« skrivet: 31 maj 2015, 13:51:58 »
Hej! Precis kopplat in poolvärmen inför sommaren. Efter några dagars körning så är hela kortsidan av poolvärmepumpen täckt av is. Hur bör jag tänka kring detta?

Hälsningar
Petter

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nedisad Azuro poolvärmepump
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2015, 11:17:51 »
Förmodligen har den ingen inbyggd avfrostningsautomatik och skall inte köras när det är så kallt ute som det är den här tiden på året.

Jag hittar dåligt med information på nätet, men verkar den här manualen stämma överens med din pump?
https://www.splashandrelax.co.uk/custom/upload/Shott%20Interline%20Heat%20Pump%20Installation%20Manual.pdf
« Senast ändrad: 02 juni 2015, 11:24:41 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nedisad Azuro poolvärmepump
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2015, 13:07:17 »
Jag skulle nog påstå att den inte ska bli nerisad om det är hyfsat varmt ute och funkar som den ska?
Det kan vara problem med expansionsventil eller för lite köldmedia i den?  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nedisad Azuro poolvärmepump
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2015, 16:07:15 »
Om det är den som det länkas till finns den med manuell eller automatisk avfrostning.
Den med automatisk avfrostning skall kunna gå ned till -15 graders utetemp.
Dock triggas avfrostningen först när förångaren blir -7 grader, vilket kan vara lite för lågt ställt.
Jag skulle justera upp det värdet tills den slutar frosta på.

Den manuella maskinen avfrostas på detta sätt:
Manual defrost23
.
Frost may form on the plate heat exchanger during normal operations in heating
mode, see Figure 1. Frost on the plate heat exchanger reduces heat pump
performance. Frost is formed during heating mode because the heat pump cools
surrounding ambient air to heat water. SERIES BP pumps are equipped with a
temperature sensor that detects frost on the plate heat exchanger and starts
automatic defrost. However, if this is insufficient, manual defrost can be started.
Manual defrost can only be started when the heat pump is running in heating
mode.
When the pump is running, see Paragraph 5.2.4, press and hold down (Fläktsymbol) for 5
seconds to turn on manual defrost. Manual defrost lasts several minutes. At the
end of the manual defrost cycle, the heat pump automatically starts.
When defrosting, refrigerant fluid pressure is increased to make refrigerant fluid
hotter so that it heats the plate heat exchanger during circulation to defrost.
When defrosting, refrigerant fluid pressure significantly increases. For further
information, see Paragraph 5.3.
The heating mode icon blinks during defrost. See Figure 18.

Om det är dne med automatisk avfrostning, öka värdet för start till -2 istället, om det löser problemet kan du ändra med 1 grad åt gången nedåt igen tills du börjar se tendenser till påfrysning.

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

PetterT

  • Gäst
PetterT
SV: Nedisad Azuro poolvärmepump
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2015, 16:47:12 »
Ska kolla om det är den modellen. Stort tack för kloka svar!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 378
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!