normalt" sitta i bakre vänstra hörnet och vara mer eller mindre oåtkomligt framifrån...
Känns inte som en optimal konstruktion sett ut servicepersoners synvinkel.
Du kan inte vrida den ett kvarts varv så att den står med vänster sida "utåt"?

Jag menar ett "vänster hörn" blir ju ett "höger hörn" lite beroende på hur man ser på saken...
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 november 2015, 20:26:36
(http://)
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Johan71 skrivet 04 november 2015, 13:34:53
Pratade med firman som ska installera o dom sa att det är bra att montera den som man vill, o sen om det blir problem så kan man som sagt va i värsta fall montera bort hela pumpen.
Det går att göra en hel del ändå men det kan va väldigt bökigt o göra vissa reparationer, dock inte omöjligt sa han.
Inte optimalt men det är bara att gilla läget  :-\.
Nu är det bara o invänta montage samt borrning.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 04 november 2015, 16:26:41
Är det verkligen omöjligt att vrida den ett kvarts varv?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rispalt skrivet 11 november 2015, 19:22:58
Inga fler erfarenheter/reflektioner runt Geo 312C? Jag är i valet och kvalet. Alt. Nibe 1255-6 men den faller på 1fas kompressor.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Hälge skrivet 17 november 2015, 08:42:42
Hej!

Nibe 1255 3-12 kW är väl i antågande om det är intressant. Finns på tyska sidor på nätet. Säger inte att den är bra, men den fyller i varje fall upp gapet mellan den lilla och stora 1255:an.
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/177625/Nibe-Sole-3-12kW (http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/177625/Nibe-Sole-3-12kW)

EDIT:Tagit bort direkt citering /lmf
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: TeifLeif skrivet 21 november 2015, 08:20:28
Tjena har haft min pump lite över en månad nu med alla finneser man kunde välja extra samt styrning inne och app. Är jävligt missnöjd så fort kylan kommer så häktar den livet ur sig och idag är det ändå bara -8c, har förvisso ett gamalt hus med dåliga fönster vilket gör sitt men ändå! Dom lovade guld o gröna skogar! Framlednings temp ligger på 52grader och innertemp inställd på 21 och mätaren där styrning sitter visar 17! och köket en bit bort ligger på 18! Så tur man har 2 kaminer så man kan flåsa på lite! Känns lite som 140K efter rot i sjön!
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 november 2015, 08:38:32
Du kanske har valt för låg kurva vp styr i första hand efter kurvlutningen men om inte 52 graders framledning räcker till vid -8 så kommer det bli problem vid -20 men det är i stort sett lika med alla vp.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 21 november 2015, 08:46:09
Tjena har haft min pump lite över en månad nu med alla finneser man kunde välja extra samt styrning inne och app. Är jävligt missnöjd så fort kylan kommer så häktar den livet ur sig och idag är det ändå bara -8c, har förvisso ett gamalt hus med dåliga fönster vilket gör sitt men ändå! Dom lovade guld o gröna skogar! Framlednings temp ligger på 52grader och innertemp inställd på 21 och mätaren där styrning sitter visar 17! och köket en bit bort ligger på 18! Så tur man har 2 kaminer så man kan flåsa på lite! Känns lite som 140K efter rot i sjön!

Värmepumpen är det nog inget fel på.
Det är de höga värmeförlusterna tillsammans med för klena radiatorer som är problemet.

Vilken är din tidigare förbrukning?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: TeidLeif skrivet 21 november 2015, 09:54:39
Vet inte vad jag valt riktigt eller om jag har valt något tror den står på de som när den instalerades!
Var vedeldning innan och dom låg på ca 25-30m3 ved om året!
Får ta dit någon som förstår sig på helt enkelt! Va fruktansvärt dålig info när den väl blev instalerad!
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 21 november 2015, 11:36:25
Är alla radiatorer varma i hela underkanten?
Har du fullt öppna termostater på radiatorerna?
Har de monterat någon radiator i pannrummet?
Var står vredet på den externa cirkulationspumpen? Mot vänster eller höger samt procentsats mellan noll och fullt blås.
I vilken landsdel finns villan?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: galenpanna skrivet 21 november 2015, 11:53:10
Jag har nyligen fått den installerad. Vissa brister i installationens genomförande men värmepumpen verkar toppen. Bland annat fick även jag en värmekurva som inte var anpassad till huset. Håll inne meny-knappen för att komma till servicemenyn där kurvjustering kan göras. Dock kan man nog inte lägga in brytpunkter. Justera där så får du bättre innetemp. Det är svårt för en installatörer att göra exakt då man bör finlira med den. Jag ändrade även byggnadstyp till lätt - tror att det blev bättre i mitt fall även om pumpen då kanske får lite fler på/av. Jag satte även cirkpump till lågt flöde, men styrs den ändå av pumpen?

Om jag kollar pumpens siffror för upptagen och avgiven energi så har jag hittills cop strax över 4. Får se efter vintern hur utfallet blir på riktigt.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Gerka skrivet 23 november 2015, 10:34:40
Mitt problem är det motsatta, jag får för varmt inne, vid -10 har jag en framlednings temp på 40-42 °C och 22 °C inomhus trots att jag har rumstemp på pumpen inställd på 18 °C.
Skillnaden på utgående och inkommande temp på värmebärare är ca 4 °C vid -10 °C ute. Jag värmer upp 210kvm bostadsyta + ett garage på 40 kvm.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 november 2015, 11:03:59
Det är värmekurvan som avgör hur varmt vatten vp skickar ut sänk kurvan så får du svalare inne.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: galenpanna skrivet 23 november 2015, 12:50:20
Jag tycker att det är lite lustigt att värmekurvan ligger under servicemenyn, som inte är meningen att man som användare/konsument ska peta i. Det enda man som användare/konsument ska ändra är innetemperaturen, vilket (rimligen) endast parallell-förskjuter kurvan. Men ska installatören kunna få till en korrekt värmekurva måste denne göra minst två återbesök vid olika utetemperatur så det funkar ju knappast i praktiken.

Tycker i och för sig att det kan vara rimligt att inte lägga kurvjustering på användare/konsument, men då borde man ändå lösa inställningsfrågan. Bäst och billigast borde vara att skicka med en innegivare och ha en självlärande kurva - men det förutsätter då att termostaterna inte skruvas ned. Ett bra alternativ är kanske att göra inställningen av kurva så pass enkel att användarna/konsumenterna ändå kan göra det på egen hand och det har väl IVT lyckats ganska bra med i Geo312C även om man gömt inställningen i servicemenyn.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: galenpanna skrivet 05 december 2015, 05:10:41
Det finns en inställning för tyst drift. Jag har värmepumpen placerad så att jag inte alls störs av ljudet från den. Kan det ändå finns fördelar med det läget? Jag tänker att värmepumpen kanske då undviker högsta effekt eller att värmepumpen på något annat sätt kör så att vibrationer undviks. Detta skulle kunna vara skonsamt för värmepump, värme- och varmvattensystem. Hittar ingen information i manualen om vad läget innebär. Någon på forumet med teorier?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rispalt skrivet 07 december 2015, 19:28:14
Jag är också intresserad vad 'Tyst drift" innebär.  Jag undrar även vad skillnaden är mellan radiator och konvektor läget. Kurvan ser lika ut. Borde rimligen minska framledning vid konvektor - men så verkar det inte användas.
Vidare undrar jag hur DUT används för värmestyrningen. Att DUT används för dimensionering är logiskt men jag begriper inte vad den påverkar vid styrning.

Jag förväntade mig bristfällig dokumentation vilket IVT lyckats bra med. Nu får man prova sig fram:)

Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 07 december 2015, 20:02:59
Har ingen aning men gissar ändå. Radiator eller golvvärme gissar jag att det och gissar att det har med cp hastigheten att göra dvs vp håller lägre delta vid golvvärme. Dut är troligtvis vid den temperatur vp håller ett förinställt delta vid varmare väder är deltat troligtvis mindre. Gissar även att tyst drift är en begränsning i effekt liknande den tex Daikin har på 10 kw men det borde framgå vilken max effekten är i manualen.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Johan71 skrivet 08 december 2015, 10:33:54
Hej alla
Jag har nu haft min pump ett tag o den har kört på 100% el då jag inte förres igår fick mitt borrhål.
Nu återstår bara för dom o lägga slang samt ansluta den till pannan. En sak som jag tycker är märkligt är att vid flera tillfällen så har jag kollat på pannan o då står det att framledningstemperaturen är ca 60 grader. se bifogad bild. Samtidigt som den är uppe i den temperaturen så går varken den interna cirkulationspumpen eller bypass pumpen ??? Ett lätt kloink hörs oxå någon gång i minuten??? :(
Ska det va så?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Gerka skrivet 08 december 2015, 10:51:24
Den håller på att göra varmvatten, det ser du på den lilla symbolen för vattenkran längst ner till höger. Temperaturen som visas är den som är på vv för tillfället, cirkpumpen står still under vv produktion så det är helt normalt.  tOOmten
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Johan71 skrivet 08 december 2015, 11:00:55
Ok så sa min leverantör oxå, men borde inte bypass pumpen gå ändå ?  dontknow

EDIT:Tagit bort direkt citering /lmf
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 08 december 2015, 16:06:13
Den interna cp bör gå vid vv beredning om vp inte har nån ovanlig lösning på vv beredning.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Gerka skrivet 10 december 2015, 11:56:54
Jag tycker också att bypasspumpen borde gå under vv produktion, men leverantören säger att den skall stå still. Jag trodde det var vitsen med en bypass att man även hade värmecirkulation när pumpen gör vv. Sc:,h
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 december 2015, 12:14:03
Båda cp borde gå även vid vv produktion om inte vp har nån anti knäpp funktion men i så fall borde det räcka med att stoppa externa just vid avslutad vv beredning en stund.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 10 december 2015, 13:31:49
om inte vp har nån anti knäpp funktion

Efter frågan blev aktuell, så kollade jag upp det.....och den har en antiknäppfunktion när den är färdig med varmvattnet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59767.0

Att cirkpumpen står still när den inte har någon värme att distribuera, är väl naturligt. Tror till och med det finns en lag på det i sydeuropa d.v.s. att ingen cirkpump får gå om den inte distribuerar värme.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 december 2015, 13:39:38
Men att stoppa externa cp vid vv produktion verkar dumt bättre att låta den kvarvarande värmen cirkulera. I det här fallet finns det ju en anledning eftersom den bygger upp värmen via bypassen innan växelventilen växlar om jag fattat rätt men hur blir det efter vv beredningen blir det inte ännu mera hett vatten som släpps ut till rad systemet om även rören till bypassen är uppvärmd till vv temp  Sc:,h
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 10 december 2015, 14:56:06
Efter frågan blev aktuell, så kollade jag upp det.....och den har en antiknäppfunktion när den är färdig med varmvattnet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59767.0

Att cirkpumpen står still när den inte har någon värme att distribuera, är väl naturligt. Tror till och med det finns en lag på det i sydeuropa d.v.s. att ingen cirkpump får gå om den inte distribuerar värme.

Men det är väl bara om den är i sommarläge, alltså om det är varmare än typ 17 grader ute?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: galenpanna skrivet 10 december 2015, 15:08:21
Kan väl även vara om den går i on/off-drift på grund av effektbehov mindre än 3.5kW och att den varit i off-läge ett tag. Vet inte om värmepumpen dessutom alltid försöker hålla ett visst antal graders skillnad på framledning och retur och att cirkulationspumpen stannar vid för litet delta...?

EDIT:Tagit bort direkt citering /lmf
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 10 december 2015, 16:40:16
Men det är väl bara om den är i sommarläge, alltså om det är varmare än typ 17 grader ute?

När den producerar varmvatten, så har den ingen värme att skicka till radiatorerna.
Då kan jag tycka att det är lika bra att cirkulationspumpen står still.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: galenpanna skrivet 11 december 2015, 12:02:25
Funderar på att sätta in en rumsgivare till vår vp för att få inomhustemperaturen mer exakt vid sol, matlagning, gäster, mm.
Rumsgivare RT-2000 ska passa och finns att köpa här: http://jsenergi.com/product/33376/rumsgivare-lcd-till-airx
Verkar ju ganska billigt. Sparar man nog in på att temperaturen då hålls mer exakt.
I IVTs installationsmanual står dock att rumsenhet heter RC100...?

Verkar busenkelt att installera med EMS när jag kollar IVTs installationsmanual för värmepumpen. Det fixar man enkelt själv?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Gerka skrivet 20 december 2015, 18:09:15
Varmt ute=kallt inne, kallt ute = varmt inne.
Har varit bortrest några dar, utetemp är +10 °C, inne i huset är det bara 18 °C, jag tycker pumpen beter sig konstigt, när det är 10-12 °C kallt ute vill det bli för varmt inne men när det blir 5-10 °C varmt så drar den ner framledningstempen så det blir kallt inne.
Idag hade jag 30 °C i ft och 18 °C inne ändå stänger pumpen av och startar inte igen förrän ft är 21 °C. Är det nån som har något tips om hur man bör ställa kurvan ?  Sc:,h
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 december 2015, 18:47:03
Du får nog sänka värmekurvan och öka förskjutningen om det inte går att enkelt göra en egen kurva så slipper du hålla på med det.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: galenpanna skrivet 20 december 2015, 21:56:24
Det finns ett alternativ med baspunktsbaserad kurva där du kan välja högsta utetemp där kurvan ska sluta. Prova att byta till detta. Annars är det väl innegivare som gäller för möjligheterna att ställa in värmekurvan är extremt begränsade.

Varmt ute=kallt inne, kallt ute = varmt inne.
Har varit bortrest några dar, utetemp är +10 °C, inne i huset är det bara 18 °C, jag tycker pumpen beter sig konstigt, när det är 10-12 °C kallt ute vill det bli för varmt inne men när det blir 5-10 °C varmt så drar den ner framledningstempen så det blir kallt inne.
Idag hade jag 30 °C i ft och 18 °C inne ändå stänger pumpen av och startar inte igen förrän ft är 21 °C. Är det nån som har något tips om hur man bör ställa kurvan ?  Sc:,h
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 20 december 2015, 23:06:43
Det finns en inställning för tyst drift. Jag har värmepumpen placerad så att jag inte alls störs av ljudet från den. Kan det ändå finns fördelar med det läget? Jag tänker att värmepumpen kanske då undviker högsta effekt eller att värmepumpen på något annat sätt kör så att vibrationer undviks. Detta skulle kunna vara skonsamt för värmepump, värme- och varmvattensystem. Hittar ingen information i manualen om vad läget innebär. Någon på forumet med teorier?

På vilken fart har du den externa cirkpumpen?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: galenpanna skrivet 21 december 2015, 10:18:21
Jag har skruvat ned den till 1. Den interna cirkulationspumpen går ändå på väldigt låg fart (om det är rätt att tänka så) och vi har lagom värme på alla radiatorerna.

EDIT:Tagit bort direkt citering /lmf
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rispalt skrivet 22 december 2015, 22:41:38
Vad gäller givare  så chansar jag på att Bosch CR10 LCD ska fungera.
tex:
http://www.evbutiken.se/bosch-cr-10-lcd-rumsgivare-till-compress-6000-aw (http://www.evbutiken.se/bosch-cr-10-lcd-rumsgivare-till-compress-6000-aw)

Det är den givare som är listad som tillbehör till Bosch Compress 7000 LWM.
Den ska kopplas till EMS plinten med skärmad 2-ledare, minst 0.5mm2. (skärmad inte alltid nödvändigt).

Av bilder att döma liknar dock inte "RT-2000" CR10 LCD.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: galenpanna skrivet 23 december 2015, 14:23:14
Installationsfilm för värmepumpen finns här och kan vara av intresse för bland annat kurvjustering och installation av inomhusgivare:
http://www.youtube.com/watch?v=NNy9K4DbCBA (http://www.youtube.com/watch?v=NNy9K4DbCBA)
Intressanta tidpunkter:
(servicemenyn nås genom att hålla inne meny-knappen i 4 sekunder)

Rengöring av partikelfilter (för annan ivt värmepump, men samma tillvägagångssätt):
http://www.youtube.com/watch?v=179XHbUSULM (http://www.youtube.com/watch?v=179XHbUSULM)

Installationsfilmen för AirX kan också vara av intresse då det är samma styr:
http://www.youtube.com/watch?v=dW06QvK3H40 (http://www.youtube.com/watch?v=dW06QvK3H40)
(Tror att allt täcks av bergvärmepumpens installationsfilm.)
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rispalt skrivet 23 december 2015, 18:52:38
Riktigt bra!! Tack "galenpanna". Klargjorde en del funderingar.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Jonathan Falk skrivet 31 december 2015, 09:15:19
Hej

Jag har en fråga angående installation av Geo312c i nybyggnation. Min hussäljare hävdar att IVT inte rekommenderar Geo312c i nybyggnation men fick inget svar på varför. Är det någon här som vet? Alternativet är att installera en Greenline HE tillsammans med en kombiberedare 200 FR/FC.

