Ja det stämmer. Nu kör jag med default. Tydligen återställs alla fabriksvärden när man trycker i en ny uppdatering. Jag kör ett tag med dessa så får vi se. Det har inte börjat särskilt bra.
Att flödet i värmesystemet upphör kan bero på att den tillverkar tappvarmvatten skulle jag tro, har du kollat det?Kanske behöver du en bypassledning som ser till att du har flöde i hela ditt stora system hela tiden, men Nibe verkar inte rekommendera bypass tyvärr.Är det inte nåt med att den varvar ned cirkpumpen efter tappvarmvattenkörning för att minska på knäppningarna när ventilen växlar?
>Hardwork, jag kör golvvärmen med kurva 3 och med +1 i kurvförskjutning. Då håller jag 21-22 gr i de rum där jag inte använder rumstermostater. Den ger 27 gr vid +5, 29 gr vid 0, 30 gr vid -5 och 31 gr vid -10.Har du betong eller träbjälklag? Det verkar som du har trä om du märker en skillnad efter en varmvattenkörning?Min fungerade bra med defaultvärden så länge ute T var över nollan men så fort det kröp ner till -8 så började den svänga. Nu har jag satt tillbaka KompFreqRegP till 2 och GMz till 127 och då går den som tåget igen. Att den började svänga var märkligt för golvvärmeshunten stod helt stilla och utöver de 3 slingor som alltid är öppna så var flera andra slingor också öppna på temostater. Även på övervåningen så var 3 av 4 radiatorer helt öppna. Helt rätt så gör +1 klimatsystem inte att det blir enklare att ställa in.
Det kan bero på att du har för hög rumsgivarpåverkan, temperaturen i hela huset kanske började svänga och då börjar börvärdet för vbf också svänga.
Det går väl att stänga av auto-läget på cirkpumoen och köra lämplig fix hastighet?