Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 juli 2011, 12:44:19 »Så här fungerar det normalt:
Du har ett öppet expansionskärl:
Expansinskärlet sitter på värmesystemets högsta punkt och är kopplat mot atmosfär = öppet.
Man fyller ett sånt radiatorsystem genom att med kallvatten fylla på systemet tills det börjar komma vatten i "skvallerröret".
När kärlet är fullt är det helt normalt att det kan komma lite vatten då och då den första tiden när vattnet i systemet värms av värmepumpen, varmt vatten expanderar och en mindre mängd vatten rinner ut i skvallerröret.
Sommartid förväntar man sig inte att det skall komma ut varmt vatten i radiatorkretsen, men det sker, dels just efter att värmepumpen värmt tappvarmvatten, och växelventilen växlar över till radiatorkretsen igen.
Dels på nätterna, om det blir lite kallt ute, typ kallre än +15 grader, så kan värmepumpen gå igång en eller ett par gånger för att hålla huset varmt.
En annan möjlig orsak till att det kan komma vatten ur skvallerröret är om du manuellt stängt av alla radiatortermostater nu på sommarn, cikpumpen kan då kanske skapa ett så högt tryck i systemet att vatten trycks ut vi exp-kärlet.
Har du ett slutet system så har du som tidigare sagts ett rött expansionskärl, ofta i direkt anslutning till värmepumpen, med en manometer och en säkerhetsventil kopplad till ett skvallerrör.
I ett slutet system fyller man systemet genom att fylla och lufta tills det inte går lufta mer, sen fyller man tryck på manometern upp till systemets maximala höjd + ca 0.5 bar.
Om du har 5 meter från expansionskärlet till radiatorsystemets högsta punkt skall du alltså fylla vatten till ca 1 Bar, detta gör så att trycket kan variera upp/ned i takt med temperaturväxlingarna i systemet.
Fyller du för nära säkerhetsventilens maxgräns (ofta 1.5 bar) och hela systemet är kallt är det stor risk att det kommer lite vatten ur skvallerrörer när/om det börjar gå ut varmt vatten i radiatorkretsen.
Att det börjar väsa i värmepumpen när du stänger av ventilerna till radiatorkretsen kan bero dels på att du har luft i pumpen, men även på att det börjar koka i cirkulationspumpen, större delen av energin som cirkpumpen förbrukar blir till värme i vattnet som står i pumphuset, och det tar inte så länge innan det kan börja koka.
På värmepumpens ovansida, längst rfam till vänster sitter en avluftningsventil, har du provat avlufta där?
Kommer det luft eller vatten om du gör det?
Varför har du vedpannan kvar, eldar du med ved?
Har ni inte satt in ventiler så att ni kan koppla bort den helt?
Att du har problem med flödet och värmen när bara en cirkpump går tyder på felkoppling någonstans.
Det känns som att du borde få tag i en DUKTIG rörkille som kommer hem till dig och reder ut det där.
Eller att du fotograferar anläggningen från alla håll och bifogar bilder här, då kanske vi lättare kan hjälpa dig.
Du har ett öppet expansionskärl:
Expansinskärlet sitter på värmesystemets högsta punkt och är kopplat mot atmosfär = öppet.
Man fyller ett sånt radiatorsystem genom att med kallvatten fylla på systemet tills det börjar komma vatten i "skvallerröret".
När kärlet är fullt är det helt normalt att det kan komma lite vatten då och då den första tiden när vattnet i systemet värms av värmepumpen, varmt vatten expanderar och en mindre mängd vatten rinner ut i skvallerröret.
Sommartid förväntar man sig inte att det skall komma ut varmt vatten i radiatorkretsen, men det sker, dels just efter att värmepumpen värmt tappvarmvatten, och växelventilen växlar över till radiatorkretsen igen.
Dels på nätterna, om det blir lite kallt ute, typ kallre än +15 grader, så kan värmepumpen gå igång en eller ett par gånger för att hålla huset varmt.
En annan möjlig orsak till att det kan komma vatten ur skvallerröret är om du manuellt stängt av alla radiatortermostater nu på sommarn, cikpumpen kan då kanske skapa ett så högt tryck i systemet att vatten trycks ut vi exp-kärlet.
Har du ett slutet system så har du som tidigare sagts ett rött expansionskärl, ofta i direkt anslutning till värmepumpen, med en manometer och en säkerhetsventil kopplad till ett skvallerrör.
I ett slutet system fyller man systemet genom att fylla och lufta tills det inte går lufta mer, sen fyller man tryck på manometern upp till systemets maximala höjd + ca 0.5 bar.
Om du har 5 meter från expansionskärlet till radiatorsystemets högsta punkt skall du alltså fylla vatten till ca 1 Bar, detta gör så att trycket kan variera upp/ned i takt med temperaturväxlingarna i systemet.
Fyller du för nära säkerhetsventilens maxgräns (ofta 1.5 bar) och hela systemet är kallt är det stor risk att det kommer lite vatten ur skvallerrörer när/om det börjar gå ut varmt vatten i radiatorkretsen.
Att det börjar väsa i värmepumpen när du stänger av ventilerna till radiatorkretsen kan bero dels på att du har luft i pumpen, men även på att det börjar koka i cirkulationspumpen, större delen av energin som cirkpumpen förbrukar blir till värme i vattnet som står i pumphuset, och det tar inte så länge innan det kan börja koka.
På värmepumpens ovansida, längst rfam till vänster sitter en avluftningsventil, har du provat avlufta där?
Kommer det luft eller vatten om du gör det?
Varför har du vedpannan kvar, eldar du med ved?
Har ni inte satt in ventiler så att ni kan koppla bort den helt?
Att du har problem med flödet och värmen när bara en cirkpump går tyder på felkoppling någonstans.
Det känns som att du borde få tag i en DUKTIG rörkille som kommer hem till dig och reder ut det där.
Eller att du fotograferar anläggningen från alla håll och bifogar bilder här, då kanske vi lättare kan hjälpa dig.