Författare Ämne: Hur fÃ¥r vi jämn värme? 10° inne...  (läst 385 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad T-Skmk

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hur får vi jämn värme? 10° inne...
« skrivet: 09 januari 2024, 11:30:04 »
Nu har vår iTec9 fått bekänna färg. Hade problem efter installationen 2019 med oväsen och många stopp, men 2022 fick vi en ny kompressor, sedan har det varit relativt tyst och inga fler stopp.
Vintrarna 2019-2023 var gansk milda med temperaturer på lägst -25°. Det har fungerat hyfsat, haft ca 17-19° inne.

Men nu, när vi haft runt -25 till -33° i några dagar var det bara 34° på framledningen. Anser inte att +10° inne är acceptabelt. Detta har jag gjort:
  • 6/1 hade vi 15° inne - Ändrat RUM frÃ¥n 20 till 24. Hände inget.
  • 7/1 var det 10,8° inne - Ändrade kurvan frÃ¥n 40 till 47, ändrade MAX BÖR frÃ¥n 55° till 60°, höjt RUM till 25°. Absolut ingen skillnad!
  • 8/1 fortfarande svinkallt inne. Dock hade det gÃ¥tt upp till 13°. Fick höra att det ska finnas flera steg för elpatronen. Testade med steg tre, vilket verkade hjälpa, men 16A räckte inte till, huvudsäkringen löste ut när vi satte pÃ¥ spisen. Kontaktade vÃ¥r elfirma som satte in 20A.
  • 9/1 Nu 19° inne, fast det är inte särskilt kallt ute, bara -16°, sÃ¥ tredje steget hjälpte.
Huset är byggt 1934. "Isoleringen" i ytterväggar är asfaboard, tilläggsisolerad vind, treglasfönster, 2 våningar+källare (ej uppvärmd), byggyta 7x8 m.

Min fråga:
HUR ska kurvan vara så vi kan ha bekväma 20-21° oavsett utetemp? Anser inte att jag ska behöva ha civilingexamen för att få komfortabelt. Ska räcka att tillfälligt ändra RUM.
Hur fungerar inställningen Kurva -5/0/+5?
Hur fungerar elpatronernas steg? GÃ¥r de olika stegen in med automatik?
Vad betyder värmebehov -110?
« Senast ändrad: 09 januari 2024, 15:29:13 av T-Skmk »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur får vi jämn värme? 10° inne...
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2024, 15:07:59 »
Hej!
Kurvan var nog OK från början, det funkar inte att skruva på denna om effekten inte räcker till.
Värms källaren till rumstemp så gissar jag att 112 m2 gammal kåk med 56 m2 källare drar uppåt 10 kW när det är svinkallt ute.
Eftersom den stoppar värmepumpen under -25 C ute så måste elpatron kunna ta hela denna effekt, så 9 kW inkoppling är nog ett måste.

Så kurva = 40 och RUM = 20 är säkert det som du ska ha.

Kurva -5/0/+5 är till för att justera till kurvan vid dessa utetemperaturer, den del känner av ett temperaturfall runt 0 C ute och då kan man knäcka till kurvan just där.
Elstegen ska gå in per automatik, så långt de är tillåtna.
Värmebehöv -110 är nog värdet på integralen, detta är värmepumpens sätt att reglera värmen, krävs lite mattekunskaper att förstå.
« Senast ändrad: 09 januari 2024, 15:13:25 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad T-Skmk

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur får vi jämn värme? 10° inne...
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2024, 15:33:56 »
Källaren är inte uppvärmd. Nu är kurvan ställd till 42 och RUM 22. Pratade med en VVS-pôjk som finns i byn.
Återstå att se hur det fungerar vid nästa köldknäpp.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur får vi jämn värme? 10° inne...
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2024, 20:15:43 »
OK, då ska typ 7,5 kW räcka om jag räknar mellan tumme och pekfinger, fortfarande blir 6 kW elpatron lite klent om det ska hålla värmen när det blir under -25 C ute och kompressorn stoppar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!