Författare Ämne: 14 grader inne. Radiatorer + GV. Omvänt flöde i 1/3. Thermia Optimum 10.  (läst 277 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Torkel B

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har nu 14 grader på BV, 17 på övervåningen. Det är fel flöde i 1/3 av systemet (varmare i avflöde än tillflöde), rätt riktning i resten. Blir inte riktigt klok på varför det inte blir varmt och varför flödet blir fel på en del av systemet.

Om systemet:
Kombinerat Golvvärme och Radiatorer (som nu är hårt strypta). Bergvärme Thermia Optimum 10 som går till tre golvvärmesektioner och fyra element. Styrning via Ngenic. Har inomhussensor.

Detaljerad ritning över hela systemet där alla detaljer kring temp står (se attachment). Gröna cirklar är cirkulationspumpar installerade i 3 olika omgångar av olika rörmok (separata bilder).

Har tagit av ventilstyrningen på pump 3 för att få flöde i den (var tvungen att knacka på den för att det skulle komma igång).


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29399
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Orsaken är att cirkpumparna (1) och (3) suger vattnet baklänges i krets (2).
Kan finnas flera orsaker, men kolla första att cirkpump nr (2) faktiskt funkar, även om den brummar så kan pumphjulet stå still, du måste lossa centrumskruven och kolla.
Sen bör du inte öppna shuntarna vid (1) och (3) för mycket, viktigt att dessa tillåter ett delflöde via bypassen så de inte suger för hårt på primärsidan.
Den kan även vara interna cirkpumpen i din Thermia som slutat funka, det kan ge liknande effekt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Torkel B

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tack för att du tog dig tid Carl!
Jag var precis som du länge inne på någon form av baksug som var rätt obegriplig. Här kommer facit efter att jag tänkt mer och efter att rörmokaren varit här och fixat problemet!
1) Rätt mätning är allt! Det räckte inte att sticka in mina mättermometrar mellan isolering och rör - det blev felvärden ändå, trots upprepade mätningar, som gjorde det helt obegripligt (det var inte fysiskt möjligt med baksuget pga var olika rörkopplingar satt). Bifogar bild på hur man bör göra för att få bättre mätvärden. a) Skala bort isoleringen b) tejpa fast mätstickan direkt på röret c) sätt på ny isolering och dra åt med buntband så att det inte kan bli några luriga mätströmmar. Termometrarna på bilden kostar ca 80 kr på Kjell o Co. Har nu 6 stycken placerade på olika ställen.
2) Min golvvärme installerades på sommaren. Visade sig att strypningen på system 3 var nästan helt åtdragen. (Ventilen som reglerar utflödet sitter längst ned till vänster på bilden system 3).
3) När vi lossade på strypningen stack mängder med skräp iväg så rensfiltret på bergvärmen satte igen totalt. Vi (rörmokaren) fick rensa tre gånger innan skräpet var borta. Sannolikt var det skräp i systemet redan från början.
4) När grundproblemen var åtgärdade så blev det en massa finlir med att inte ha för snabba flöden i vissa kretsar / för strypt i andra.

Slutsatser:
1) optimera alla mätningar så att man klurar på rätt siffror! Ta inga genvägar.
2) strypt returshunt
3) sannolikt dåligt flöde i systemets cirkulationspump pga skräp i rensfiltret

Tack till alla som funderat!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!