Yta som skall värmas upp är 190kvm i ett plan med golvvärme ingjuten i platta, plus 50kvm inredningsbar vind i framtiden med golvvärme samt ett fristående garage med golvvärme på 50kvm.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 31 december 2015, 09:39:56
Kolla upp så att ditt värmesystem kan hantera så stora flöden som värmepumpen kräver för att ha rätt deltaT vid värmeproduktion, om kravet på nomiellt flöde på värmepumpens varma sida är högre än flödet i ditt distributionssystem så kan du behöva en arbetstank för att det skall fungera optimalt.
Det gäller alla invertrar.
Annars är Lexus bra på de där pumparna, hoppas han läser detta och ge ett svar på det där rådet.
Om du väljer att strunta i arbetstank så strunta även i termostater på slingorna, det är inte bra om rumstermostater stryper bort tillgängligt flöde när man värmer med värmepump.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: galenpanna skrivet 31 december 2015, 10:06:10
Mjukvarumässigt är den inte anpassad för välisolerad nyproduktion.
Brytpunkt för uppvärmning kan som lägst sättas till 10 och kurvinställningen kan inte sättas tillräckligt lågt vid temperaturer strax under brytpunkt. Märlig mjukvara på det viset tycker jag. Man kan dock lura värmepumpen genom att sätta innetemperaturen lägre än önskad. Det blir ju då en aning krångligare med kurvinställningen. Kanske därför ivt inte rekommederar den. Jag vet inte hur övriga IVT är på den punkten.

Jag tror inte att den kräver större volym än övriga vp. Kan inte se någon annan egentlig anledning till att den inte skulle fungera i nyproduktion. Jag tror hur som helst att hussäljaren svamlar.

Hej

Jag har en fråga angående installation av Geo312c i nybyggnation. Min hussäljare hävdar att IVT inte rekommenderar Geo312c i nybyggnation men fick inget svar på varför. Är det någon här som vet? Alternativet är att installera en Greenline HE tillsammans med en kombiberedare 200 FR/FC.

Yta som skall värmas upp är 190kvm i ett plan med golvvärme ingjuten i platta, plus 50kvm inredningsbar vind i framtiden med golvvärme samt ett fristående garage med golvvärme på 50kvm.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 31 december 2015, 10:28:10
Fördelen med IVT Geo 312, är att den är designad så att värmepumpens flöde är oberoende av det flöde som golvvärmen behöver.
Det i sin tur betyder att villor med golvvärme inte behöver någon pushpump, som speedar upp flödet.

Med totalt 290 m² golvvärme, är IVT Geo 312 ett bra val, om/när det totala effektbehovet är 10-12 kW under de kallaste dagarna (DUT).

En välisolerade villa på 290 m² med FTX, kan klara sig med en 6-8 kW on/off-värmepump. Då är Geo 312 lite för stor.
 
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Jonathan Falk skrivet 31 december 2015, 11:13:28
Suveränt forum detta! Kunniga människor och snabba att svara tummenupp.

Huset skall ha Ftx och blir välisolerat, garaget blir även det välisolerat. Vad vore det bästa köpet/valet av värmepump/kombiberedare om man inte bör ha GEO312C?, husfirman har avtal med IVT. Personer i hushållet beräknas till 4 personer..

Här där vi bor kan det ibland bli ner mot 30 minus.

Trodde geo312c:n var ett klockrent val...
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 31 december 2015, 11:18:14
Mjukvarumässigt är den inte anpassad för välisolerad nyproduktion.

Galenpanna......du måste skämta.

Det kan väl inte vara värmepumpens fel om egenvärmen är så stor, så att du måste välja en sommarurkoppling lägre än +10° när valet fallit på en IVT Geo 312.
I Stockholm betyder det att egenvärmen är över 3 kW vid ett totalt effektbehov på 10 kW för rumsvärme. Vart kommer den effekten ifrån?

Hänvisar du till solen, så finns det tidsfördröjningar upp till 48 timmar att programmera som kompensation för tidskonstanten.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 31 december 2015, 11:26:14
Huset skall ha Ftx och blir välisolerat, garaget blir även det välisolerat.

Har husfirman lämnat någon beräkning för transmission och ventilationsförluster?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: galenpanna skrivet 31 december 2015, 19:08:11
Nej, skämtar gör jag inte. Däremot så kanske jag inte var så tydlig. 10 graders brytpunkt är väl i de flesta fall ok. Däremot så är problemet är att kurvan startar vid 17 grader (tror jag) oavsett brytpunkt. Det innebär följande:
Antag:
10kW (40 grader) värmebehov vid DUT.
2kW egenuppvärmning.
8kW ska vp bidra med vid DUT.

Innebär:
2,75 kW värmebehov vid 9 grader
2kW egenuppvärmning
0,75kW ska vp bidra med vid 9 grader.

Men värmepumpen leverar 0 vid 17 och 8kW vid DUT och linjärt däremellan så länge man är under brytpunkten. Det innebär 1,73kW vid 9 grader, dvs 1kW fel... 3,73kW värmebehov gäller vid +5, dvs 4 grader fel.

Så om jag räknat och förstått rätt kommer man i ett välisolerat hus hamna cirka 2 grader för högt vid brytpunkten och 2 grader för lågt vid DUT om man inte lurar värmepumpen med att ange fel innetemp eller genom att korrigera med innegivare eller termostater...


Galenpanna......du måste skämta.

Det kan väl inte vara värmepumpens fel om egenvärmen är så stor, så att du måste välja en sommarurkoppling lägre än +10° när valet fallit på en IVT Geo 312.
I Stockholm betyder det att egenvärmen är över 3 kW vid ett totalt effektbehov på 10 kW för rumsvärme. Vart kommer den effekten ifrån?

Hänvisar du till solen, så finns det tidsfördröjningar upp till 48 timmar att programmera som kompensation för tidskonstanten.

Uppdatering: Finns bättre möjligheter att ställa in detta genom att kolla installationshandledningen till AirModule (sök AirModule på IVT->kunskap->dokument)
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 01 januari 2016, 11:04:17
I nybyggda villor med FTX och golvvärme i betong, är det omöjligt att låta endast utegivaren styra värmen. I alla fall om man vill ha jämn rumsvärme.

Egenvärmen påverkar så pass mycket, men är inte konstant. Stor skillnad (ca: 1 kW eller 5°) om familjen är hemma då lampor, spis och TV är påslagna.
Betongen lagrar värmen samt är värmetrög d.v.s. rumsvärmen stiger långt efter att värmepumpen stannat.
Solinstrålning påverkar rumstemperaturen, men inte värmekurvans börvärde......om/när rumsgivare saknas.

Med IVT Geo 312 följer det med en rumsgivare. Anslut den till värmepumpen.

Anslut även rumsgivare till on/off-pumparna, oavsett fabrikat och modell.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: galenpanna skrivet 01 januari 2016, 12:38:30
Inomhusgivare finns som tillbehör till Geo 312c. Den följer inte med utan tillägg.

Håller med om att det finns behov av inomhusgivare speciellt i lite trögare hus (FTX tex) eller där man har ojämn egenvärme(stor familj, stora fönster).

Innan man börjar styra med innegivare är det dock en god ide att justera in kurvan ordentligt så innegivaren inte behöver hantera en felaktig kurva utan endast variationerna i egenvärmen.

Termostater kan man komma långt med vad gäller att få önskad temperatur, men är inte optimalt för värmepumpar. Det kan ändå vara bra i köket vid matlagning.

EDIT:Tagit bort direkt citering /lmf
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 01 januari 2016, 15:54:49
Inomhusgivare finns som tillbehör till Geo 312c. Den följer inte med utan tillägg.
Okej....då är det bättre på Bosch. Där följer rumsgivaren med vid leverans.  tummenupp

Citera
Innan man börjar styra med innegivare är det dock en god ide att justera in kurvan ordentligt så innegivaren inte behöver hantera en felaktig kurva utan endast variationerna i egenvärmen.
Du kan inte att ställe en värmekurva, om du ena stunden har 2 kW i egenvärme och i nästa stund har 0 Watt i egenvärme. Vill du inte ha kallt när du kommer hem från jobbet är det nog bäst att ställa kurvan som normalt, och sedan låta rumsgivaren justera kurvan när det blir övertemp på grund av sol och egenvärme.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: galenpanna skrivet 08 januari 2016, 10:28:10
AirModule och Geo312C har samma styr. I installationshandledningen till AirModule framgår hur kurvinställningen kan göras och vad inställning av radiatorer/golvvärme, baspunkt med mera innebär. Sök Airmodule bland kunskap->dokument på IVTs sida.

I installationshandledningen framgår även att rumsenheten RT-2000 är synonym med RC100. RT-2000 ska alltså fungera till Geo 312C: http://jsenergi.com/product/33376/rumsgivare-lcd-till-airx (Förmodligen fungerar det även att koppla in Bosch-varianten. Någon som testat?)

Det är intressant att information om sin IVT värmepump endast finns genom att kolla efter annan värmepump! Skärpning IVT!

Men det är bra att informationen i alla fall finns därute..  tummenupp
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 08 januari 2016, 12:24:02
Vad är Airmodule för nått ?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: galenpanna skrivet 08 januari 2016, 13:11:38

Inomhusdelen till motsvarande luft/vatten-värmepump från IVT, Airx. Om jag har förstått rätt.


EDIT:Tagit bort direkt citering /lmf
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rispalt skrivet 08 januari 2016, 21:59:52
Jag har provat koppla Bosch CR10 till Geo 312 men fick felkod A21. Tror att jag gjorde något misstag.
Ska pröva mer men faktum är att det fungerar riktigt bra utan och jag vill inte störa under dessa kalla dagar.
(En anledning att koppla in innegivare är att få någon nytta av IVT Anywhere.)
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: galenpanna skrivet 08 januari 2016, 22:19:47
Här finns manual till Cr10 och en förklaring och åtgärdsförslag för fel A21 1001
http://dk.documents.bosch-climate.com/download/pdf/file/6720830580.pdf&ved=0ahUKEwjGnteYkZvKAhXD8XIKHWmnDkkQFggdMAA&usg=AFQjCNGHGxF5DV_Mc_wHKqNhH6WDr9jsYg&sig2=TmzjE-A_6q3h1zIXJXV2hw

CR 10 i värmekrets 1 har konfigurerats fel.
▶ Om en överordnad reglercentral (t.ex. CW  400) är installerad anger du inställningen A.1 = Fb (fjärrstyrning) på den.
▶ Om en zonmodul är installerad och upptäcks anger du inställningen A.1 = SC (zonreglerdon).
▶ Om ingen överordnad reglercentral är installerad och det bara finns en värmekrets anger du inställningen A.1 = CO (reglerdon).


EDIT:Tagit bort direkt citering /lmf
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rispalt skrivet 09 januari 2016, 16:36:21
Frågan är vad det manualens förslag betyder med GEO 312.
Vad motsvarar CW400, zonmodul?

Jag tror jag gjorde (minst) ett misstag, jag satte “ja” på ext. rumsgivare. Som jag förstår nu (efter att ha läst Airmodule inst. instruktion)  så gäller det om man har mer än en innegivare. “Möjliggör styrning av en andra krets från samma rumsenhet.”

Jag försökte (och ska igen försöka) installation enligt videon ovan.

På givare (installations video 8:12):

 1) Håll in ratten 3s så att A1 visas.
 2) Tryck på ratten så att CO visas.
 3) Tryck på ratten så att CO blinkar.
 4) Vrid på ratten så att Fb blinkar. Bekräfta genom en tryckning.
 5) Bekräfta valet av värmekrets genom en tryckning. (HC1 = Värmekrets 1).

På Värmecentral:

 6) Starta konfigurationsassisten, “Ny HW ska upptäckas”. (installations video 11:12)
 7) Ändra reglerenhet: HCM300 -> RC100 (installations video 13:00)


Känns lite konstigt att man ska välja en annan reglercentral. Jag hoppas att den fortfarande reglerar med utgivaren och kurvan som bas men tar feedback från innegivare.
(detta då det fungerar utmärkt med utgivare än så länge).
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: galenpanna skrivet 09 januari 2016, 18:47:08
CW400=RC300 (som väl ofta även kallas HMC300 - kärt barn har många namn på Bosch/IVT)
Länk till CW 400: https://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=fr&u=http://www.bosch-climate.fr/produits/regulation/regulation-simple-double-circuit-chauffage/cw-400.html&prev=search
(är väl den vanliga styren som sitter på Bosch värmepump)

Zonmodul tror jag inte att man har normalt. Är nog om man har flera värmekretsar.

Tror att du och de allra flesta ska hålla sig till åtgärdspunkt 1:
Om en överordnad reglercentral (t.ex. CW  400) är installerad anger du inställningen A.1 = Fb (fjärrstyrning) på den.

Man ställer in hur mycket innetemperaturen ska kompensera kurvan så du behöver knappast oroa dig för att utetempen inte kommer nyttjas. Det sker i den överordnade (vanliga) reglercentralen.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: 747 skrivet 09 februari 2016, 19:54:46
Hej,

Skickade in en fråga till IVT om vad de rekommenderade för utbytes pump till min nuvarande C5 och fick som svar denna.
Offerten pekade, med ROT avdrag, på 96 000:- vilket jag tyckte va lite mycket men dessa kanske ligger så högt?
Visserligen ingick inkoppling samt bortforsling av gamla pumpen.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rispalt skrivet 09 februari 2016, 20:31:10
Ta in fler offerter, med fler alterntiv kan du kanske pressa den leverantör du föredrar. Jag fick en C5 utbytte för några tusenlappar mindre. då ingick LK minishunt samt utbyte av en konvektor (ej konvektor'n, den tillhandahöll jag). Pannan har fungerat ypperligt, uppenbart bättre reglering än C5. Elförbrukning har minskat om än inte dramatiskt. Det var litet hål (100m) och funderingar på ev. borra ytterligare som avgjorde till invertes fördel. Jag valde mellan IVT och NIBE, NIBE föll då deras effektomfång inte stämde med mina (framtida) behov.

PS: Glömde att det är ändrade rotavdrag, det gör utbytet dyrare nu. DS.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Olle61 skrivet 10 februari 2016, 11:38:44
Titta på Bosch Compress 7000 LWM som skall vara samma maskin. Kostar cirka 67000 "rent". Har du fått specat vad pumpen kostar eller har du bara en totalsumma 747?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: 747 skrivet 10 februari 2016, 20:26:51
Det är totalsumman jag fått.
Då verkar det inte vara nått överpris iallafall.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rispalt skrivet 01 mars 2016, 18:46:25
Jag hoppas fortfarande att IVT gör något användbart av sin "IVT Nowhere" App...
Alternativt att det dyker upp något a-la Thermiq, Raspberry baserat. Fantastisk liten produkt!

Min 312 jobbar på, inne på 4:e månaden till full belåtenhet.

Passar på att länka till 312's systertråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59767.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59767.0)



Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: galenpanna skrivet 02 mars 2016, 12:38:22
Själv är jag inne på femte månaden och även min jobbar på precis som den ska och än så länge har den fungerat perfekt.
Framledning vid -20: 53 °C
Medel-COP hittills (för värme och varmvatten): 3,9 (om man kan lita på värmepumpens siffror om upptagen och avgiven energi - siffrorna är åtminstone helt rimliga med tanke på elanvändningen.)

Övrigt om anläggningen:
Mälardalsregionen
Effektbehov vid -20 är endast ca 5kW så värmepumpen är lite överdimensionerad. Blir en del start/stopp och onödigt hög framledningstemperatur då även vs-volym är ganska liten (ångrar att jag inte köpte till en volymtank).
Även överdimensionerat borrhål.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rispalt skrivet 09 mars 2016, 07:11:50
Ser att Rickard redigerade bort poängen med mitt förra inlägg.

Det finns nu alternativa produkter till IVT anywhere som på samma sätt läser pumpens egna värden.
Jag väntar dock på en Raspberry eller liknande lösning.

Ser inte att ovan bryter mot några forumregler. Jag har ingen koppling till produkten, ser det som värdefull information till geo312 ägare/köpare.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 09 mars 2016, 08:02:18
Ja, det finns en uppsjö olika lösningar på hur man kan logga olika saker, och detta forum skulle vara europafrämst när det gäller dessa saker om jag inte hade regler emot det hela.
Reglerna finns alltså av flera skäl.
Ett av dem är att nämnda företag till delar konkurrerar med min produkt Logger 2020, men alltså främst för att jag inte vill att detta forum skall bli ett forum där en stor del av diskussionerna rör loggning och olika open sourceprojekt, på samma sätt som det inte får bli för mycket politik eller ekonomidiskussioner utan att jag stoppar det.

När det gäller konkurrensen med "min logger" så är det ett beslut som jag tagit för att skydda en del av de intäktsströmmar som min affärsverksamhet bygger på, och jag har full förståelse för att vissa kan anse det stötande, t.o.m i sådan grad att man väljer att lämna forumet. Det accepterar jag.

När det gäller hur jag vill att forumet skall utvecklas rörande VAD som diskuteras är även det ett affärsmässigt beslut som jag fattat, jag tror helt enkelt inte att forumets kärnvärden gynnas av allt för mycket diskussioner i ämnen som inte rör värmepumpar och energibesparing eller alternativa värmekällor rent allmänt.

