Jag har en 2120-16 kompressor, som nu när det är kallt ute nått vad som verkar vara en inställd maxgräns. Den går bara till 89%.

Frågan jag har är om det finns ett bra skäl att ha den gränsen. Vilken gräns är den mest rekommenderade? Finns det en bra anledning att inte köra fullt ut?

Verkar inte som om gränsen går att ställa med nibeuplink, men jag antar jag kan hitta den i menyerna om jag bara vet vad som är lämpligt.

--- Mats ---

Utloggad Ralleballe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ska det bli bra fÃ¥r man göra det själv
SV: Max kompressorfrekvens 2120-16
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2018, 09:02:19 »
Hur vet du att kompressorn går på 89%, det anges väl i Hz på dem? Iaf på min F2120 är mätvärden i Hz och inte % för kompressorhastighet.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Max kompressorfrekvens 2120-16
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2018, 09:24:44 »
Det kan var nåt som begränsar den, typ låg brinetemperatur.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Mats Bengtsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 467
  • Karma +0/-0
    • Mats Bengtssons home
SV: Max kompressorfrekvens 2120-16
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2018, 10:02:38 »
Hur vet du att kompressorn går på 89%, det anges väl i Hz på dem? Iaf på min F2120 är mätvärden i Hz och inte % för kompressorhastighet.
Sant, den står Frekvens. Jag har för mig 100 är top, så det är samma sak. Vad är annars topfrekvensen?

--- Mats ---

Utloggad Mats Bengtsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 467
  • Karma +0/-0
    • Mats Bengtssons home
SV: Max kompressorfrekvens 2120-16
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2018, 10:04:25 »
Det kan var nåt som begränsar den, typ låg brinetemperatur.

Tack, vad heter brinetemperatur på nibeuplink?

--- Mats ---

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Max kompressorfrekvens 2120-16
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2018, 10:07:45 »
Det kan var nåt som begränsar den, typ låg brinetemperatur.

Nu är detta en luft/vatten men principen är samma, I manualen finns ett diagram som visar utetemp/max framledning.
Kolla vid vilken framledning/utetemp som detta inträffar?
Returen är max 55 C vid alla utetemperaturer
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mats Bengtsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 467
  • Karma +0/-0
    • Mats Bengtssons home
SV: Max kompressorfrekvens 2120-16
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2018, 11:07:37 »
Nu är detta en luft/vatten men principen är samma, I manualen finns ett diagram som visar utetemp/max framledning.
Kolla vid vilken framledning/utetemp som detta inträffar?
Returen är max 55 C vid alla utetemperaturer
Aha, framledningen är inte i närheten av att vara ett problem. Just nu behövs 45 grader. Det kan den leverera på 89Hz, och det kan den leverera vid minus 7 grader. Men den styr inte förbi 89Hz

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Max kompressorfrekvens 2120-16
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2018, 11:41:36 »
Nu är detta en luft/vatten men principen är samma, I manualen finns ett diagram som visar utetemp/max framledning.
Kolla vid vilken framledning/utetemp som detta inträffar?
Returen är max 55 C vid alla utetemperaturer

Ah. Missade att det var en luft/vatten... Men principen är densamma fast det är bl a lufttemperaturen som begränsar istället för temperaturen i marken/berget.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Ralleballe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ska det bli bra fÃ¥r man göra det själv
SV: Max kompressorfrekvens 2120-16
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2018, 12:10:41 »
På F2120-12 har jag noterat frekvens upp till 112 Hz, vet inte vad max är på 16. Antingen vid GM nära Tillskott start, eller varmvattenladdning. Är du intresserad av hur frekvensstyrningen på F2120 funkar så kika in första posten; https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0.

Brine heter köldbärare.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Max kompressorfrekvens 2120-16
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2018, 13:23:13 »
Jag har en 2120-16 kompressor, som nu när det är kallt ute nått vad som verkar vara en inställd maxgräns. Den går bara till 89%.

Frågan jag har är om det finns ett bra skäl att ha den gränsen. Vilken gräns är den mest rekommenderade? Finns det en bra anledning att inte köra fullt ut?

Verkar inte som om gränsen går att ställa med nibeuplink, men jag antar jag kan hitta den i menyerna om jag bara vet vad som är lämpligt.

--- Mats ---

Vad står dina gradminutinställningar på?
Start kompressor?
Startdiff tillsats?
Steg mellan?


Samt; vad har du varit på för gradminuter?

Tror? 120Hz är max på F2120-12&16
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad Mats Bengtsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 467
  • Karma +0/-0
    • Mats Bengtssons home
SV: Max kompressorfrekvens 2120-16
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2018, 17:35:41 »
Vad står dina gradminutinställningar på?
Start kompressor?
Startdiff tillsats?
Steg mellan?


Samt; vad har du varit på för gradminuter?

Tror? 120Hz är max på F2120-12&16

Gradminutinställningar: start: -60 och start diff addition: 700 och addition blocked.
Steg mellan:100
Skickade med ett diagram en post tidigare: Bottnade vid -759 och låg kvar på botten utan att göra försök passerar 89 Hz

--- Mats ---

Utloggad Mats Bengtsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 467
  • Karma +0/-0
    • Mats Bengtssons home
SV: Max kompressorfrekvens 2120-16
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2018, 09:20:36 »
På F2120-12 har jag noterat frekvens upp till 112 Hz, vet inte vad max är på 16. Antingen vid GM nära Tillskott start, eller varmvattenladdning. Är du intresserad av hur frekvensstyrningen på F2120 funkar så kika in första posten; https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0.

Brine heter köldbärare.

Hej och tack. Tittade på din post, den har intresserat mig innan just för att den diskuterar hur man ställer kompressorkurvan. Fick besked idag från NIBE att 2120-16 har max frekvens 90, 2120-20 har en högre frekvens.

--- Mats ---

Utloggad Ralleballe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ska det bli bra fÃ¥r man göra det själv
SV: Max kompressorfrekvens 2120-16
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2018, 17:55:06 »
Det förklarar ju varför den låg på 89 Hz. Då ska jag bara uppdatera förstaposten i den tråden (om det nu hade varit möjligt utan att pinga @Rickard).
Fick du siffra på 2120-20, eller de sa bara "högre"?
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.

Utloggad Mats Bengtsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 467
  • Karma +0/-0
    • Mats Bengtssons home
SV: Max kompressorfrekvens 2120-16
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2018, 18:02:30 »
Det förklarar ju varför den låg på 89 Hz. Då ska jag bara uppdatera förstaposten i den tråden (om det nu hade varit möjligt utan att pinga @Rickard).
Fick du siffra på 2120-20, eller de sa bara "högre"?
2120-20 går tydligen till 120. Det stämmer också bra med effektskillnaden, ungefär samma pump med högre frekvens.

Så nu vet jag var jag vill ha ena ändan av kompressorkurvan till 90 (-6). Frågan är bara var jag skall sätta andra ändan av kompressorkurvan.

--- Mats ---

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!