Ny F750 med Sam 40 men får felmeddelande.
Kompressor blockerad på grund av lågt luftflöde på luftflödesgivare BS1.
Kont./ Rengör luftfiltret o återställ därefter larmet.
Pannan är ny 1 dag gammal.
-
Jag gjorde 4 omstarter och nu fungerar det!
-
Nu dj......ar är det dax igen, Kompressor blockerad på grund av lågt luftflöde på luftflödesgivare BS1
det verkar som om inte fläkten går alls endast tillufts fläkten fungerar (Sam40).
Får nog ringa Nibe imorgon.
-
Hittade felet, någon av kontakterna till övre delen var inte intryckt ordentligt så nu går fläkten för frånluft o avluft.