Det är mer eller mindre omöjligt för mig att avgöra om de som länkar till olika produkter har något eget intresse i dessa, i just ditt fall är jag dock rätt säker på att du inte har det, men jag kan liksom inte låta det vara avgörande, då det är helt omöjligt för mig att veta vem som har intressen i vad.

Reglerna skapades initialt då nämnda företag mer eller mindre marknadsförde sig fritt och gav support på sina produkter i forumet, och det håller ju liksom inte att man upplåter ett kommersiellt forum till sånt.
Regler måste alltså finnas, vissa irriterar sig på dem, jag förstår det, men gränsdragningen måste ändå göras någonstans.
I just detta fall så var det ett gränsfall, men jag valde att redigera då det skrevs i en tråd som förmodligen läses av en väldigt stor andel av de som funderar på att köpa eller har köpt just denna värmepump.
Om det fått stå kvar hade tråden lätt kunnat utvecklas till en tråd som mer handlade om just detta än om värmepumpen i sig.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: kroke skrivet 19 mars 2016, 14:39:22
Hejsan hur djupt borrhål var ni tvingade att borra?
Funderar på denna pump när våran haverar, verkar ju helt klart som en smart ide att pumpen själv justerar efter begärt energi behov. detta borde ju innebära att man sparar en slant om allt fungerar som det ska?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Göran N skrivet 27 juni 2016, 05:24:19
Fick min 312 installerad för 2 veckor sedan. 160 m borrhål, 100 kvm golvvärme med separat push och rumsreglering på varje slinga, 80 kvm radiatorer på plan 2.
Stora fönster överallt och stor vedspis. Skall bli spännande att se hur värmevariationerna kan bemästras.
Min enda fråga är denna, någon gång per dygn går cirkulatuonspumpen igång på maxfart och det låter som niagarafallen i rör och radiatorer. Alla element är väl luftade. Hur blir jag av med bruset. Jag vill ha tyst!
Enda skälet till att jag köpte GEO'n är att den är tystare, nominellt enligt alla specar.
Titel: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rispalt skrivet 05 november 2016, 14:52:33
Kanske denna tråd kan "klistras" för att hålla ihop 312 diskussioner lite lättare?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Danielm71 skrivet 05 november 2016, 22:03:15
Jag är väldig ny på det här men bytte till en 312c i våras.  Nu till mina frågor:

1. Är det någon idé att justera värmekurva om jag har inomhusgivare? Finns det något enkelt sätt att hitta rätt kurva?

2. Har ettrörssystem och cirkpumpen står på fullt blås. Är det rätt?

3. Hur mycket är rimligt att det skiljer mellan framledningstemperatur och returtemperatur?

4. Hur ser man enklast hur mycket tillskottsenergi "el"  som den har använt?

Mvh Daniel
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 06 november 2016, 09:24:48
1. Ja, det är det.
Det enkla sättet är att först stänga av rumsgivarpåverkan och sedan öppna alla termostater.
Justera sedan kurvan så att rumtempen blir bra vid ett antal olika utetemperaturer.

2. Det beror på vilken deltaT du har över radiatorsystemet, se nästa svar.

3. DeltaT bör ligga på ca 5-10 grader, runt 7 grader brukar ofta anses optimalt.
DeltaT skall mätas/läsas av när alla termostater är fullt öppna så att dessa inte stryper bort tillgängligt flöde i kretsen.
På en inverter som din värmepump är så varierar deltaT om man kör cirkpumpen i manuellt läge, nu är jag inte säker på hur IVT har löst det där, men i de flesta fall kan man låta värmepumpen styra cirkpumpens hastighet så att deltaT blir så bra som möjligt trots att uteffekten varierar flera hundra procent.

4. Det brukar finnas ett register för detta som du kan kolla i.
Tyvärr har IVT ingen manual som man kan ladda ned, jag hittar i alla fall ingen på deras hemsida, så jag kan tyvärr inte hjälpa dig till exakt rätt register.
Otroligt korkat att inte ha en installatörsmanual online så att man kan läsa hur värmepumpen fungerar.  >:(
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Danielm71 skrivet 06 november 2016, 13:28:11
Tack för dina svar! Just nu är det -2 ute och fram ligger på 43 grader och retur på 40. Full fart på cirkpumpen som vad jag förstår det styrs manuellt. Vi har haft problem med att övervåningen (slutet på ettrörslingan) är kallare (innertempgivare sitter nere). Man kanske därför ska sträva efter att ha fullt blås på pumpen+ något lägre deltaT för att uppnå jämn temp i huset. Vad är nackdelarna med detta mer än att det drar något mer energi?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 06 november 2016, 13:40:09
Beroende på vilka radiatorkoppel (bilder?) du har så kan du strypa lite grundflöde på de första radiatorerna i slingan så du får varmare vatten till de sista radiatorerna där det blir för svalt.
Låg deltaT över värmepumpens värmeväxlare kan ge ej optimal kylprocess, men det är svårt att säga säkert utan att mäta upp COP vid olika deltaT.
Ökat slitage på ledningarna, och risk för susande i rör/radiatorer är andra problem som kan komma också.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Monkie skrivet 06 november 2016, 14:24:03

Det är inte samma flöde över kondensor och radiatorer, genom att de har två olika cirkulationspumpar.

På IVT:s webbsida finns manualen för nedladdning.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Danielm71 skrivet 06 november 2016, 18:18:34
För att öka deltaT ska jag sänka kurvan eller sänka farten på cirkpumpen eller både ock?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 november 2016, 18:57:54
Kurvan har inget med deltat att göra sänkt cirkulation ger ökat delta.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rbrakhya skrivet 06 november 2016, 21:26:28
Danielm71 Jag har samma fundering. Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62907.msg661614#msg661614 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62907.msg661614#msg661614)
Kan du kolla vad du har för effekt till PC0?
Jag har inställningen 7 grader i VB-delta men har inte ens 3 grader. Effekten till PC0 står under "Utgångar" i menyn. Min går ner till en procent, antar att den försöker öka deltat genom att minska värmebärarflödet men det verkar inte räcka med att sänka till 1%.
 
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Danielm71 skrivet 07 november 2016, 05:14:04
rbrakhya: Hittar inte utgångar i min servicemeny. Dock hittade jag pumpar och där var inställningarna exakt likadant som dina. Har testat nu att sänka cirkulationspumpen för radiatorernas hastighet. Jag misstänker att det kommer bli kallt inomhus i slutet på min ettrörsslinga. Skulle vara kul att höra van din installatör säger.

/D (Mullsjö)
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 07 november 2016, 06:09:16
Det är inte samma flöde över kondensor och radiatorer, genom att de har två olika cirkulationspumpar.

På IVT:s webbsida finns manualen för nedladdning.

Hur vet vi att den värmepumpen är kopplad mot en bypass?

Var tror du att jag sökte efter installatörsmanualen?
De manualer som JAG hittade innehöll inget om inställningarna, det var bara en användarmanual som grovt beskrev värmepumpens funktion.
Jag kan ha sökt för dåligt, men det borde inte vara svårt att hitta manualen som bekriver hur man kan styra cirkpumpen eller cirkpumparna.
Du kanske kan länka till manualen?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rbrakhya skrivet 07 november 2016, 08:46:09
Hittade fäljande i  http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Install_Geo312C_6720817257_01.pdf (http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Install_Geo312C_6720817257_01.pdf)


Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 07 november 2016, 09:26:13
OK, då kan man anta att det är bypass, men inte förutsätta det, allt beror ju på vem som installerat och vilken syn de har på bypass.
Då kan man ju fråga sig vad den externa cirkpumpen står på för hastighet?

På denna sida http://www.ivt.se/produkter/berg-jord-sjovarme/ivt-geo-312c/oversikt/
Längst ned finns länkar till dokumentation, där skulle installatörsmanualen ha legat också.
Hittade dokumentdatabasen nu när jag sökte igen.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rbrakhya skrivet 07 november 2016, 10:43:18
Då får man nog vara bra motsträvig som installatör :).
Min externa pump står på max.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 07 november 2016, 13:13:42
Ja, det får man vara, men det finns gott om motsträviga installatörer.
Nu verkar ju IVT har bestämt sig för att det skall vara bypass och extern CP på alla installationer, och skickar då också med den externa cirkpumpen?
Då skall det nog mycket till innan någon skall strunta i den.

Just när det gäller ditt problem med att den interna cirkpumpen inte verkar reagera så undrar jag om du kollat på själva cirkpumpen, om DEN står i auto, så den inte är ställd på manuellt, eller på tryckreglering?
Det skulle kunna förklara att du inte hör någon skillnad på cirkpumpen även om du ändrar utsignalen på utgången.

För att få till det där riktigt bra så borde flödet i alla slingor mätas upp och strypas in så att det blir rätt, sedan skall (tycker jag) den cirkpumpen stå manuellt på den hastighet som krävs för att få rätt flöde på de tre slingorna.
Man kan också låta den cirkpumpen gå på tryckreglering så att den "svarar" på förändringar som beror på strypande/öppnande radiatortermostater.

Som ett billigare alternativ till att montera mäturustning/instrypningsdon på varje slinga kan man annars manuellt köra värmepumpen på nära max effekt och då justera in med "DeltaT-metoden"
Har du ettrörsystem eller tvårörs?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rbrakhya skrivet 07 november 2016, 17:13:17
Servicegubben kommer imorgon så jag väntar med att plocka isär VP.
Noterade något i https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gYrtXBpExck#t=1030 (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gYrtXBpExck#t=1030) (17:09)
TC3-TC0 är även där 2,8 grader.
Kollar jag på fel värden?
I manualen står:
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rbrakhya skrivet 09 november 2016, 10:42:04
Servicekillen var och kollade igenom systemet igår och konstaterade att inre cirkulationspumpen går på 100% och inte svarar på styrsignalen.
De kommer med nytt styrkort och ny pump nästa vecka.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Poffe skrivet 12 november 2016, 18:04:37
Hej,

Med risk för viss upprepning så önskar jag ändå ställa några frågor angående IVT Geo 312C. Precis som för Jonathan Falk så handlar det om nybyggnation av ett hus. Beläget i Stockholms-trakten, 2 plan med golvvärme i båda, ca 210m2 uppvärmd yta, FTX ventilation samt 5 personer i hushållet som gärna duschar och badar. :) Hustillverkare har föreslagit IVT Greenline HE 6E med IVT Kombiberedare 200FC/FR. Nu har jag följande frågor som jag vore väldigt tacksam om någon kunde försöka besvara:


Ytterst tacksam för all hjälp man kan få!
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rbrakhya skrivet 17 november 2016, 18:33:01
Servicekillen var och kollade igenom systemet igår och konstaterade att inre cirkulationspumpen går på 100% och inte svarar på styrsignalen.
De kommer med nytt styrkort och ny pump nästa vecka.

Idag byttes både pump och styrkort och deltat är nu rimliga 5-6 grader.
Fick även flexslangar på alla rör och en trypventil till självcirkulationsslingan.

Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rbrakhya skrivet 20 november 2016, 00:24:00
Vad kan man förvänta sig för en COP (antar att man får en rimlig uppskattning på det genom att ta "avgiven energi_värme/tillförd energi_värme".
Jag får ca 3,15 på värme och 3,1 på VV. Borde jag inte få bättre siffor på värmen (skall enligt pappren ha 4,3 i ett 0/55-system?
Pumpen går nu på dellast ca 4kw med en framledningstemperatur under 40 grader.
Tog ut segern i förskott efter bytet av inre CP och kretskort. Visst funkar styrningen av inre köldbärarpumphastighet (kan höras vid ändring i testläge) men trots ett inställt  :dt: på 7 grader så ligger det faktiska just nu på runt 3 °C.  Just efter reparationen låg det på 5-6 grader. Finns det ingen från IVT i detta forum som kan förklara för mig?  help
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Danielm71 skrivet 26 december 2016, 12:57:13
Kapar tråden lite. Naturligtvis börjar den strula när det är helg... Får felmeddelandet A01-5555. Kan jag lösa det själv?

/D
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Danielm71 skrivet 26 december 2016, 13:25:40
Kapar tråden lite. Naturligtvis börjar den strula när det är helg... Får felmeddelandet A01-5555. Kan jag lösa det själv?

/D

och nu kom ett till nämligen H01-5557
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Toticci skrivet 28 december 2016, 11:59:56
Hej Daniel,
5555 - Varning Z1 temperatur givare köldbärare in TB0 för varm
5557 - Larm Z1 temperatur givare köldbärare in TB0 för varm

Står den på enbart tillskott?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 28 december 2016, 17:09:49
Kanske felvisande tempgivare.
Att den håller på att ge upp.
Vilka värden har du på KB in/ut när kompressorn går?
Och när den står.
Kanske kommer larmen när den står still om givarna värms av rumsluften, men de larmen borde väl filtreras bort tycker jag?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Erik Lind skrivet 29 december 2016, 12:38:57
Vår pump har gått i några månader nu och eftersom manualen var obefintlig så ställer jag en dum fråga,
i menyn så finns det följande information:

Upptagen energi: 1992 kWh
Värme: 1443 kWh
Varmvatten: 546 kWh

Samt
Avgiven energi:   6836 kWh
Värme: 5260 kWh
Varmvatten: 1573 kWh

Hur tolkar jag dessa, upptagen energi, är det vad pumpen tagit från elnätet eller är det vad den tagit från borrhålet?
Kan jag dela avgiven energi med upptagen energi för att få fram COP? ~3.4?


Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: SUNE73 skrivet 29 december 2016, 13:06:52
Ja, den ekvationen verkar ju fullt rimlig  tummenupp
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 december 2016, 15:36:44
Begreppet 'upptagen energi' låter lite vilseledande. Hade jag inte sett siffrorna så skulle jag ha antagit att det var energi från kollektorn. Om det är det så är det ganska dålig verkningsgrad...
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 29 december 2016, 15:50:36
Även om det är 3.4 är det rätt dåligt, jag gissar att de uppger runt 5.0 i COP i marknadsföringen?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 december 2016, 16:02:40
SCOP 5,6 Enligt EN ISO 14825 Kallt klimat / låg temperatur.

Står det i reklamen.

SCOP högtemperatursystem kallt klimat – 4,1 P-design 10kW
SCOP lågtemperatursystem kallt klimat – 5,6 P-design 11kW

Står det i installationsmanualen. Dock inga temperaturer som jag antar man får leta rätt på i standarden.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rbrakhya skrivet 24 februari 2017, 13:09:13
Jag får knappt 3,2 i den kalkylen. Frågade IVT om detta och de sa att man får ta den mätningen med en nypa salt. Det finns ingen flödesmätare i systemet så det är en "gissning" baserad på styrsignalen till inre cirkulationspumpen.

-Förresten, är det någon som VET vad "tyst läge" gör?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Kleeman skrivet 24 februari 2017, 20:54:29
Vår pump har gått i några månader nu och eftersom manualen var obefintlig så ställer jag en dum fråga,
i menyn så finns det följande information:

Upptagen energi: 1992 kWh
Värme: 1443 kWh
Varmvatten: 546 kWh

Samt
Avgiven energi:   6836 kWh
Värme: 5260 kWh
Varmvatten: 1573 kWh

Hur tolkar jag dessa, upptagen energi, är det vad pumpen tagit från elnätet eller är det vad den tagit från borrhålet?
Kan jag dela avgiven energi med upptagen energi för att få fram COP? ~3.4?

Om du adderar upptagen energi från elnätet med avgiven energi från kollektor. Och delar det med upptagen energi.
Tex värme 1443+5260=6703kwh
6703÷1443=COP 4.64
Vet ej om det är riktigt ;) men resultatet låter bättre iafa.
 
Ang tyst drift står det så här i manualen:

Tyst drift •Om Nej har valts reduceras inte  ljudnivån. •Om Auto har valts startar värmepumpen automatiskt ljuddämpad drift klockan 22:00. Klockan 6:00  stängs den ljuddämpade driften  av  igen. •Om på har valts reduceras ljudnivån kontinuerligt. Min. utetemperatur Om utetemperaturen underskrider  den  här inställda temperaturen  avbryter  värmepumpen den ljuddämpade driften.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Kleeman skrivet 24 februari 2017, 21:28:31
Verkar som de kan gå riktigt lågt ner i effekt för att specas 3-12kw
Lägsta jag sett hittills är 1.2-1.3kw vid kompressorhastighet 12%
VR0 Receiver-ventil  17%
VR1 Expansionsventil  10%
Brine in +1.2° jordvärme
Framledning ca 29-30° golvvärme

Antar att kondenserings temp påverkar hur lågt den tillåts jobba innan off. Någon mer som reflekterat över detta?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Eric Gustafsson skrivet 25 april 2017, 12:40:38
Hej,
Ny medlem här, men har levt med bergvärmepump från IVT i snart 20 år. Bytte till en Geo 312 C i höstas.

