Orsaken är att cirkpumparna (1) och (3) suger vattnet baklänges i krets (2).
Kan finnas flera orsaker, men kolla första att cirkpump nr (2) faktiskt funkar, även om den brummar så kan pumphjulet stå still, du måste lossa centrumskruven och kolla.
Sen bör du inte öppna shuntarna vid (1) och (3) för mycket, viktigt att dessa tillåter ett delflöde via bypassen så de inte suger för hårt på primärsidan.
Den kan även vara interna cirkpumpen i din Thermia som slutat funka, det kan ge liknande effekt.