Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 23 mars 2018, 20:39:38 »Och när man paralellkopplar två lika djupa hål blir flödesmotståndet ca 1/4 av motståndet i ett hål med samma djup. Så två 180meters hål är inga problem.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 23 mars 2018, 20:39:38 »Och när man paralellkopplar två lika djupa hål blir flödesmotståndet ca 1/4 av motståndet i ett hål med samma djup. Så två 180meters hål är inga problem.
Skrivet av: Jarlingar« skrivet: 23 mars 2018, 17:25:11 »Rekommendationen från Nibe är väl ända max 400 meter kollektor..?
Jag har ett hål på 240 meter, men då har jag valt 35mm koppar på insidan istället för 28mm. Även den större LK multifill. Har aldrig sett större än 4° på kalla sidan så det verkar fungera bra Skrivet av: Lexus« skrivet: 23 mars 2018, 15:28:41 »Då är det max en halvliter per slinga, så då är det inga problem med 180 meter. Skrivet av: magfor« skrivet: 23 mars 2018, 15:18:49 »Ok, tack
Skrivet av: magfor« skrivet: 23 mars 2018, 15:16:01 »Nibe 1255-16
Skrivet av: SUNE73« skrivet: 23 mars 2018, 15:15:21 »Max 500m slinga brukar man säga.
Så 250m hål. Två 180m hål kan kopplas parallellt, inga problem Viktigt att säkerställa flödet i båda. Skrivet av: Lexus« skrivet: 23 mars 2018, 15:14:15 »Vilken värmepumpseffekt gäller det?
Skrivet av: magfor« skrivet: 23 mars 2018, 14:28:11 »Finns det något max borrdjup för den interna KB-pumpen, klarar den ex 2st 180m hål?, eller måste det till någon extern pump.
|