Tack, mycket bra länkar. Ska läsa igenom alla.Tumregler är ju toppen. Jag hakade dock upp mig på 15mm 1,5 kW18mm 2,7 kW22mm 5,0 kW28mm 9,0 kW35mm 16 kWGäller det oavsett om det är 5m eller 500m till förbrukaren? Eller finns det även Max längd/dimension?Är det tryckfallet som ökar baserat på meter rör/ l/s?.Finns det några tumregler för max tryckfall?Är det rätt ordning jag tänker.1. Husets effektbehov2. Radiatorer baserat på rum/effektbehov3. Av rad får man ut hur många l/s dom kräver 4. Lägg i hopp alla flöden radiatorerna kräver 5. Räkna ut rören baserat på flödet till varje förbrukare.l/s och effekt går hand i hand? Tex. medie: vatten. 10l/s = 1kw. 20l/s = 2kw? Förutsatt att 20/55/45 är samma i båda fallen?
Vad är den lägst försvarbara fram temperaturen för en värmepump. Med tanke på att scop ökar ju lägre framledning man använder. Kan tänka mig att 21/26/21 skulle bli extremt stora rör samt förbrukare.Finns det något optimalt? 30/25?