Hej!

Det vore jättebussigt om någon kunde ge mig råd/stöd i mina funderingar i hur jag ska värma huset...

Strax före jul 2000 sprang den 8 år gamla oljepannan läck.
Jag panikköpte en CTC EcoEl av första generationen och tänkte jag skulle komplettera med vp (berg eller l/v) vid senare tillfälle.

Nu, elva år senare känner jag att jag har tid att ta itu med mina värmepumpstankar. Dessvärre visar det sig att min EcoEl inte klarar av att styra de nya värmepumparna. (Har kollat med CTC.)

Jag har funderingar på att köpa och själv installera en EcoAir 110 och köra den med den inbyggda styrningen (fast kondensering) men misstänker att det är en dålig affär. Alternativet är bergvärme och då en EcoHeat 308 eller Nibe 1245-8 med 190-200 m borra.
L/v-alternativet landar på ca 50´och bergvärmen på ca 150´.

Fakta om huset:
Senast beräknad årsförbrukning: ca 34.000 kWh (hushållsel, tappvatten och värme).
Framledningstemperatur har aldrig varit högre än 50 grader. (I morse med 0 grader ute och 21 inne hade jag en framledn. om 30 grader.)
Två vuxna, två tonåringar och två småbarn som alla gillar att duscha (och bada) varmt och länge.
20 A huvudsäkring
Har dålig koll på hur mycket av tot.förbrukning som är hushållsel men vi gör av med drygt 1.200 kWh per månad under sommarmånaderna...
Treglasfönster överallt utom i källaren där vi har kopplade originalfönster från 1946.
Ytterdörr och källardörr med enkelglas från 1946.
F-ventilation installerad i samband med tillbyggnad av övervåning (Ej injusterat och säkerligen överventilerat).

Förbrukningsstatistik från elleverantören, Månad, förbrukning och % av året:
okt 2010 2551 kWh 7,65%
nov 2010 3786 kWh 11,35%
dec 2010 5407 kWh 16,21%   <- Rörligt avtal gav elräkningar om dryga 9 tusen denna mÃ¥nad!
jan 2011 4654 kWh 13,95%
feb 2011 4335 kWh 13,00%
mar 2011 3617 kWh 10,84%
apr 2011 2251 kWh 6,75%
maj 2011 1926 kWh 5,77%
jun 2011 1277 kWh 3,83%
jul 2011 1193 kWh 3,58%
aug 2011 1313 kWh 3,94%
sep 2011 1331 kWh 3,99%
okt 2011 2262 kWh 6,78%

Hälsningar Niklas
« Senast ändrad: 14 november 2011, 18:17:51 av Niklas67 »
Stockholm Hässelby: 1,5 plans trähus med källare. Huset är byggt 1946 och tillbyggt med övervåning 2003. Ca 130 + 70 m2 källare. Ca 20,5 grader inomhus. CTC EcoEl V1 från 2000. 6 personer i hushållet. Totalförbrukning ca 34000 kWh.

Utloggad rdm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
Varför en 110?  LÃ¥ter lite överdimensionerat för din förbrukning.

Utloggad Niklas67

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Varför en 110:a? Ja, säg det. Jag är inget värmepumpsproffs, jag vill bara sänka elförbrukningen och inbillade mig att 110:an är den som bäst passar mina behov.
En l/v-pump verkar ju bli BÅDE över- och underdimensionerad hur man än dimensionerar... Jag menar, 107:an ger ju nästan 7 kW vid +7 men inte ens 5 kW vid -7. För något år sedan rekommenderade CTC mig att köpa en 109:a (men den har ju ersatts av 110:an).
Stockholm Hässelby: 1,5 plans trähus med källare. Huset är byggt 1946 och tillbyggt med övervåning 2003. Ca 130 + 70 m2 källare. Ca 20,5 grader inomhus. CTC EcoEl V1 från 2000. 6 personer i hushållet. Totalförbrukning ca 34000 kWh.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Om jag vore du, och inte hade några bekymmer med att finansiera en bergvärmepump, skulle jag alla gånger kört på det alternativet.
Då har du en anläggning som funkar året om och dessutom en ny elpanna.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Niklas67

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Hej och tack för svar!

Jag har precis varit i kontakt med en av de större (och förhoppningsvis duktiga) borrfirmorna.
Dom vill ha 220:-/m för borrning, 150:-/m för grävning, 60:-/m för "blåslang" (tror den är grävskyddad och kanske även isolerad?) och 500:-/m för foderrör. Grävning, slangsättning (fylld), håltagning i källargrund (gråsuggor) och indragning av slang i densamma ingår. Moms tillkommer. Firman hävdar att det blir fråga om 50% rotavdrag på totalen. Kan det verkligen stämma?

Det skulle ju innebära att jag får en 200 m borra och 10 m horisontell slangdragning under 35'. Å beställer jag en EcoHeat 308 på nätet så ska totalkostnaden för BV hamna under 100'.

Ni får ursäkta om jag begår någon form av etikettsbrott när jag ställer BV-frågor i detta forum. Jag kanske ska skapa en ny tråd i BV-forumet?

Hälsningar Niklas
« Senast ändrad: 16 november 2011, 17:36:00 av Niklas67 »
Stockholm Hässelby: 1,5 plans trähus med källare. Huset är byggt 1946 och tillbyggt med övervåning 2003. Ca 130 + 70 m2 källare. Ca 20,5 grader inomhus. CTC EcoEl V1 från 2000. 6 personer i hushållet. Totalförbrukning ca 34000 kWh.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
Ni får ursäkta om jag begår någon form av etikettsbrott när jag ställer BV-frågor i detta forum.

Det är det som forumet finns till för
Nu har du undersökt möjligheterna med Luft/Vatten och kommit fram till att Begrvärme kanske är bättre för din fastighet.
Då är det bara att skapa en ny tråd i bärgvärmedelen och undersöka vilka möjligheter man har där.

Blir det inte bra med bärgvärme heller är det bara att fortsätta i denna tråden.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!