Hej,
Jag har under ett tag nu bara kört på VP, dvs satt elpatronen till 0.
Då temperaturen har legat ner till -2-3 så har det inte varit några problem med värmen i huset, men jag funderar ändå på om
detta kan ha några negativa effekter.
T.ex varmvattnet, värms det upp tillräckligt utan tillsats el?
Är det inte så att var x:e (5?) start så värms pannan upp till 50 grader. Gör den det utan att jag har någon tillsats el, eller går den in iallafall.
-
På min EcoEl, installerad '07, fungerar det så här: Var fjärde start värms nedre pannan upp till 55 grader av vp, oberoende av patron. Då blir också övre pannan varmare, värms av den nedre pannan, oberoende av patron. Jag kör också med övre patronen avstängd, det går finfint, varmvattnet räcker för mig. Något bakteriellt elände kan nog inte växa till, för varmvattnet produceras i en rörslinga, där det inkommande kallvattnet värms upp av omgivande pannvatten.
-
Tänk bara på att om du sätter övre pannans elpatron på noll så kan den inte hjälpa värmepumpen om det blir riktigt kallt.
-
Kolla att patron i nedre pannan är ställd på 6kw, då borde det vara säkert att ha övre på noll även om du reser bort.
Stanna VP pga fellarm eller kallare än -15 aktiveras då den nedre patronen. Är det varmare än -15 gör pumpen vad han kan vilket kan medföra att det kan bli kallt inne eftersom VPs effekt är låg när det börjar bli kallt.