Befinner mig på tjänsteresa och i morse meddelade min hustru att det var ett stort felmeddelande över hela displayen.
Det gäller larm H01/5585.
Min hustru kontaktade installatören som inte verkar veta vad det larmet betyder. Efter omstart försvann larmet, men återkom efter en liten stund. Hon väntar fortfarande på att installatören skall återkomma med information om vad larmet betyder.

Är det någon här som vet vad larm H01/5585 betyder. Finns inte i manualen.

Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Mr K skrivet 25 april 2017, 13:39:34
För lite sprit
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Callemans skrivet 06 september 2017, 10:46:48
Hej!

Jag kommer att vattenkonvertera mitt suterräng hus från 70-talet med golvvärme och har tagit in lite priser på värmepumpar. Vi kommer att bygga en "ny" tvättstuga där frugan vill ha en hel del vitvaror, bänkyta, diskho etc. Vi är oroliga för att varmvattnet inte kommer att räcka och har då fått offerter på extra VVB dvs 2st 60cm skåp vilket kommer att ta dyrbar plats. IVT Geo 312 stoltserar ju med deras fina snabba uppvärmning av tappvatten - Kommer enbart pumpens VVB räcka för vår familj på 2 vuxna och 2 barn? Vi har ett badkar som i princip bara fylls upp till hälften när barnen badar så det bör inte vara något problem. Vad händer när vi har gäster och då 4 vuxna duschar på rad? Vad är era erfarenheter? Jag har sökt och sökt men hittar ingen som pratar om varmvattnet och 312an? En enhet hade varit fantastiskt då vi kommer att kunna få plats med allt i tvättstugan..

Vi har en gammal Nibe VVB på 300L från -74 som jag jämför med. Den verkar räcka fint. Har 55c i ut ur kranen idag.

Mitt första inlägg här så bear with me och peka åt rätt håll om inlägget ligger på fel ställe.

/Calle
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 06 september 2017, 10:51:10
Vi har en gammal Nibe 1015-7 kW med 160 liters beredare, och den klarar våra poolpartyn med upp till 10 personer som badar och duschar utan problem.
Har varit som mest 9 killar som bastade också, men då blev det lite kallt innan sista duschat EFTER bastun.

Det går självklart tömma en beredare om man står i 30 minuter och bara slappar i duschen, men vid normalt duschande skulle jag anta att det aldrig tar slut i en värmepump med 12 kW uteffekt.
Jag skulle absolut inte sätta in separata enheter.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Callemans skrivet 06 september 2017, 11:04:29
Hej,

Det låter ju väldigt bra! Då kan jag förstå att en extra 200L beredare ovanpå 312an är overkill. Har också tittat på Nibe 1155+300L men kan man lösa det med IVT vore det fint.

Någon med erfarenhet av just Geo 312?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Callemans skrivet 07 september 2017, 19:22:07
Ledsen att jag låter som en papegoja men kan någon av alla er som kör en Geo 312 skriva hur ni tycker varmvattnet räcker? Det står väldigt fint i IVTs kataloger om snabbvärmande tappvatten men fungerar det i verkligheten?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 08 september 2017, 14:02:12
Om inte jag missat nått kör IVT med mantelberedare och dom brukar vara långsammare på att återladda än vad slingberedare är sen hur snabbt vv laddas beror till stor del av effekten på vp och om det är inverter vilken hz den laddar vv med.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Callemans skrivet 08 september 2017, 20:58:57
Hej,

Jag tyckte att försäljaren sa att det var någon ny teknik som "liknade" slingberedare på just Geo 312. Tittar på en Nibe 1255 också. Kanske lika bra att ta den då?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 08 september 2017, 21:09:19
Tror IVT kör med mantelberedare men skillnaden lär vara liten mellan den och en slingladdad beredare.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 08 september 2017, 22:28:26
Om inte jag missat nått

Från produktbladet Bosch Compress 7000 LWM

"Varmvattenkomforten är också i särklass med en nyutvecklad högkapacitetsberedare. En slingtank ger effektiv varmvattenproduktion och ett smart styrsystem anpassar proriteringen av varmvatten efter förbrukningsmönster och behov."

(Bosch Compress 7000 LWM och IVT Geo 312 är samma värmepump)
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 09 september 2017, 10:12:29
Då bör den ge nån liter mera vv än konkurenterna eftersom den verkar ha 190 liter vv beredare och de flesta andra kör med 180 liter.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 09 september 2017, 14:37:29

Visar det sig att det fattas varmvatten, så kan man komplettera med en värmepumpsberedare i serie...typ Bosch FW 200.

Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 11 september 2017, 07:48:49
Tack för förtydligande information Lexus.
Synd att IVT har så extremt lite info utlagd på nätet, svårt att läsa sig till hur deras värmepumpar fungerar.
Jag sökte info om deras beredare i kanske 20 minuter utan framgång, men jag sökte bara på IVT, bosch kanske har mer info utlagd på sin hemsida.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: XD skrivet 16 september 2017, 17:12:49
Hej,

Jag har fått en GEO 312C med 210 meters borrhåll installerad. Och jag har några frågor:


Tack på förhand!
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Callemans skrivet 22 september 2017, 11:00:51
Trevligt med ny pump!

Mät delta på in/ut temp? För hög hastighet är inte alltid bra och du kanske får bättre delta nu? Skillnaden mellan in/ut bör väl vara 6-8grader? Lite lägre för golvvärme. Jag kan tyvärr inte (än) svara på dina frågor men du får väldigt gärna göra ett ovetenskapligt test på hur länge du kan duscha/bada etc. Det hade varit till fantastiskt bra hjälp!

Tack!
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 22 september 2017, 12:59:25
Hej,

Jag har fått en GEO 312C med 210 meters borrhåll installerad. Och jag har några frågor:

  • Jag har försökt att kalibrera rumsgivaren med 1,5 grader, men både rumsgivaren och displayen på pumpen visar 1,5 grader för lite. Gör jag fel?
  • Jag lyckas inte lista ut hur man kalibrerar utomhusgivaren som också visar fel?
  • Installatören eftermonterade IP-modulen men jag hittar inte inloggningsuppgifterna, och det finns inget i menygränssnittet. Jag var ej hemma när detta utfördes.
  • Jag har en extern pump Wilo, den stod på 3 men det dånade i elementen (jag har luftat 2 gånger och det har kommit mycket luft varje gång)så jag sänkte den till 2 och det blev mycket bättre. Var det dumt gjort? Det finns även ett annat läge än 1-2-3, vad är detta för läge?

Tack på förhand!

IVT Geo 312 har två cirkulationspumpar på varma sidan. En cirkulationspump som jobbar mot kondensorn, och ytterligare en cirkulationspump som distribuerar flödet mot radiatorer och/eller golv.

Den yttre cirkpumpens 1-2-3 är en jämförande siffra mot Wilos tidigare modeller med samma tryckhöjd. Steg 3 ger oftast allt för snabbt flöde. 

Flöde/deltaT över kondensorn regleras automatiskt.

Rumsgivaren kan kalibreras i regleringen. Kontakta din installatör.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Johnny Strömgren skrivet 25 september 2017, 09:09:05
Eftersom det finns så lite material att ladda ned från ivt funderar jag på om det skulle finnas efterfrågan på (om det är lagligt) om jag scannade in installatörshandledning för geo 312c och installationsanvisning för reglercentralen, som jag fått av min rörmokare, o lägger upp här på forumet? Vad tror du Rickard?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 25 september 2017, 10:54:37
Jag vet faktiskt inte vad som gäller.
Men troligen är det ett brott mot upphovsrätten: http://www.ub.umu.se/skriva/upphovsratt
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Johnny Strömgren skrivet 25 september 2017, 13:26:31
Du har nog rätt. Jag undrar om det räknas som enstaka kopia för privat bruk om jag skickar till någon enstaka som vill ha?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 25 september 2017, 13:37:18
Det borde inte vara ett problem kan man tycka.
Enda problemet är väl hur man säkerställer att ingen av de som får den till sig i sin tur gör den publik.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 september 2017, 15:10:37
Men i så fall är det väl den personen som gör sig skyldig till brott eller  Sc:,h
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: 99meter skrivet 25 september 2017, 18:49:01
Om det är den vanliga installationsmanualen ni menar, så går den att ladda hem, men det är lite krångligt att hitta. Klicka först på "Kunskap" sedan på "Dokument och manualer" skriv in "Geo 312" i sökfältet och klicka på sök. Ladda ner t.ex. Installationshandledning GEO 312C om det var den som önskades. Den är just en installationshandledning och inte så mycket mer. Jag antar att IVT:s installatörer har någon mer omfattande dokumentation.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: beiv skrivet 02 oktober 2017, 19:27:03
Till Callemans

Har en 5-17kW av annat fabrikat. Har aldrig lyckats köra slut på varmvatten, fullt öppen termostatblandare i 20 min, max temp och fortfarande varmvatten i beredaren. (Biltvätt)

Och på vintern får man varmvatten via HGW utan att husvärmen påverkas.

En annan fördel med överdimension är att den oftast går på lägsta varv och blir då väldigt tyst
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: XD skrivet 21 oktober 2017, 23:25:58
Min pump beräknar framledning till 37 grader men den pumpar ut 46 grader vid 8 grader utomhus.

Någon som vet varför?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 22 oktober 2017, 11:14:23
Den värmer varmvatten.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: XD skrivet 22 oktober 2017, 15:08:40
Den värmer varmvatten.

Jag funderade också på det men symbolen för varmvatten lös ej i displayen.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 22 oktober 2017, 16:26:48
Om vi antar att värmepumpen jobbar under eller nära min-effekt, så är flödet betydligt lägre över kondensorn än flödet över radiatorerna.

Det betyder att värmepumpen måste skicka ut högre temperaturer som blandas med flödet från radiatorerna för att nå börvärdet på framledningsgivaren T0.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: XD skrivet 22 oktober 2017, 16:33:00
Om vi antar att värmepumpen jobbar under eller nära min-effekt, så är flödet betydligt lägre över kondensorn än flödet över radiatorerna.

Det betyder att värmepumpen måste skicka ut högre temperaturer som blandas med flödet från radiatorerna för att nå börvärdet på framledningsgivaren T0.

Okej tack, skönt att det fanns en logisk förklaring  :)

Okej....då är det bättre på Bosch. Där följer rumsgivaren med vid leverans.  tummenupp
Du kan inte att ställe en värmekurva, om du ena stunden har 2 kW i egenvärme och i nästa stund har 0 Watt i egenvärme. Vill du inte ha kallt när du kommer hem från jobbet är det nog bäst att ställa kurvan som normalt, och sedan låta rumsgivaren justera kurvan när det blir övertemp på grund av sol och egenvärme.

Jag undrar om det går att få pumpen att arbeta primärt mot utegivaren för att sedan kontrollera sitt egna arbete mot rumsgivaren? När jag hade rumsgivaren inkopplad jobbade pumpen endast mot rumsgivaren, och det blev inget bra. Hade den inställd på 20 grader och när jag kom upp en morgon visade den 18 grader. Temperaturen gick upp och ned okontrollerat. Installatören kom och kopplade bort rumsgivaren och sa att nästan ingen använder rumsgivaren utan endast utomhusgivaren. Tyvärr känner jag att installatören inte är något proffs på sitt jobb så jag orkade inte vidareutveckla mig inför honom.

Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 23 oktober 2017, 12:09:49
Jag undrar om det går att få pumpen att arbeta primärt mot utegivaren för att sedan kontrollera sitt egna arbete mot rumsgivaren?

Det är precis så rumsgivaren är designad att jobba.

Är rumstemperaturen 1° under rumbör, så påverkar det framledningens börvärde med värdet i inställning "rumspåverkan" d.v.s. är värdet 3 så ökas framledningens börvärde med 3°.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Callemans skrivet 26 oktober 2017, 17:24:13
Tjena,

Det lutar mer och mer åt en Geo 312 men mest av känsla/pris. Hur är det med möjligheten att suga ut loggpunkter? Går det på något sätt? Gillar loggdata.. Uppdaterar man pumpen som Nibe eller görs det alls?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Callemans skrivet 06 november 2017, 22:36:26
Svarar mig själv, loggdata går att extrahera - Check. Den behöver inte uppdateras som Nibe - Check.

Återförsäljaren säger ang. varmvatten "Det är ingen av mina kunder som har klagat på varmvattenmängden" Med komfortläge påslaget värms vattnet med 7-8kw.

Är det verkligen ingen annan i denna tråd som kan kommentera sin 312a och dess varmvattenmängd?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: tipo874 skrivet 07 november 2017, 00:27:14
”Behöver inte uppdateras”? Tillåt mig småle :)

Vem säger det? ÅF?

Gamla Nibe behövde heller inte uppdateras, men ju mer komplexa maskinerna blir desto större är risken att de behöver uppdateras, och då känns det bra att det är enkelt att göra själv. Även Thermias lilla inverter har väl behövt en mjukvaruuppdatering nyligen för att fixa problem.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 november 2017, 08:50:29
Det finns absolut ingenting som kan gå fel...
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 07 november 2017, 12:56:06
Hur funkar det att köra en 312 via en arbetstank har för mig att den stoppar externa cp vid vv beredning och kör upp tempen tills den lägger om växelventilen men hur funkar det om man har en arbetstank ?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 07 november 2017, 13:05:46
Då ansluter man en växlingsventil VC0, mellan arbetstank och värmepump.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 07 november 2017, 16:29:53
Verkar som det är genomtänkt  tummenupp
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 08 november 2017, 12:07:25
Inga problem med att den ökar frekvensen för mycket och hamnar i självsvängningar som det påstås att Nibes F1255 lider av om man kör med extern framledningsgivare och tank  Sc:,h
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Callemans skrivet 10 november 2017, 14:42:01
”Behöver inte uppdateras”? Tillåt mig småle :)

Vem säger det? ÅF?

Gamla Nibe behövde heller inte uppdateras, men ju mer komplexa maskinerna blir desto större är risken att de behöver uppdateras, och då känns det bra att det är enkelt att göra själv. Även Thermias lilla inverter har väl behövt en mjukvaruuppdatering nyligen för att fixa problem.

Visst är det ÅF  tummenupp !  Gör man detta själv då? Har inget emot det, tvärtom - Jobbar med utveckling och uppdatering betyder (ibland) förbättring vilket är kul..
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: tipo874 skrivet 10 november 2017, 16:37:04
Jag har ingen aning om hur IVT gör, men för Nibe hämtar man hem en fil från nibes web och lägger på en usb-sticka och gör det själv. Väldigt enkelt.

Uppdaterar min F1245-12 från 2010 när det kommer nya uppdateringar, och det har tillkommit features sedan installation, t ex automatisk varvtalsreglering av både kalla och varma cirkpumparna.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: XD skrivet 17 november 2017, 20:36:25
Det är precis så rumsgivaren är designad att jobba.

Är rumstemperaturen 1° under rumbör, så påverkar det framledningens börvärde med värdet i inställning "rumspåverkan" d.v.s. är värdet 3 så ökas framledningens börvärde med 3°.

Snyggt!

Kan någon vänlig själ berätta för mig hur jag skall konfigurera inställningarna för att pumpen ska lira enligt citerad text?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 18 november 2017, 16:21:08
Fungerar den inte alls, eller fungerar den med andra temperaturer än de jag har angett?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: XD skrivet 19 november 2017, 00:28:36
Fungerar den inte alls, eller fungerar den med andra temperaturer än de jag har angett?

Jag lyckades lösa så att rumgivaren påverkar framledningstemperaturen. Tack :-)

Mitt sista problem är att även om jag försöker kalibrera rumsgivaren i inställningarna så justeras in temperaturen. Smått störande att rumsgivaren visar ca 1.5 grader för lite.

Tips mottages!
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Josth skrivet 19 november 2017, 09:34:42
Det borde väl gå på garantin så det får skicka en ny rumsgivare? Hade det varit 0,5 °C så är det ju inom felmarginalen med 1,5 °C fel är för mycket. Kontroller gärna med flera termometrar.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: XD skrivet 19 november 2017, 22:27:29
Det borde väl gå på garantin så det får skicka en ny rumsgivare? Hade det varit 0,5 °C så är det ju inom felmarginalen med 1,5 °C fel är för mycket. Kontroller gärna med flera termometrar.

Ja, jag har bett min installatör att undersöka om jag kan få en ny rumsgivare.  tummenupp

En sista fråga:
Installatören monterade en IP-modul men glömde (hur han nu kunde glömma det) att plugga in kablarna i elcentralen. Det är en orange kontakt med två sladdar som jag har listat ut att den skall sitta på en plats som heter någonting jag inte kommer ihåg just nu och "IP". När jag satte i denna började IP-modulens nätverksuttag att blinka, så jag tror den sladden hamnade rätt. Det återstår en blå kontakt med två svarta sladdar och jag misstänker att denna skall sitta på EMS BUS men där sitter rumsgivaren. Eller kan jag sätta alla fyra sladdar i den?

