Jag har läst här på forumet att Dt på ca 7-10 grader är optimalt. Stämmer det?Varför är det så?
Högre framledning är som bekant inte bra för VP!?
Om jag nu blir övertygad att sänka Dt ska jag då sänka cirkulationspumpen för att uppnå detta eller ska jag strypa varje radd?
Citat från: Tordnado skrivet 15 januari 2009, 21:02:42Om jag nu blir övertygad att sänka Dt ska jag då sänka cirkulationspumpen för att uppnå detta eller ska jag strypa varje radd?Sänk farten på cirkulationspumpen.
Nää.... avgiven effekt ur radiatorn är flödet (l/s) X 4,2 X DeltaT.ett DeltaT har vi alltid så länge radiatorn är varmare än omgivningsluften. och radiatorn blir något effektivare med minskat DeltaT.
Om DT = 0, så är effekten också 0, eftersom då har ingen värme lämnat radiatorerna.Ökar DT, så ökar väl effekten, ju högre DT, ju mer värme har lämnat radiatorerna.//Ronnie