Titel: Dålig effekt efter värmeväxlaren på en Thermia Värmeväxlarepaketet TMix E -20
Skrivet av: lypsyl33 skrivet 16 november 2014, 11:03:02
Hej

Jag installerade ett Värmeväxlarepaketet TMix E -20 från Thermia, när jag byggde mitt nya uterum. Jag gjöt en isolerad platta och installerade ovan paket.

Nu till mitt problem.

Jag får värme på tillförseln men efter värmeväxlaren så är utgående rör väsentligt kallare.

Ska de vara så? Tycker även att golvet inte blir så varmt som jag önskar.

http://www.thermotech.se/golvvarme/golvvarmeprodukter/geosystem/snosmaltning/thermotechvarmevaxlarpaket.4.6752c0a612fe1e159048000342.html


Med vänlig hälsning,
M
Titel: SV: Dålig effekt efter värmeväxlaren på en Thermia Värmeväxlarepaketet TMix E -20
Skrivet av: Carl N skrivet 16 november 2014, 11:41:44
Hej!
Självklart tar det lite tid att få upp värmen på grejerna.
Det du kan mäta och jämföra är in och utgående på primärsidan samt in och ut på sekundärsidan.
Om golvet är iskallt kan du inte räkna med att framledningen på sekundärsidan ska hålla samma temp som på primärsidan.
Titel: SV: Dålig effekt efter värmeväxlaren på en Thermia Värmeväxlarepaketet TMix E -20
Skrivet av: lypsyl33 skrivet 17 november 2014, 07:15:06
Jag som är nybörjare , hur ska jag mäta detta?
Titel: SV: Dålig effekt efter värmeväxlaren på en Thermia Värmeväxlarepaketet TMix E -20
Skrivet av: Carl N skrivet 17 november 2014, 08:50:06
Har du en IR-mätare?
Titel: SV: Dålig effekt efter värmeväxlaren på en Thermia Värmeväxlarepaketet TMix E -20
Skrivet av: Roland skrivet 17 november 2014, 10:23:02
Hur stor effekt är det som överförs? Jag tittade på databladet och det verkar som om att temperaturskillnaden mellan varma och kalla sidan är ca 3 grader per kW värmeeffekt som överförs men informationen är väldigt knapphändig för att inte säga konstig. Tyvärr står det inget i databladet om vilken temperaturdifferens på varma flödet uppgifterna avser.  Om golvet drar mycket värme kan det bli stor temperaturskillnad.

Är även varma sidans utgående rör svalt?
Titel: SV: Dålig effekt efter värmeväxlaren på en Thermia Värmeväxlarepaketet TMix E -20
Skrivet av: lypsyl33 skrivet 28 oktober 2018, 12:57:34
Jag har fortfarande inte löst detta. Tänkte ta tag i detta nu igen när det börjar bli höst. Någon som har ett tips på hur man löser detta?

https://www.thermotech.se/Markvaerme/Vaermekaella-GEOSystem-markvaerme/Vaermevaexlarpaket/Vaermevaexlarpaket-TMix-E20