Tack på förhand
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 20 november 2017, 07:55:25
OM rumsgivaren sitter på en yttervägg kan det vara därför den visar för lite.
Sitter den på en innervägg över en väggdosa och du har mekanisk ventilation kan luft utifrån sugas in via kabelröret och kyla givaren.
Kolla upp dessa saker.
Sitter den på en yttervägg, prova sätta några distanser mellan vägg och givarkapsling.
Om den sitter över en väggdosa, se till att täta alla öppningar ut från dosan. (Jag brukar köra med "hörselproppar" för att plugga rör/slangar in/ut ur väggdosorna.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Toticci skrivet 22 november 2017, 10:50:37


En sista fråga:
Installatören monterade en IP-modul men glömde (hur han nu kunde glömma det) att plugga in kablarna i elcentralen. Det är en orange kontakt med två sladdar som jag har listat ut att den skall sitta på en plats som heter någonting jag inte kommer ihåg just nu och "IP". När jag satte i denna började IP-modulens nätverksuttag att blinka, så jag tror den sladden hamnade rätt. Det återstår en blå kontakt med två svarta sladdar och jag misstänker att denna skall sitta på EMS BUS men där sitter rumsgivaren. Eller kan jag sätta alla fyra sladdar i den?

Tack på förhand
[/quote]

Hej!
Alla 4 skall in på den blå (19,20), dock viktigt att de svarta läggs rätt då de är polaritets känsliga.

Mvh
//M
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: XD skrivet 22 november 2017, 21:38:25
OM rumsgivaren sitter på en yttervägg kan det vara därför den visar för lite.
Sitter den på en innervägg över en väggdosa och du har mekanisk ventilation kan luft utifrån sugas in via kabelröret och kyla givaren.
Kolla upp dessa saker.
Sitter den på en yttervägg, prova sätta några distanser mellan vägg och givarkapsling.
Om den sitter över en väggdosa, se till att täta alla öppningar ut från dosan. (Jag brukar köra med "hörselproppar" för att plugga rör/slangar in/ut ur väggdosorna.

Sitter på innervägg, självdrag. Jag har haft kontakt med installatören som skulle ordna fram en ny rumsgivare. Skumt att det inte heller går att kalibrera via huvudcentralen.


En sista fråga:
Installatören monterade en IP-modul men glömde (hur han nu kunde glömma det) att plugga in kablarna i elcentralen. Det är en orange kontakt med två sladdar som jag har listat ut att den skall sitta på en plats som heter någonting jag inte kommer ihåg just nu och "IP". När jag satte i denna började IP-modulens nätverksuttag att blinka, så jag tror den sladden hamnade rätt. Det återstår en blå kontakt med två svarta sladdar och jag misstänker att denna skall sitta på EMS BUS men där sitter rumsgivaren. Eller kan jag sätta alla fyra sladdar i den?

Tack på förhand


Hej!
Alla 4 skall in på den blå (19,20), dock viktigt att de svarta läggs rätt då de är polaritets känsliga.

Mvh
//M

Tack då var det som jag misstänkte.  tummenupp
Titel: JFB 30mah eller 300mah till IVT Geo 312C
Skrivet av: Callemans skrivet 29 november 2017, 07:19:16
Hej,

Ni som har 312an(bara ni) har ni en jordfelsbrytare som löser ut på 30mah(normal och vanligast) eller en på 300mah(ovanligare)?

I äldre IVT installationsmanualer för andra modeller står det att en 300mah skall användas. Hittar inte det i 312ans manual. Har en 30mah liggandes och 300mah kostar 3-4ggr så mycket.

Mvh,
Calle
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Callemans skrivet 01 december 2017, 22:59:27
Riktigt dåligt med 312 ägare här. Hoppas jag kan bidra med fakta då min installerats. Nyss borrat 205m och nästa vecka trycks turbokollektorslangen i. Veckan efter kommer pumpen och jag hoppas kunna sy ihop vvs och el innan dess.

Enligt ÅFs elektriker ska en jordfelsbrytare på 30ma fungera utmärkt för att svara på min egen fråga.

Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 02 december 2017, 10:30:55
Ser fram emot rapporter  tummenupp
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: XD skrivet 02 december 2017, 11:14:18
Riktigt dåligt med 312 ägare här. Hoppas jag kan bidra med fakta då min installerats. Nyss borrat 205m och nästa vecka trycks turbokollektorslangen i. Veckan efter kommer pumpen och jag hoppas kunna sy ihop vvs och el innan dess.

Enligt ÅFs elektriker ska en jordfelsbrytare på 30ma fungera utmärkt för att svara på min egen fråga.

Jag har ingen jordfelsbrytare i huset överhuvudtaget och elektrikern satte bara en vanlig strömbrytare innan pumpen.
Jag tror inte det sitter en jordfelsbrytare i den då det inte finns en återställningsknapp.

Bör jag ta upp detta med installatören?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Josth skrivet 02 december 2017, 12:28:17
Nej men du bör anlita en elektriker som sätter in en jordfelsbrytare för resten av huset utom värmepumpen. Det är en väldigt bra säkerhetsdetalj.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: FredrikGE skrivet 08 december 2017, 23:54:21
Hejsan
Jag har en GEO 312C med 2 x 180m borrhål, samt en akkumulator tank på 300l(har tre döttrar;)
Har problem med att rumstemperaturen är 3° över rumbör temperaturen.
Misstänker att det har något med inställningarna för SmartGrid. Kollar i manualen och där är det beskrivs det hur man kan använda "överskottsenergin" till antingen väme eller varmvatten. Problemet är att manualen inte stämmer överens med menyerna på värmepumpen, så denna inställningen är inte tillgänglig.
Huset har vattenburen golvvärme på bottenplan och radiatorer på andra våningen. Anledningen till två borrhål är en utomhuspool på 55m3 som värms via pumpen.

Tacksam för svar
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: almgren skrivet 10 december 2017, 20:01:08
Spännande  tummenupp
Ang GEO 312 C är det någon som vet hur man får fram temperaturen in och ut på jordslingan på reglercentralen. Jag hittar inte det i bruksanvisningen.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 11 december 2017, 06:20:46
Hejsan
Jag har en GEO 312C med 2 x 180m borrhål, samt en akkumulator tank på 300l(har tre döttrar;)
Har problem med att rumstemperaturen är 3° över rumbör temperaturen.
Misstänker att det har något med inställningarna för SmartGrid. Kollar i manualen och där är det beskrivs det hur man kan använda "överskottsenergin" till antingen väme eller varmvatten. Problemet är att manualen inte stämmer överens med menyerna på värmepumpen, så denna inställningen är inte tillgänglig.
Huset har vattenburen golvvärme på bottenplan och radiatorer på andra våningen. Anledningen till två borrhål är en utomhuspool på 55m3 som värms via pumpen.

Tacksam för svar

Du har troligen för hög kurva inställd på värmepumpen, dessutom troligen lite för liten påverkan från rumsgivaren.
Om du har en rumsgivare monterad, vissa installatörer struntar i dessa för att det är besvärligt.

Sänk kurvan i värmepumpen tills du får lagom varmt inne.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Kleeman skrivet 11 december 2017, 22:09:56
Ang GEO 312 C är det någon som vet hur man får fram temperaturen in och ut på jordslingan på reglercentralen. Jag hittar inte det i bruksanvisningen.

Tryck och håll inne meny knappen ca 4-5sekunder
, vrid ner i meny till diagnostik längst ner. Gå in på övervakningsvärden. Välj värmepump, temperaturer. Där ser du TB0 och TB1 alltså temp för brine.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: XD skrivet 23 december 2017, 20:50:42
Jag misstänker att det finns inställningar på hur snabbt rumsgivaren skall reagera vid temperaturförändringar, men jag hittar inte vart jag gör denna inställning. Kan någon berätta var den finns, om den finns?

Sedan undrar jag vilka tider ni har ställt in värmeproduktion och varmvattenproduktion. T ex värme 45 min, varmvatten 30 min. Pumpen går efter dessa tidsangivelser om både varmvatten och värme behövs. Men jag kan inte komma på vilket som blir effektivast. :-)
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: DonPablo skrivet 23 december 2017, 21:12:45
Har inte ivt, men kör 20/20 värme /varmvatten
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Kleeman skrivet 23 december 2017, 21:47:12
Hade jag nog inte börjat där.
Om du går in i service meny. Meny 5 sek. Och går sedan in på värme/kyla 》anläggningsdata. Där kan du ställa in byggnadstyp.  Själv har jag trähus på betongplatta 1,5plan golvvärme i båda plan. Kör på hustyp lätt och dämpning på utegivaren. Funkar utmärkt. Har du stenhus, mycket trögt system. Välj medel eller tung.
Sen bör kurvan justeras så att den funkar bra mot huset.
Den ändrar du på värme/kyla 》 ställa in värmekurva. Försök hitta en bra slutpunkt först. Där kan du även justera rumsinflytande. Själv har ja den på 2K . Alltså liten påverkan från rumsgivaren. Fabrikinst. Är 3K.  Kör du för högt rumsinflytande kan värmepumpen bli efter i kraftiga utetemperaturväxlingar.

Sen din andra fråga så antar att ingenjörerna på  IVT har kommit fram till att fabrikinst. funkar rätt bra 😉 testa isåfall att köra Varmvatten på tidsprogram. Då kan du ju ev spara något under natten eller när du inte behöver Vv. Men frågan är om inte besparingen äts upp när den ska hämta hem
Lycka till!😃
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: XD skrivet 23 december 2017, 22:35:06
Hade jag nog inte börjat där.
Om du går in i service meny. Meny 5 sek. Och går sedan in på värme/kyla 》anläggningsdata. Där kan du ställa in byggnadstyp.  Själv har jag trähus på betongplatta 1,5plan golvvärme i båda plan. Kör på hustyp lätt och dämpning på utegivaren. Funkar utmärkt. Har du stenhus, mycket trögt system. Välj medel eller tung.
Sen bör kurvan justeras så att den funkar bra mot huset.
Den ändrar du på värme/kyla 》 ställa in värmekurva. Försök hitta en bra slutpunkt först. Där kan du även justera rumsinflytande. Själv har ja den på 2K . Alltså liten påverkan från rumsgivaren. Fabrikinst. Är 3K.  Kör du för högt rumsinflytande kan värmepumpen bli efter i kraftiga utetemperaturväxlingar.

Sen din andra fråga så antar att ingenjörerna på  IVT har kommit fram till att fabrikinst. funkar rätt bra 😉 testa isåfall att köra Varmvatten på tidsprogram. Då kan du ju ev spara något under natten eller när du inte behöver Vv. Men frågan är om inte besparingen äts upp när den ska hämta hem
Lycka till!😃

Tack för bra svar! :-)

Så dämpning betyder att temperaturgivarna inte reagerar med en gång på temperaturförändringar? Jag har min rumsgivare i hallen och när vi öppnar ytterdörren sjunker temperaturen ca 1 grad och då vill jag inte att pumpen ska ge 100% då temperaturen snabbt stabiliserar sig.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Kleeman skrivet 23 december 2017, 22:54:39
Såg att jag missuppfattat din fråga lite 😃 Men i mitt svar så framgår hur man kan justera hur snabbt värmepumpen ska reagera mot värmekurvan/rumstemp (byggnadstyp +dämpning) för att få en mjuk och stabil gång på maskinen.  Och en jämn värme inne.
Mig veterligen så om du väljer dämpning så gör det att utegivaren släpar efter något. Dvs den reagerar inte så snabbt.= stabil gång på maskinen.  Om det även gör samma med rumsgivaren kan jag inte svara på. Men bra fråga 😉.  Låter väl lite som en dålig placering av rumsgivaren?..
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Hastings skrivet 27 december 2017, 09:19:08
Hejsan
Jag har en GEO 312C med 2 x 180m borrhål, samt en akkumulator tank på 300l(har tre döttrar;)
Har problem med att rumstemperaturen är 3° över rumbör temperaturen.
Misstänker att det har något med inställningarna för SmartGrid. Kollar i manualen och där är det beskrivs det hur man kan använda "överskottsenergin" till antingen väme eller varmvatten. Problemet är att manualen inte stämmer överens med menyerna på värmepumpen, så denna inställningen är inte tillgänglig.
Huset har vattenburen golvvärme på bottenplan och radiatorer på andra våningen. Anledningen till två borrhål är en utomhuspool på 55m3 som värms via pumpen.

Tacksam för svar

Köper du el på rörligt pris på Nordiska elbörsen? och har du Smartgrid aktiverat ?i så fall borde det bli varmare ibland och kallare ibland då huset anv som trögt lager. Annars ska väl värmekurvan ner ?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Callemans skrivet 30 december 2017, 19:57:08
Ahhh!

Äntligen har jag fått svar på min fråga om varmvattnet räcker med bara Geo 312c utan extra tank! Ett helt ovetenskapligt test har gjorts, hörnbadkaret tappades upp med 41gradigt vatten(mättes med Thermapen) med ca 15cm till kanten. Detta bör vara minst 200-300L. Badade i ca 20min och sen dusch i kanske 10min. Ej snålspolande munstycke. Termostaten fick dras upp några grader och sen kom 40 gradigt vatten i ren slöseri. Fantastiskt! Pumpen börjar jobba omedelbart och det tar ca 20min för den att få upp tempen i tanken med 20A avsäkring. Det ger 6kw i tillskott. 25A ger 9kw. Jag har testat med både ECO läge och Komfort, båda ger värme men komfort verkar trycka på mer effekt för att få upp värmen i tanken snabbare. Jag tror att just slingberedaren ger kontinuerligt varmvatten? Bifogar en graf över badet.. :) Jag har inte kopplat värmen än men går ni i samma fundering som mig om vatten räcker och om ni inte riktigt får plats med extra tank så kör på en Geo 312!

Fler tester kommer självklart att göras!
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: FrankTheDog skrivet 17 januari 2018, 03:24:12
Du har troligen för hög kurva inställd på värmepumpen, dessutom troligen lite för liten påverkan från rumsgivaren.
Om du har en rumsgivare monterad, vissa installatörer struntar i dessa för att det är besvärligt.

Sänk kurvan i värmepumpen tills du får lagom varmt inne.

Tack för svar. Det är en rumsgivare installerad, hur justerar man påverkan ifrån den?
MVH
Fredrik
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: FrankTheDog skrivet 17 januari 2018, 03:25:45
Köper du el på rörligt pris på Nordiska elbörsen? och har du Smartgrid aktiverat ?i så fall borde det bli varmare ibland och kallare ibland då huset anv som trögt lager. Annars ska väl värmekurvan ner ?

Tack för svar, ja Smart Grid är aktiverat så det är säkert därför.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: cobj700 skrivet 04 februari 2018, 15:16:59
Hej.
Min Geo 312 C stannar upprepade gånger  ( 9 på 2 mån ) beroende på fel på köldbärarpump i kombination med för höga hetgaser.
Köldbärarpumpen har de bytt men samma fel händer igen.
Pumpen och borrhålet är 3 månader gamla.
Nu skall de komma imorgon igen - tips och funderingar!
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: cobj700 skrivet 04 februari 2018, 16:05:05
Hetgaser på 116 grader när den startar göra elementvatten  efter att ha gjort varmvatten - rimligt?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 05 februari 2018, 07:01:26
Har du någon synlig nivå på KB (plastkärl) eller bara ett vanligt expansionskärl som gör att du inte kan se nivån?
Varför jag frågar är för att dina problem skulle kunna bero på dåligt avluftad KB.
Är lite osäker på om dåligt flöde på KB = hög hetgastemp dock.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: cobj700 skrivet 05 februari 2018, 07:38:08
Synligt kärl med stadig nivå , luftad flera gånger och det låter inget alls från kalla sidan som kan tyda på luft.
Visst kan man höra att vätskan rör sig men inget porlande eller bubbel
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 05 februari 2018, 10:00:26
Hittar dom inget vid felsökningen skulle du kunna prova köra KB-cirkpumpen kontinuerligt för att se om problemet försvinner.
Det skulle i så fall tala för luft (trots allt) eller nåt fel i styrningen av cirkpumpen, t.ex ett relä som inte alltid drar som det ska, eller ett programfel.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: cobj700 skrivet 05 februari 2018, 12:28:57
KB-cirkpumpen är körd kontinuerligt på 100% vid lyftning av rörmokare
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 05 februari 2018, 12:34:03
Lyftning av rörmokare?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 05 februari 2018, 12:34:38
Löste den ut under tiden cirkpumpen gick kontinuerligt (inte bara när kompressorn går).
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: cobj700 skrivet 05 februari 2018, 13:27:03
Luftning av installatör med luftningsutrustning.
Den har aldrig löst ut i samband med luftning.
Den fungerade i 3,5 veckor efter första start.
Ibland fungerar det 2,5 veckor men nu i helgen har det varit 5 stopp, mellan 11 - 20 grader minus.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: cobj700 skrivet 05 februari 2018, 13:29:31
i princip kommer fel på köldbärarpump ( som är bytt ) först och sedan för höga hetgaser
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 05 februari 2018, 13:35:00
Är det en kombination av KB-pump och hög hetgastemp, eller är det samma larm för båda felen, men att det kanske bara är hög hetgastemp som orsakar larmet?
I så fall kan ju felet vara köldmediebrist eller fel på expansionsventilen.

