Synd att du har en 410P, jag har själv en 310P (samma modell fast utan tilluftsfläkt).
Ingen rolig maskin, dels är den svag, men ett annat stort problem är det urbota dåliga styrdatorn! Pumpen jobbar med fast kondensering, vilket försämrar verkningsgraden, och styrningen av elpatronen är sådan att den lätt kallas in på tok förtidigt, redan om man sätter igång en radiator som förut var avstängd, eller tar en snabbdusch!
Och man kan inte bara stänga av elpatronen hursomhelst heller, eller jo man kan det, men eftersom den inte har en styrning som prioriterar varmvatten framför värme, så innebär det att om det blir underskott, så blir det inte bara kallt i huset, utan även i varmvattentanken! Med risk för legionellatillväxt om det varar längre perioder.
I ditt fall vore en ComfortZone CE50/CE65 bättre, tror man kan köpa till tilluftsfläkt. Men om du nu redan har 410P'an installerad så är det nog inte lönsamt.
Kör på nåt år och se hur förbrukningen blir först! Sen går det annars att komplettera med berg/jord/sjö-värme eller uteluftsvärmepump. Då har anläggningen blivit dyrare än vad en ComfortZone skulle blivit från början, men eftersom du redan har pumpen så...
Kör på och se hur förbrukningen blir, antagligen inte lönsamt att byta..?