Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => ComfortZone => Ämnet startat av: MrDTS skrivet 20 april 2018, 20:10:53

Titel: Comfortzone T12
Skrivet av: MrDTS skrivet 20 april 2018, 20:10:53
Hej

Någon här som har Comfortzone T12 tillufts modul, hur tycker ni den fungerar ihop med EX50 ?

MrDTS
Titel: SV: Comfortzone T12
Skrivet av: kWhalp skrivet 20 april 2018, 21:22:47
Hej

Någon här som har Comfortzone T12 tillufts modul, hur tycker ni den fungerar ihop med EX50 ?

MrDTS


Jag gick igenom allt material på forumet som hade  "T12" i sig som sökord. Tyvärr inget matnyttigt. Få om ens någon aktiv medlem som har lösningen du efterfrågar. Eller jo!, en norrman klagade på T12-ljudnivån innan strypning av frekvens och fläkt.


Vad har du för anläggning idag ?

Titel: SV: Comfortzone T12
Skrivet av: MrDTS skrivet 20 april 2018, 21:59:23
Hej

IVT490, fresh 80 ventiler,  radiatorer, Hus enplans byggt 1991, 114 kvm + extrarum 9 kvm med elradiator.
MrDTS
Titel: SV: Comfortzone T12
Skrivet av: krambriw skrivet 21 april 2018, 07:39:33
Till att börja med, varför vill du ha tilluftsmodulen?

Jag vet att många klagat på kallras men det har vi aldrig upplevt i vårt hus. Men vi har andra och fler ventiler utspridda i huset, såna här fönsterventiler:
http://www.fresh.se/sv/products/foensterventiler-50.1.302.1.php (http://www.fresh.se/sv/products/foensterventiler-50.1.302.1.php)

Jag fattar såklart att det inte är lätt eller inte går att ändra efteråt, dom var ju i vårt fall fabriksmonterade från början av vår danska fönstertillverkare

Sådana här fönsterventiler är också att föredra om man har radiatorer under fönstren, då möter den kalla luften den varma från radiatorn och blandas snabbt och bidrar till god luftcirkulation i fönsterpartiet

Men, jag tänker så här: om man upplever för mycket kallras på vissa ställen, kan det inte vara så att det kommer in "för mycket" kalluft just där?

När ventilationen är igång så skall ju all luft ersättas och den måste komma in någonstans. Om du bara skulle ha en ventil skulle det bli en vindtunnel. Men kan man inte sätta in några fler så att man fördelar intaget på ännu fler ventiler? Då kommer ju "blåsten" att minska i dom andra
Titel: SV: Comfortzone T12
Skrivet av: MrDTS skrivet 21 april 2018, 16:17:24
Vi har 10 st Fresh 80, orkar inte byta längre alla filter i dom samt ute har vi alu nät som behöver göras rent, lättare med ett filter i sam40.
Sedan har vi ljudet, har fått en ny väg bakom oss där de flesta fresh finns man hör bilar rätt bra.
Radon, vi har för mycket undertryck i huset, vill absolut inte sätta flera ventiler.
Blir bättre inne klimat med tilluft.
Samt att vi ska byta VP, då tänkte jag installera tilluft med.


MrDTS
Titel: SV: Comfortzone T12
Skrivet av: kWhalp skrivet 21 april 2018, 16:55:51
Vi har 10 st Fresh 80, orkar inte byta längre alla filter i dom samt ute har vi alu nät som behöver göras rent, lättare med ett filter i sam40.
Sedan har vi ljudet, har fått en ny väg bakom oss där de flesta fresh finns man hör bilar rätt bra.
Radon, vi har för mycket undertryck i huset, vill absolut inte sätta flera ventiler.
Blir bättre inne klimat med tilluft.
Samt att vi ska byta VP, då tänkte jag installera tilluft med.


MrDTS


Har du kikat något på Nibe från-/tilluftsvärmepump F470? Borde nog passa rätt så bra i ditt fall? Eller blir den för klen jämfört med nuvarande IVT-pump? (Man vill väl gärna sänka månadskostnaden när man lix investerar)


https://www.nibe.se/sv-se/produkter/varmepumpar/franluftsvarmepumpar/NIBE-F470-_-235

Titel: SV: Comfortzone T12
Skrivet av: MrDTS skrivet 21 april 2018, 17:16:05
japp har tittat på den, men som du säger vill man nog till ett bättre värmevärde med invertermodell när man investerar massa pengar, mest klyven vilken märke Nibe eller Comfortzone.
Nibe finns ju hemma i stan till o med flera säljer Nibe, den andra blir annan ort ?

MrDTS
Titel: SV: Comfortzone T12
Skrivet av: MrDTS skrivet 27 april 2018, 19:15:55
Ja, då är man åter o funderar på en EX50 med T12 tillufts modul den verka ju bättre än sam40 på flera punkter känns det som.
Har inte samma inkoppling som Rad/golv tillopp på sam40, den har en egen tillopp för T12 (ska titta mer om det verkligen är ett annat temp ut på den tilloppet ?).
Inte känslig för vattenvolym i systemet.
Bättre filter.
Spjäll för uteluft.
Lägre ström förbrukning på fläkten.
Appen kostnadsfri (engångskostnad för funktionen)

saxat ur manualen EX50

EX35/EX50/EX65 har en separat anslutning för tilluftaggregat för att säkerställa
cirkulation oberoende av växelventilens läge.
Tilluftsaggregatet skall vara försett med termostatventil som styrs av
tilluftstemperaturen. Inställd tilluftstemperatur får aldrig överstiga 20

MrDTS
Titel: SV: Comfortzone T12
Skrivet av: MrDTS skrivet 16 maj 2018, 14:23:42
Hej

Har 2 alternativ till VP med installation.
Comfortzone EX50 med T12
Daikin Altherma 3, 7KW  + FTX

Svårt val.
Titel: SV: Comfortzone T12
Skrivet av: MrDTS skrivet 29 maj 2018, 20:42:45
Hej

Det blev Comfortzone ex50 + T12
Internet modul, 2 st överskåp, inne givare med fläktkontroll, IVT BC 042/3 42L arbetstank med lågenergi cirkpump, Aqua heat clean system, tror jag fick med allt  :P

Nu har jag bara svårt att bestämma uteluft, om jag ska ha kombihuv på taket eller via ytter väggs galler, har svårt att få till norrläge för uteluft.

MrDTS
Titel: SV: Comfortzone T12
Skrivet av: MrDTS skrivet 08 juli 2018, 10:38:40
Hej

T12 den är tyst ! trodde inte den gick först  tummenupp

MrDTS
Titel: SV: Comfortzone T12
Skrivet av: MrDTS skrivet 09 juli 2018, 22:57:59
Hej

Troligen kommer det en 4 vägs ventil till EX serien ihop med T12 så får man kyla till tilluften (vet att det inte ger mycket i tilluften) men men man tar det lilla då.  :)

MrDTS
Titel: SV: Comfortzone T12
Skrivet av: MrDTS skrivet 11 juli 2018, 21:32:42
Så här blev det med T12, nu ska bara allt annat på plats.

MrDTS
Titel: SV: Comfortzone T12
Skrivet av: Andy2019 skrivet 03 juli 2019, 13:54:09
Hej MrDTS
Hur är upplevelsen nu efter ett år?
Hur är ljudnivån?
Vad tillför ackumulatortanken?
Titel: SV: Comfortzone T12
Skrivet av: NiJa skrivet 07 mars 2020, 08:12:43
Vad är det för rund behållare under tilluftsaggregatet? Extra varmvatten?