På de flesta värmepumpar finns ett läge man kan ställa cirkpumpen för kalla sidan på kontinuerlig drift, om du gör det och den inte stannar mer på resten av vintern kan du ju vara rätt säker på att det är fel på antingen cirkpumpen, någon kontaktor, eller programmet som styr den.
Att de säger att de bytt pumpen behöver inte betyda att de faktiskt gjort det om du inte sett att de bytt den, eller att den gamla ligger kvar på golvet bredvid.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 05 februari 2018, 13:40:47
Den där cirkpumpen är väl varvtalsstyrd från värmepumpens styr?
Det skulle ju kunna vara nåt som stör kommunikationen på ett sätt som gör att värmepumpen tror att det är fel på cirkpumpen, och stoppar den, eller glapp i någon kontakt för kommunikationen så att cirkpumpen stannar då och då UTAN att värmepumpens styr är medveten om det.

Andra möjliga fel är väl om du har termostater som styper flödet i huset i kombination med för hög kurva, om flödet i externa kretsen på varma sidan stoppar helt så kommer du att få en mycket hastig temperaturstegring på värmepumpens retur (vbf går kortaste vägen genom bypassventilen och tillbaks in på returledningen och vbf stiger då väldigt fort med hög hetgastemp som följd.
Kan du se på några värden eller online (loggning?) om temp på vbf har stigit snabbt just innan stopp?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: cobj700 skrivet 05 februari 2018, 14:04:30
Kan du se på några värden eller online (loggning?) om temp på vbf har stigit snabbt just innan stopp? - Un drar hur man gör då?
Pumpen ÄR bytt , såg på när det gjordes.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 05 februari 2018, 17:58:09
IVT erbjuder väl som alla andra någon form av loggning?
Bra att de bytt cirkpumpen.
Annars kan du ju logga med de grejer jag säljer i webbshoppen. www.energibutiken.se (Loggrar)

Min teori är att det skulle kunna vara nåt fel på varvtalsstyrningen av cirkpumpen, antingen hårdvara eller programfel som gör att cirkpumpen ibland helt enkelt inte startar när kompressorn startar, eller att den stänger av sig medan kompressorn är i drift, av någon anledning.
Det skulle man kanske kunna detektera med hjälp av loggning.
T.ex. så kan "minvarv" på cirkpumpen vara ställt så lågt att den helt enkelt inte orkar hålla igång flödet i systemet, och då skulle man behöva höja cirkpumpens lägsta godkända varvtal.
Detta är ren spekulation, jag har inte satt mig in i IVT:s styr alls, så jag vet inte hur de styr cirkpumpen, eller vilka parametrar som går justera.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: cobj700 skrivet 06 februari 2018, 13:12:03
Nu tror sig IVT kommit på något. De har haft ett liknande fel förut så nu skall de byta ett kretskort samt en kabelhärva på torsdag. Avvaktar och ser.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: cobj700 skrivet 20 mars 2018, 11:28:28
Nu har IVT gett upp - de byter ut HELA pumpen
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 20 mars 2018, 14:16:44
Seriöst agerat, rapportera hur det utvecklar sig, om du hinner innan säsongen är över.
När kommer de med den nya?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: cobj700 skrivet 28 mars 2018, 22:34:35
Monterades den 26 mars - nu väntar jag och ser och hoppas
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Joeri91942 skrivet 08 maj 2018, 08:16:07
Någon som upplever att temperaturen på vattnet till elementen svajar väldigt mycket när utetempen är runt och strax över noll? Min nyinstallerade 312a pendlar mellan 22 och 46 fram till elementen.. som är gammal on/off med dålig termostat

/Jörgen
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 12 maj 2018, 07:36:41
Alla invertrar går on/off när effektbehovet är lägre än värmepumpens lägsta uteffekt.
Hur högt den går upp i temp beror på hur väl reglerdatorn är konfigurerad, men kolla även så att du inte har termostater aktiva som stryper bort stora delar av det tillgängliga flödet, även det kan göra att den går högt upp i temp trots att den bara kör kompressorn korta stunder.
Så vitt jag vet så installeras alla IVT med bypass, och om flödet i radiator/golvvärmesystemet blir lägre än flödet över värmepumpens värmeväxlare så kommer flödet att gå bakvägen direkt tillbaks till värmeväxlaren och temperaturen stiger snabbt.
Detta sker om man har för många termostater som stryper bort flöde från värmesystemet.
Jag är inte insatt i IVT:s styrdator, så exakt hur tight de ligger runt det framräknade börvärdet "normalt" kan jag inte säga.
Har du någon graf från loggning du kan bifoga så kan man kanske se om nåt verkar tokigt.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Joeri91942 skrivet 14 maj 2018, 13:48:54
Klart jag har en graf! http://twoalpha.com/pannrum/rexmonth.png
Den är från 20 april och tio dar framåt, ju lägre utomhustemp desto värre svängning. Den kurvan är på radiator fram och retur samt utomhustemp.
IVT'arna installeras nu med extern bufferttank, iaf min, som den kör VP mot och sen är det en annan pump som trycker mot radiatorerna.
Jag har även kurvor från pumpen, http://twoalpha.com/pannrum/KV8.jpg där ser man hur kompressorn går upp på ganska hög fart, håller den i 15-30 minuter, fasar ner till minfart och ligger där ett tag innan den slår av. Börvärde fram är strax över mitten på kurvan om man drar en linje med pennan mellan topp och botten
 
/Jörgen
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 14 maj 2018, 15:18:05
Du ligger ju på relativt få starter/dygn ändå tycker jag, men visst är det lite svårt att förstå varför den varvar upp så pass mycket i början när den borde förstå att det inte behövs mer än mineffekt för att hålla huset varmt.
Det borde finnas ett värde som man själv kan ange för "normal utetemp varifrån effektbehovet är lägre än värmepumpens lägsta effektbehov" - och om man satt den till t.ex. 0 grader så borde den alltid starta och gå på minvarv om det var 0 grader eller varmare ute.
Eller möjligen på ett varvtal som ger högst COP om det ligger högre än minvarvtal.
En drifttid på ca 1 timme vid varje start för väl ändå anses vara helt OK.
Du har ingen graf som visar kompressorfrekvens eller procent av min/max varvtal?
Hur stor är bufferttanken?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Joeri91942 skrivet 15 maj 2018, 13:31:11
I http://twoalpha.com/pannrum/KV8.jpg så är den ljusblå linjen ungefär vad displayen säger i KW, vilket borde vara beräknad avgiven uteffekt. Nu skapas den grafen om hela tiden och laddas upp så det är lite svårt att få en blick över hur det ser ut när den "krånglar" där.
Jag körde ut en graf från databasen http://twoalpha.com/pannrum/April27-28.jpg det var strax under nollan då och om man tittar på den ljusblå "KW" linjen så fattar jag inte varför pumpen inte kunde varva ner tidigare och hålla tempen, från nio på natten så borde den ha klarat av det OM den inte hade fått för sig att den måste upp så förbaskat högt och länge över börvärde.

/Jörgen
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 15 maj 2018, 13:41:29
Vilken temp styr den emot, ut från värmepump eller ut från tank?
Vilken av dessa temperaturer loggas?
Kan det vara så att den styr mot temperaturen efter tanken men du loggar temperaturen ut från värmepumpen?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Joeri91942 skrivet 17 maj 2018, 08:53:02
Vilken den styr på har jag inte fått nån klarhet i, dom verkar inte veta riktigt själva heller.
Loggar "forward" som är givaren i pumpen och "radiator forward" som är givaren i bufferttanken. Dom följs åt så snällt och fint..
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 17 maj 2018, 09:19:43
Ja, normalt skall skall de följas åt rätt bra, det är ju bara om du har mycket högre flöde i externa kretsen som tempen till radiatorerna blir lägre än den ut från värmepumpen.
Hur stor är bufferttanken?

Låter märkligt att den inte skall styra ned effekten snabbare då IVT tidigare hävdade att deras reglering var så snabb att de t.o.m skulle hinna reglera ned effekten om det blev bakflöde i bypassen.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Joeri91942 skrivet 17 maj 2018, 09:46:29
150 liter bufferttank, dom har suttit hos mig från installatören med IVT i telefonen rätt många timmar men kommer inte nån vart.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Joeri91942 skrivet 22 maj 2018, 08:58:59
Efter möte med IVT och installatören så blev resultatet att det ska installeras shunt mellan bufferttank och de två värmeslingorna. Tydligen så ska Geo312'an installeras så enligt IVT men det är inget som står i några instruktioner... undrar hur många fler som har ett kasst inomhusklimat på vår och höst för att det inte är "rätt gjort"

/Jörgen
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: TheDog skrivet 24 juni 2018, 03:24:29
Jag kanske är dålig på leta (min fru brukar antyda det ::)), men jag har inte hittat något inlägg om nedanstående parametrar vid inställning av BVP och hoppas på lite hjälp från forummedlemmar.

I Servicemenyn under "Tillskott" och därefter "Allm. inställningar tillskott" så finns menyvalet "Max. temp tillskott" och därunder ställer man in
"Max. begränsning" samt "Begränsningsstart"

Manualen jag hittat samt texten i menyn är minst sagt bristfälliga, så jag förstår inte hur dessa påverkar eltillskottet.

(OBS! Jag har en Bosch Compress 7000 LWM, men la frågan i denna mer aktiva tråd)
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 24 juni 2018, 07:27:46
Jag vet inte säkert, men misstänker att det kan ha med BBR att göra, i nya hus får värmekällan inte ha en maximal effektförbrukning som överskrider XX W/m2.
Den inställning (Max. begränsning o begränsningsstart) du frågar om kan ha med detta att göra, OM så är fallet skall du absolut inte ändra på det värdet för det kan låsa värmepumpens maximala elpatroneffekt på en nivå som är för låg för dig.

Max temp tillskott är nog en inställning som man kan göra för att säkerställa att kompressorn inte stoppas för att framledningstempen blir för hög när elpatron går in.
Din värmepump klarar ca 63 grader temp på framledningen, om vi leker med tanken att din värmepump kan värma huset ned till -15 grader utan hjälp av elpatron, och att framledningstempen då blir ca 55 grader - om det nu blir -30 grader så kommer det att behövas elpatron för att hålla huset varmt, med för hög effekt på elpatron kommer framledningstempen till sist att bli så hög att kompressorn stoppas p.g.a. för hög framledningstemp.
Den totala effekten blir då lägre än om värmepumpens kompressor ensam skulle försökt värma huset, vilket inte är så bra.
Värmepumpen blir då i praktiken en elpanna - och det vill vi ju absolut inte.
(Jag tror dock att IVT/Bosch styr det här med elpatron på ett smartare sätt än så, se nedan)

Jag hittar tyvärr inte någon manual som jag kan kontrollera mina antaganden i.

Max framledningstemp kan också vara en inställning som man kan använda för att skydda t.ex. golvvärmesystem så att inte slangar eller golvmaterial blir för varma.

Normalt så behövs troligen inget av de värden du frågar om justeras in.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Nurko skrivet 01 juli 2018, 15:51:16
Hej.
Jag har precis installerat en 312-a men det jag reagerar på är att det kommer upp emot 2 liter vatten per dag via säkerhetventilen( via skvallerröret)som är monterad på KV .
Säk.ventilen är på 10 bar.
Någon som har samma problem och har eventuellt lösningen?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Mlöf skrivet 01 juli 2018, 16:28:21
Att det kommer en skvätt vatten i samband med att värmepumpen gör varmvatten är helt normalt. Vattnet i varmvattenberedaren ökar i volym när det blir uppvärmt. Se bara till att skvätten hamnar i avloppet alt samla upp det i en hink som du får hälla bort. Men bäst är det om det kan rinna själv i avlopp.
Om det smårinner hela tiden är det något fel på säk ventilen som tex skräp i ventilen el liknande. Skräpet kan gå att spola bort med att vrida på hatten på säk ventilen.

Men om skvätten bara kommer vid varmvatten produktion är det normalt.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Nurko skrivet 01 juli 2018, 16:59:18
Så trycket stiger över 10 bar när pumpen gör VV?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Mlöf skrivet 01 juli 2018, 18:38:42
Ja, vattnet ökar i volym vid värmning och eftersom vanligt tappvarmvatten inte har något expansionskärl så stiger trycket fort och säk ventilen måste släppa ifrån sig överskottet.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rbrakhya skrivet 17 juli 2018, 09:16:19
Hej!
Jag skulle vilja köra min cirkulationspump även när värmen är av under sommaren. Finns det något sätt att styra detta manuellt på IVT Geo312C?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: TheDog skrivet 15 augusti 2018, 22:54:02
Jag har förvisso en Bosch 7000 LWM, men vad jag förstått är den mer eller mindre identisk med IVT GEO312. Eftersom denna tråd är betydligt aktivare så ställer jag min fråga om varmvattenproduktionen här istället.

Vi är bara två i huset så vi behöver inte extremt stor vattenmängden och jag vill därför prioritera verkningsgrad och få starter (varmvattenspets körs veckovis mot legionella). Som jag tolkat det så startat och stoppar Komfort- och ECO-läget på samma temperaturer men med skillnaden att ECO kör värmepumpen på lägre effekt.

Det  som förvirrar mig är det jag ser nedan:

Det jag ser ovan är att regleringen går mellan 41.7-47.9˚C. Jag gissar att TW1 är en sensor i botten på VVB och att det som syns på displayen är någon annan sensor, men jag får det ändå inte att stämma.

Kan någon vänlig och kunnig själ förklara vad jag ser och hur regleringen egentligen fungerar?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Callemans skrivet 07 september 2018, 14:24:59
Hej.
Jag har precis installerat en 312-a men det jag reagerar på är att det kommer upp emot 2 liter vatten per dag via säkerhetventilen( via skvallerröret)som är monterad på KV .
Säk.ventilen är på 10 bar.
Någon som har samma problem och har eventuellt lösningen?

Jag har samma problem - nyinstallerad 312a flera liter per dag. Problemet, eller varför jag upptäckte det är att jag har LKs läckage detektor. Den börjar tjuta pga. lågt tryck efter ca 18h. Man har varit lite stressad eftersom den mesta VVSen är utbytt och en del slangar går i väggarna tex till badrum. Efter att ha kopplat bort allt utom VVB så hittade jag till sist problemet.

Är det någon här som kör med vattenfelsbrytare och får samma problem?

Jag hade också tänkt att byta min säk ventil till en ny 10bar (har 9 idag) för att se om det hjälper något. Den är extremt känslig när man petar på den.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 10 september 2018, 06:49:07
Lågtryckslarmet avser "radiatorkretsen".
Att det kommer vatten från säkerhetsventilen på inkommande KV-ledning har inget att göra med radiatorkretsen.
Slutsatsen är i ditt fall att det läcker vatten någonstans i värmesystemet.
Det sitter en säkerhetsventil även på radiatorkretsen, kommer det vatten ur den så pass mycket att trycket i systemet sjunker så är det nåt fel.
Antingen har du ett trasigt expansionskärl, inte ovanligt om man återanvänt ett gammalt kärl, eller så läcker säkerhetsventilen lite hela tiden.
Eller så har du ett läckage på någon ledning i systemet.
Det skulle även kunna bero på att du har mycket luft i systemet och att det sitter en automatavluftare någonstans som succesivt släpper ut luften, i så fall borde problemen minska med tiden.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Callemans skrivet 10 september 2018, 07:03:26
Lågtryckslarmet avser "radiatorkretsen".
Att det kommer vatten från säkerhetsventilen på inkommande KV-ledning har inget att göra med radiatorkretsen.
Slutsatsen är i ditt fall att det läcker vatten någonstans i värmesystemet.
Det sitter en säkerhetsventil även på radiatorkretsen, kommer det vatten ur den så pass mycket att trycket i systemet sjunker så är det nåt fel.
Antingen har du ett trasigt expansionskärl, inte ovanligt om man återanvänt ett gammalt kärl, eller så läcker säkerhetsventilen lite hela tiden.
Eller så har du ett läckage på någon ledning i systemet.
Det skulle även kunna bero på att du har mycket luft i systemet och att det sitter en automatavluftare någonstans som succesivt släpper ut luften, i så fall borde problemen minska med tiden.

Nu blev det nog sent igår Rickard! :)

En vattenfelsbrytare kopplas inte på radiatorkretsen? Larm på lågt tryck där syns endast på manometern på expansionskärlet.

Jag har vattenfelsbrytare (LK) på inkommande KV - direkt efter backventilen på vattenmätaren. Trycket sjunker pga påfyllning till VVB.

/C
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 10 september 2018, 07:19:07
OK, jag drog bara slutsatsen att du menade radiatorkretsen eftersom larmet kom efter 18 timmar.
Men nu förstår jag att det bara slumpade sig att vara efter 18 timmar.
Finns det ingen fördröjning du kan justera så du slipper få falsklarm vid "normala" händelser?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Callemans skrivet 10 september 2018, 07:26:52
OK, jag drog bara slutsatsen att du menade radiatorkretsen eftersom larmet kom efter 18 timmar.
Men nu förstår jag att det bara slumpade sig att vara efter 18 timmar.
Finns det ingen fördröjning du kan justera så du slipper få falsklarm vid "normala" händelser?

18h är 50% av trycket vid start. Tyvärr är det lägsta inställningen. Kanske får minska differansen på låg/hög temp och slå av vattnet sent så ev nedkylning vid VV användning minskat?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Fredrik_80 skrivet 30 september 2018, 19:44:47
Monterades den 26 mars - nu väntar jag och ser och hoppas


Hejsan!
Jag har beställt och den ska kopplas in nu den 26e.
Hoppas och tror att det ska gå bra och funka som det är tänkt.
Har i dagsläget en c5a som är nästan 20år och har varit mycket strul med pga förliten pump.
(är min tanke) i alla fall.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: XD skrivet 05 oktober 2018, 17:26:32
Hej på er,

Jag håller på att justera värmekurvan, men det är ju en vetenskap för sig, speciellt när instruktionsboken inte är särskilt detaljerad.

Jag håller på att kolla på möjlighet att logga pumpen (och förhoppningsvis kunna justera den via loggprogrammet).

Just nu har jag ca 23 grader inne (rumsgivaren visar fel och går inte att kalibrera även om jag har kalibrerat den i inställningarna!?).

Jag undrar hur ni har ställt in era pumpar?
Kolla gärna på min kurva och återkoppla om det är något jag bör justera!



Förutsättningar för mitt hus är:
Byggår 1955
Allt original så som fönster och isolering.
Nya radiatorer från 2012.
Ca 3 mil norr om Göteborg, ca 120 meter över havet.
210 meter borrhål, med ca 205 meter vatten.


https://forumbilder.com/image/JgcP
https://forumbilder.com/image/Jgcb
https://forumbilder.com/image/Jgci
https://forumbilder.com/image/JgcH
https://forumbilder.com/image/JgcB
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 05 oktober 2018, 20:30:45
Det går bra att infoga bilder direkt i inlägg, klicka på "Bilagor och andra tillval" när du skriver ditt inlägg så förstår du.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: EJ skrivet 06 oktober 2018, 11:08:12
Hej, Vår IVT Geo 512c som är 1 år gammal lade av natten mot lördag..  Visar ett fel meddelande: H01/5331.  Vet inte vad det betyder. Har någon sett felet förut?  Har sökt Google och hittar ingenting. Inte heller på Energipartner (installatör) och IVTs hemsidor finns något ledtråd. Manualerna står det inte detta fel medd tyvärr.  Energipartner svarar ej på telefon.  Det är 23grader i systemet, 10grader utomhus temp.  Exp kärlet står på 0,6 bar.  Jag rengjorde filtret för 1 vecka sen. Någon som har en idé vad felet betyder och hur man kan åtgärda det?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 06 oktober 2018, 12:32:12
Kommunikationsfel kompressor  :'(
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 12 oktober 2018, 06:01:14
Prova med en norsk reset (Slå av och på strömmen till värmepumpen)
Med lite tur är det bara en bugg i systemet som gjort att det larmar.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Callemans skrivet 07 januari 2019, 14:51:55
Succé!

Jag bytte min "nya" AVI 1890 9bars säkerhetsventil till en ESBE 10bar. (ESBE skryter med att de är tätast enl. kontakt på Solar så därav valet) Jag hade skvättslangen i en flaska och såg direkt efter några dygn att det rann ut mycket mindre vatten. När vi var borta över jul så stod systemet avstängt med LKs vattenbrytare/trycksensor ställd på högsta känslighet (Larmar om tryck faller ca 10%) Efter 85h kommer jag hem och det är inget larm! När jag drog på vattnet igen så hörde jag inte en tillstymmelse av tryckutjämning i rören! Fantastiskt! Ingen mer säkerhetsventil från AVI..

Dock kan jag inte rekommendera LKs vattenfelsbrytare, det är en riktigt dyr lösning som inte kan stänga av automatiskt när det blir smygläckage. Bara där man har sensorer(de blir blöta) eller som nu då att det skett en förändring när systemet är stängt och man är borta. Andra lösningar känner av förbrukningen och kan stänga när det blir onormalt på ett smart sätt. Jag kopplar min till larmet så att vattnet alltid stängs av 12h efter påslag av larm.



Jag har samma problem - nyinstallerad 312a flera liter per dag. Problemet, eller varför jag upptäckte det är att jag har LKs läckage detektor. Den börjar tjuta pga. lågt tryck efter ca 18h. Man har varit lite stressad eftersom den mesta VVSen är utbytt och en del slangar går i väggarna tex till badrum. Efter att ha kopplat bort allt utom VVB så hittade jag till sist problemet.

Är det någon här som kör med vattenfelsbrytare och får samma problem?

Jag hade också tänkt att byta min säk ventil till en ny 10bar (har 9 idag) för att se om det hjälper något. Den är extremt känslig när man petar på den.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Joeri91942 skrivet 10 januari 2019, 10:43:47
Som vissa av er kanske har sett tidigare i tråden har min 312'a varit svajig på framtempen, nu har till och med leverantören har ledsnat på min pump. Dom byter ut den till annan bara vädret tillåter, eventuellt den nya som IVT kommer med nu snart.

Droppen var när vi duschade två stycken efter varandra och pumpen efter att ha gjort varmvatten i två (!!!) timmar körde ut så hett radiatorvatten att golvvärmeshunten inte hann med, termosäkringen löste och kallt blev det inne.

/Jörgen
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: TomFin skrivet 19 januari 2019, 17:35:31
Är det någon som råkat ut för felmeddelandet Max Temp nådd - Ja under värmepumpsstatus i Systeminformation? Ingen info kommer bland texten på första sidan, och inga andra alarm heller, men pumpen verkar gå ner i nåt felsäkert läge och kör på ca 2 kW kompressor och fullt på elstavarna.

Service-killen tror det är borrhålet som blivit för kallt så pumpen börjar skydda hålet så det inte blir för kallt, men då jag stått och övervakat temperaturerna på köldbäraren så är lägsta jag sett -0,5/-3,5. Kallare än så borde det väl nog gå att köra?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 25 januari 2019, 08:50:40
Det larmet skall inte triggas innan temperaturen in är -6 grader. (OM ingen varit och pillat på larmgränsen)
Får du inte upp någon larmkod, kanske lättare att hitta i någon manual då... ?
Troligast (men jag hittar ingen info i några av de manualer jag letat i) så är det framledningstemperaturen som blivit för hög när kompressorn börjat kräva hjälp av elpatron, istället för att blockera elpatron så drar man nog ned på kompressoreffekten för att hetgastemperaturen inte skall bli för hög.
Denna typ av fel KAN bero på att du har ett värmesystem som kräver extremt hög framledningstemp när det blir kallt ute, men mer troligt beror det på att du har termostater aktiva i hela ditt system som reglerar rumstemperaturen.
Detta i kombination med en för hög kurva kan göra att börvärdet blir så högt att värmepumpen begränsas av den höga framledningstemperaturen.

OM jag har rätt och du har bypass i ditt system så är detta vad som händer:
Du har en FÖR hög kurva inställd i styrdatorn, när det blir kallt ute så producerar alltså värmepumpen onödigt varmt vatten, termostaterna börjar strypa och du får ett backflöde i bypassen som gör att vatten från frameldningen börjar gå direkt tillbaks till returledningen utan att passera radiatorerna, detta betyder i sin tur att temperaturen på frameldningen snabbt stiger utan att värme tillförs huset i någon större utsträckning. När börvärde och temperatur på framledningen överstiger 65 grader så begränsas kompressorn (max temp nådd?) så att hetgastemperaturen och trycket inte skall bli för högt.
Det kan också vara tempgivare på hetgas eller tryckgivare HP som larmar och begränsar kompressorn.

För att konstatera om det termostater i drift + fel kurva är det enklaste att öppna alla termostater för fullt, blir det för varmt inne? Ställ ned kurvan.
Blir det INTE varmare inne? Se vad du kan göra för att kunna värma huset med en lägre framledningstemp, t.ex. sätta in nya tätningslister i dörrar och fönster, byta radiatorer eller tilläggsisolera.

En ordentlig genomgång av systemets grundflöden kan också vara en god ide så att du inte har vissa radiatorer som kortsluter systemet och "stjäl" flöde från andra radiatorer som då ger lägre uteffekt än de skulle kunna göra.
När kompressorn går med nära full effekt, eller full effekt skall du ha ca 10 graders deltaT över radiatorerna, går dem med lägre effekt skall du ha mindre skillnad än så  mellan in och ut på radiatorerna.

Jag skulle prova slå av/på strömmen till maskinen för att se om felet återställs och värmepumpen börjar gå normalt igen.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rispalt skrivet 27 januari 2019, 17:25:54
Hej,
Jag har en 3årig 312C och ska nu ordna med service för att upprätthålla garantin.
Den har tuffat på utan några problem! Det enda fel jag känner till är att givare eller presentation for TB0 och TB1 verkar omkastat.
TB0/framledning är alltid  kallare än TB1/retur enligt menyn. Det känns inte logiskt.

Jag tänkte att man skulle kunna få SW uppgraderad vid service. Jag tror internetmodulen har uppgraderats via nätet men inte det övriga. Kan någon som har en senare installation delge sina versioner?

Jag har:
(Installerad 20151201)

Internet modul: KMx
SW version 4.04
Reglercentral
Typ: HMC300 
SW version: NF13.05
Värmepump:
SW ver inst-modul: 01.00
SW vers: I/O modul 01.00
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: TomFin skrivet 28 januari 2019, 09:34:14
Det larmet skall inte triggas innan temperaturen in är -6 grader. (OM ingen varit och pillat på larmgränsen)
Får du inte upp någon larmkod, kanske lättare att hitta i någon manual då... ?
Troligast (men jag hittar ingen info i några av de manualer jag letat i) så är det framledningstemperaturen som blivit för hög när kompressorn börjat kräva hjälp av elpatron, istället för att blockera elpatron så drar man nog ned på kompressoreffekten för att hetgastemperaturen inte skall bli för hög.
Denna typ av fel KAN bero på att du har ett värmesystem som kräver extremt hög framledningstemp när det blir kallt ute, men mer troligt beror det på att du har termostater aktiva i hela ditt system som reglerar rumstemperaturen.
Detta i kombination med en för hög kurva kan göra att börvärdet blir så högt att värmepumpen begränsas av den höga framledningstemperaturen.

OM jag har rätt och du har bypass i ditt system så är detta vad som händer:
Du har en FÖR hög kurva inställd i styrdatorn, när det blir kallt ute så producerar alltså värmepumpen onödigt varmt vatten, termostaterna börjar strypa och du får ett backflöde i bypassen som gör att vatten från frameldningen börjar gå direkt tillbaks till returledningen utan att passera radiatorerna, detta betyder i sin tur att temperaturen på frameldningen snabbt stiger utan att värme tillförs huset i någon större utsträckning. När börvärde och temperatur på framledningen överstiger 65 grader så begränsas kompressorn (max temp nådd?) så att hetgastemperaturen och trycket inte skall bli för högt.
Det kan också vara tempgivare på hetgas eller tryckgivare HP som larmar och begränsar kompressorn.

För att konstatera om det termostater i drift + fel kurva är det enklaste att öppna alla termostater för fullt, blir det för varmt inne? Ställ ned kurvan.
Blir det INTE varmare inne? Se vad du kan göra för att kunna värma huset med en lägre framledningstemp, t.ex. sätta in nya tätningslister i dörrar och fönster, byta radiatorer eller tilläggsisolera.

En ordentlig genomgång av systemets grundflöden kan också vara en god ide så att du inte har vissa radiatorer som kortsluter systemet och "stjäl" flöde från andra radiatorer som då ger lägre uteffekt än de skulle kunna göra.
När kompressorn går med nära full effekt, eller full effekt skall du ha ca 10 graders deltaT över radiatorerna, går dem med lägre effekt skall du ha mindre skillnad än så  mellan in och ut på radiatorerna.

Jag skulle prova slå av/på strömmen till maskinen för att se om felet återställs och värmepumpen börjar gå normalt igen.

Min lokala service-kille har varit i kontakt med en supportkille från IVT, enligt han så går det inte ens att ställa gränserna på 312C för hur kall köldbärarna kan bli, utan det är fasta värden. Fick inget bra svar vilka gränserna är, men tyckt han prata om -3 men vet inte om det var ut till hålet då eller in till pumpen från hålet.
Kommer tyvärr ingen annan larmkod, det som är så frustrerande. Bara den där texten på info-sidan.

Har stått och övervakat den då den kört fullt med kompressorn (har tyvärr ingen logger) men har aldrig sett att köldbärar in har varit kallare än -0,6 (ut då -3,6).

I och med att pumpen inte hinner få upp framledningstempen tillräckligt före den slår av så är det som den kämpar med att få upp högre framledning än 40 (har mestadels golvvärme men också en andra krets med radiatorer) Nu då det varit ner mot -20 och kallare så begär den 47 i framledning till radiatorerna, men det når den aldrig. Förståeligt att den måste hjälpa till med elstav nu då det är så här kallt, men detta problem började redan i december redan vid -5 ungefär.

Ett svårt hus att värma. 300 m2 stockhus från 1898, men pumpen hade inga sådana problem ifjol trots lika kalla perioder senare på vintern. Ett bra tecken på det är att den gått med elpatron under 300 kWh sammanlagt på två år före december, nu sedan december har den gått över 1000 kWh med elpatron..
 
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: TomFin skrivet 28 januari 2019, 09:58:18
Hej,
Jag har en 3årig 312C och ska nu ordna med service för att upprätthålla garantin.
Den har tuffat på utan några problem! Det enda fel jag känner till är att givare eller presentation for TB0 och TB1 verkar omkastat.
TB0/framledning är alltid  kallare än TB1/retur enligt menyn. Det känns inte logiskt.

Jag tänkte att man skulle kunna få SW uppgraderad vid service. Jag tror internetmodulen har uppgraderats via nätet men inte det övriga. Kan någon som har en senare installation delge sina versioner?

Jag har:
(Installerad 20151201)

Internet modul: KMx
SW version 4.04
Reglercentral
Typ: HMC300 
SW version: NF13.05
Värmepump:
SW ver inst-modul: 01.00
SW vers: I/O modul 01.00

Måste kolla då jag kommer hem vilka versioner jag har!
Samma omkastning av TB0/TB1 för mig, TB0 alltid kallare än TB1. Inte kan det väl vara så dumt fel att den börjar skydda hålet baserat på fel temperatur, tror att in till pumpen gått ner under -3?!
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: TomFin skrivet 29 januari 2019, 10:04:58
Börjat fundera om det kan ha nåt med att TB0 och TB1-benämningarna verkar vara lite omkastade jämfört med manualen och vad displayen visar. I manualen står det att TB0 är kollektor in, men på displayen på diagnos-sidan så står det TB0 är framledning köldbärare.
Helt fel kan det inte vara, då skulle väl pumpen inte alls fungera om deltaT är "fel väg". Men kan begränsningen för hur kallt hålet får vara kolla på fel temperatur, så den kollar nu på KB ut, som i mitt fall är -3 och tror det är KB in, så därför börjar den skydda hålet då den tror den blivit så kall?

Hur kalla kb in och ut har ni haft med era 312:or?

Tom
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: rispalt skrivet 29 januari 2019, 20:21:11
Ops, inser att jag hamnade i annan diskussion.
Tomfin, du skrev att du har -0,5/-3,5. Jag har -2,3/-5.3. Aldrig haft larm, inget tillskott.

---------------
Ang TB0/TB1 omkastat:
Det skiljer alltid ca 3 grader vid gång på min panna, precis som förväntat. Så högst sannolikt meny/sw problem.
Enda risken är att de hade ett fel i sina första leveranser som snabbt fixades med att kasta om givarrna...
Det skulle då kunna innebära att senare SW är rätt - men inte funkar i min panna (måste kasta om givare också)...
Men.. mest troligt torde det vara ett simpelt meny/sw fel.

Jag har nu skrivit fråga till IVT, får se om och vad de svarar.
Fortsatt nyfiken på era SW versioner.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: TomFin skrivet 30 januari 2019, 10:06:16
Ops, inser att jag hamnade i annan diskussion.
Tomfin, du skrev att du har -0,5/-3,5. Jag har -2,3/-5.3. Aldrig haft larm, inget tillskott.

---------------
Ang TB0/TB1 omkastat:
Det skiljer alltid ca 3 grader vid gång på min panna, precis som förväntat. Så högst sannolikt meny/sw problem.
Enda risken är att de hade ett fel i sina första leveranser som snabbt fixades med att kasta om givarrna...
Det skulle då kunna innebära att senare SW är rätt - men inte funkar i min panna (måste kasta om givare också)...
Men.. mest troligt torde det vara ett simpelt meny/sw fel.

Jag har nu skrivit fråga till IVT, får se om och vad de svarar.
Fortsatt nyfiken på era SW versioner.

Det är som jag misstänkt då att det inte borde vara borrhålstempen det klagar på, alternativt sw fel om det klagar på mina temperaturer.
Kollade vilka versioner jag har, har lite nyare än dig faktiskt. Pump installerad januari 2017.
Värmepump:
SW ver inst-modul: 01.02
SW vers: I/O modul 01.03
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Rickard skrivet 31 januari 2019, 07:11:31
IVT kanske definierar inkommande KB och KB-fram som samma?
Alltså att de ser maskinen på samma sätt som radiatorsystemet på varma sidan och då är ju inkommande KB rent definitionsmässigt KB-fram?
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: TomFin skrivet 03 februari 2019, 11:51:29
Ops, inser att jag hamnade i annan diskussion.
Tomfin, du skrev att du har -0,5/-3,5. Jag har -2,3/-5.3. Aldrig haft larm, inget tillskott.

---------------
Ang TB0/TB1 omkastat:
Det skiljer alltid ca 3 grader vid gång på min panna, precis som förväntat. Så högst sannolikt meny/sw problem.
Enda risken är att de hade ett fel i sina första leveranser som snabbt fixades med att kasta om givarrna...
Det skulle då kunna innebära att senare SW är rätt - men inte funkar i min panna (måste kasta om givare också)...
Men.. mest troligt torde det vara ett simpelt meny/sw fel.

Jag har nu skrivit fråga till IVT, får se om och vad de svarar.
Fortsatt nyfiken på era SW versioner.

Kan inte släppa det här om köldbärartemparna.. Du har äldre sw version än i min, vilken av TB0/TB1 är kallare för dig? Jag har alltid TB0 kallare, den som då är på röret som går ner i marken väl.

Tom
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: TomFin skrivet 18 februari 2019, 09:57:41
Fick förra veckan bytt styrkort och displayenhet på pumpen, men samma problem har fortsatt. Sw-version på inst. modul är nu 01.05.
Några larm har också nu som då börjat komma, A01/5350 fel i komressorstyrning, A01/5506 kompressorn startar ej och H01/5387 kompressorstyrning överhettad. Så helt bra mår den inte..
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: TomFin skrivet 29 juli 2019, 12:14:09
Kom på jag glömt bort skriva hur det löste sig till slut. Kan vara bra info ifall någon råkar ut för samma fenomen :)
Till sist kom en service-kille från Bosch-fabriken och kollade på pumpen. Skruvade isär den mera än tidigare service-kille gjort, och det visade sig att då de bytt ut inverter-modulen förra hösten så hade de glömt att skruva fast kyl-flänsarna på modulen, så kylningen på modulen blev i princip obefintlig och kylflänsen som låg löst mot modulen resonerade så oljudet uppstod. Men då det blev gjort på hösten före det blev ordentligt kallt så kom problemet smygande efter hand som pumpen fick börja jobba mer.
Efter att han skruvat fast allt så har pumpen fungerat perfekt och oljudet försvann.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Förvirradman skrivet 25 september 2022, 18:17:44
Jag försöker ta reda på vilket flöde min IVT 312C levererar ut mot poolen om pool kopplas på. Är det någon som sitter på den typen av information? Jag håller på att välja växlare till poolen och där vill dom ha flöde på primär sidan(bland annat) för att kunna avgöra vilken växlare som är bäst lämpad. Verktyget som används för att leta växlare är https://www.pahlen.se/produkter/uppvarmning/varmevaxlare/dimensionering-poolvarmevaxlare/

Jag har gått igenom samtligt material som kom med pumpen (Det som följde med huset när vi köpte det), samt allt jag kan hitta på nätet. Men ingenstans står den informationen. Jag kan väl knappast vara den första som ska ha pool och IVT 312C tillsammans?  8)
Titel: Diff på heat carrier forward och radiator forwrd - : IVT Geo 312C Officiell...
Skrivet av: Bjoernen skrivet 12 december 2022, 08:35:13
Hej,

Vi har en Ivt Geo 312c sedan 3 år, och den fungerar väl helt ok. Vid -4 grader och kallare mäktar inte pannan med utan eltilskott, vilket jag förstått är vad man kan förvänta sig för vårt hus.

För några veckor sedan installerade jag ett H60 kort från husdata, och har lagt märke till en sak.

Det finns två temperatursensorer på värme ut.

* Heat Carrier Forwrd (49,8 grader Celcius på bilden)
* Radiator Forward (45,9 grader på bilden)

Jag förväntar mig att dessa borde vara samma när varmvatten ej produceras. Någon som vet varför det är en diff på ca 5 grader Celsius på dessa även fast pannan ej producerar något varmvatten? Är det mätfel? Eller har det något med bypassen att göra? Vore det inte önskvärt att få ut 49,8 grader direkt till radiatorerna?

Vänligen,
Björn
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 12 december 2022, 08:49:35
Du har dubbelt så högt flöde över värmekretsen. Det gör att den återcirkulerar returen.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Bjoernen skrivet 12 december 2022, 08:55:04
Citera
Du har dubbelt så högt flöde över värmekretsen. Det gör att den återcirkulerar returen.

Tack! Är det bra eller något som kan göras bättre? :)
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 12 december 2022, 09:12:55
Det är bra 👍
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Roland skrivet 12 december 2022, 09:36:05
Jag är av motsatt uppfattning. När man har en värmepump innebär blandning av vatten av olika temperatur en förlust av arbete som måste ersättas med el till kompressorn. I det här fallet blandas returvatten från radiatorerna via bypassen med utgående vatten från värmepumpen. Idealet är att flödet genom bypassen är noll när kompressorn går. Som det är nu måste värmepumpen producera värme vid onödigt hög temperatur för att få önskad temperatur inomhus.
   
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 12 december 2022, 10:39:11
Idealet är att flödet genom bypassen är noll när kompressorn går. Som det är nu måste värmepumpen producera värme vid onödigt hög temperatur för att få önskad temperatur inomhus.
 

Jag tar för givet att flödet till värmekretsen är det projekterar flödet d.v.s. 0,71 l/s.

Värmepumpen kör med ett deltaT-styrt flöde, vilket i det här fallet genererar ett flöde på 0,32 l/s vid en effekt på 9,5 kW.

Det går inte att mixa flödet över kondensorn och värmekretsen som du föreslår, på annat sätt än att någon av dessa får ett flöde som den inte är designad för.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Bjoernen skrivet 13 december 2022, 14:13:02
Citera
Jag tar för givet att flödet till värmekretsen är det projekterar flödet d.v.s. 0,71 l/s.

Värmepumpen kör med ett deltaT-styrt flöde, vilket i det här fallet genererar ett flöde på 0,32 l/s vid en effekt på 9,5 kW.

Det går inte att mixa flödet över kondensorn och värmekretsen som du föreslår, på annat sätt än att någon av dessa får ett flöde som den inte är designad för.

Jag erkänner att jag inte kan tillräckligt om värmepumpar och flöden för att förstå allt ovan.

Den extra cirkulationspumpen (Wilo) stod tidigare på steg 2.
Jag testade att vrida upp den till steg 3, under ett dygns körning såg jag ingen notebar skillnad på några värden.

Jag har sedan testat att vrida ner den externa cirkulationspumpen till steg 1 och har nu kört 12 timmar.
Det jag noterar är (jämfört med steg 2):

Ut (innan bypass): ca 2 grader lägre
Ut (efter bypass): ca 1 grad högre
Retur: ca 2 grader lägre

Delta ut/in ligger kvar på 7 grader
Delta ut (efter bypass)/in har minskat från 4 till drygt 1 grad

Kompressorn går fortfarande på 9,5 kW (som tidigare).
Det har varit stabila -grader utomhus hela tiden, varmvattenproduktion har varit avstängd under hela tiden.

Summerat:
Man kan tolka det som att jag för 1 grad varmare vatten i radiatorn utan mer energiförbrukning.
Men har å andra sidan inte blivit något större skillnad på inhustemperaturen.

Antagligen har även något annat blivit sämre som äter upp den vinsten? :)
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Bjoernen skrivet 13 december 2022, 14:18:22
Ja det finns två inställdningar för att ställa delta in/ut.
En för köldbärare in/ut: den står på 3 grader.
En för varmvatten in/ut: den står på 7 grader.

Dessa har jag inte ändrat på.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 13 december 2022, 16:17:18

Delta ut (efter bypass)/in har minskat från 4 till drygt 1 grad


Det känns som du har någon felvisning på givaren som sitter efter bypassen.

Flytta över den på returröret. Då ska den visa samma temp som returen till värmepumpen, förutsatt att det är högre flöde över värmekretsen än det är över värmepumpen.
Någon grad skillnad kan det vara, då det är betydligt varmare inne i värmepumpen än det är utanför och speciellt om det inte är någon isolering på givaren utanför värmepumpen.

Vilken cirkpump är det du skruvar på? (Wilo modell och storlek)
Hur stort är huset?
Är det bara radiatorer?
I vilket län finns huset?

Frågor som kan ge svar på vilket flöde du bör ha i värmekretsen.

Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Roland skrivet 13 december 2022, 16:47:39
Ut (innan bypass): ca 2 grader lägre
Ut (efter bypass): ca 1 grad högre
Retur: ca 2 grader lägre

.....

Summerat:
Man kan tolka det som att jag för 1 grad varmare vatten i radiatorn utan mer energiförbrukning.


Jag tolkar siffrorna så här om givarna visar rätt: Det har blivit en grad varmare vatten till radiatorerna och två grader svalare vatten därifrån, i snitt något svalare radiatorer. Temperaturen inomhus bör sjunka högst en halv grad.

Vinsten är att värmepumpen behöver arbeta vid två grader lägre temperatur. Det ger en minskad elförbrukning på 4-5% för samma producerade värmemängd. COP ökar ju när värmebärartemperaturen minskar.

För att få samma medeltemperatur på radiatorerna som i utgångsläget behöver värmebärartemperaturen höjas ca en halv grad. Det kostar ca 1% i form av ökad elförbrukning. Nettovinst 3-4%. 
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Lexus skrivet 13 december 2022, 22:01:47

Det känns inte rätt att sänka flödet till radiatorkretsen från projekterat flöde 0,71 l/s ner till 0,36 l/s, då jag misstänker att radiatorer längst bort från cirkulationspumpen kan få väldigt lågt flöde.

Radiatorerna ger 3,6 % lägre effekt vid 40,7°/46,9° i jämförelse med 42,7°/45,9°, beräknat med Purmos program.

Om vi tror det sitter en 6 meters Wilo Star på värmekretsen, så ger den 0,36 l/s vid 22 kPa och läge 2. Vid läge 1 halveras tryckfallet och flödet blir då 0,25 l/s.

Om vi tror villan finns i ett område med DUT -10° så har villan ett effektbehov på 15,3 kW för rumsvärme, och om radiatorerna är dimensionerad för ett deltaT på 10° så ger det ett flöde på 0,37 l/s eller ett deltaT över radiatorerna på 6,2° vid 9,5 kW effekt.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Bjoernen skrivet 14 december 2022, 15:39:54
Först och främst, tack för all hjälp av er!

Huset ligger i Göteborg, och är ca 175 m2 stort. DUT på pannar är inställd på -20.
Huset är byggt i början på 60-talet och har vattenburna radiatorer (orginal). Vissa är enkla, vissa är dubbla, och några enstaka är tom 4-dubbla.
Jag tror att det ursplungligen byggdes med oljepanna, när vi flyttade in fanns det en elpanna som vi bytte ut mot bergvärme.

Jag har inte kunnat (orkat) flytta den externa givaren då den sitter fasttejpad under någon reflekterande tejp som jag inte har hemma för att kunna återmontera. Jag har dock lånat grannens ir-mätare och mätt samtliga punkter. Det är ju svårt att få det exakt rätt med en ir-termometer men jag kunde inte hitta några större avvikelser. Mätningen gjordes efter att ha kört pumpen på steg 2 igen i några timmar.

Jag har också mätt delta över samtliga radiatorer i huset och det ligger på runt 3 grader.

Pumpen är av märke Wilo. Jag vet inte exakt vilken modell det är, men bifogar en bild.

Angående era två konstaterande:
Citera
Det har blivit en grad varmare vatten till radiatorerna och två grader svalare vatten därifrån, i snitt något svalare radiatorer.

Citera
Radiatorerna ger 3,6 % lägre effekt vid 40,7°/46,9° i jämförelse med 42,7°/45,9°, beräknat med Purmos program.

Haha. Min lekmannakänsla var att jag gjort något bättre, men uppenbarligen inte. Tack för fackkunskapen.

Citera
För att få samma medeltemperatur på radiatorerna som i utgångsläget behöver värmebärartemperaturen höjas ca en halv grad.
Det förstår jag inte hur jag skulle kunna göra. Känns som kompressorn går på max hela tiden.

Har precis ställt ner pumpen på steg 1 igen och skall sen kolla delta över samtliga radiatorer, mest för skojs skull.

Sen tror jag att jag ställer tillbaka pumpen till steg 2 och låter det vara.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Bjoernen skrivet 14 december 2022, 15:41:32
Obs. Bilden på pumpen är stulen. Jag använder aldrig inställningarna på vänstra sidan. När jag pratar om steg 1 och 2 så menar jag I och II på högra sidan.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Roland skrivet 15 december 2022, 10:26:13
Se mitt resonemang om att höjning av värmebärartemperaturen som en teoretisk modell. Räcker effekten inte till är det inte mycket att göra. Vad man bör tänka på är att lägre värmebärartemperatur ökar värmepumpens effekt, det tog jag inte hänsyn till i mitt resonemang.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Ronnie79 skrivet 15 januari 2023, 16:46:24
Kan man se hur många drifttimmar och start/stop min BVP gör per dygn i servicemenyn eller hur gör man det?  dontknow
Är en Geo 312c med HMC300.
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: Franz01 skrivet 14 oktober 2023, 16:48:37
Hej,
jag har problemet att hysteres är aldeles för hög: pumpen startar bara 7 grader unter börvärde framledning ...
Problemet är nu att det verkar så att det finns ingen möjlighet att justera på/av-hysteres.
Kan det vara?
Tack för hjälpen!
Titel: SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Skrivet av: JoRy skrivet 07 januari 2024, 12:58:51
Jag kanske är dålig på leta (min fru brukar antyda det ::)), men jag har inte hittat något inlägg om nedanstående parametrar vid inställning av BVP och hoppas på lite hjälp från forummedlemmar.

I Servicemenyn under "Tillskott" och därefter "Allm. inställningar tillskott" så finns menyvalet "Max. temp tillskott" och därunder ställer man in
"Max. begränsning" samt "Begränsningsstart"

Manualen jag hittat samt texten i menyn är minst sagt bristfälliga, så jag förstår inte hur dessa påverkar eltillskottet.

(OBS! Jag har en Bosch Compress 7000 LWM, men la frågan i denna mer aktiva tråd)

Hej,
Hoppas att du fått svar på denna fråga, ser att den ställdes för många år sedan.

Jag har en Vent 202, inst. 2016, många komponenter och styrsystem är samma som hos Bosch som äger IVT. Jag hade mycket problem med för hög temp med eltilskott +MYCKET annat.

Men då djupare information för för Bosch och IVT är extremt svår att finna så kan denna infon vara intressant om någon annan stackare köpt IVT VP.

Ingen har kunnat svara mig tidigare vad ”Max begränsning” resp ”Begränsningsstart betyder, (ligger under /Tillskott/Allm. inställningar tillskott/Max. temp. tillskott/ i servicemenyn), men det jag har kommit fram till är att:
*”Begränsningsstart”=hur långt innan börvärde på varm/värmevatten som tillskottet ska börja rampa ner från 9 till 6 till 3kW.
*”Max begränsning”=Hur långt innan börvärde ska tillskottet stängas av helt.

Bra att veta är att om ”Max begränsning” är ställt i värde Av så visas inte ”Begränsningsstart”.

Så som jag har fått det till så kan dessa parametrar hjälpa om pannan vill skjuta över ditt inställda maxvärden/börvärde. För mig hände detta oftast när det blev kallare och elpatron gick in.
Efter att aktiverat dessa så har larmen minskat radikalt

Tyvärr har ingen kunnat förklara om K står för Kelvin eller för någon konstant.

En annan bra parameter att veta om för tillskott (ligger också under /Tillskott/Allm. inställningar tillskott/ är ”Tillskottsfördröjning”. Det är som jag förstått det ett värde för en timer som styr hur länge kompressorn arbetar själv innan den får hjälp tillskottet under förutsättning att utetemperaturen är kallare än ditt inställda ”Gränsvärde utetemp”.

Om någon har en annan kunskap kring dessa parametrar så svara gärna. Svårt att finna information….

En annan sak som snabbt ger problem med höga temp är om silen/”filtret på vattenreturen satt igen, då tappar man cirkulationen på vattnet. Har för mig gett dålig golvvärme och larm om övertemperatur i pannan.

För övrigt kvalar IVT Vent 202 in sig till priset som den sämsta frånluft-vattenVP någonsin konstruerad. Bytt några styrenheter, växelventil, kablage som smält ihop, spillkopp som lutar fel så vattnet inte rinner ut :o , Kortslutning i elpatronera pga att spillkoppen satt igen (fråga mig inte hur… :'( ), osv.

Tyvärr så har IVT inte varit nog kunniga så de har inte kunnat supporta de stackars servicteknikerna som slitit som djur.

Hoppas infon hjälper någon.