Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: torstain
« skrivet: 18 februari 2010, 17:48:09 »

precis. Det hade varit tråkigt att låta den gå i tio dagar.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 18 februari 2010, 17:45:30 »

Tror inte det, men det är ju bara att avaktivera funktionen när du testat klart så behöver inte KB-pumpen gå i 10 dagar.
Skrivet av: torstain
« skrivet: 18 februari 2010, 17:24:36 »

Då gjorde jag lite fel då...  huvuddunk Ok får använda mig av kbpump 10 dagar för att kunna kolla det då. Eller finns det någon annan inställning för tvångsköra kbpumpen?
Tack för snabbt svar!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 februari 2010, 17:08:55 »

Köldbärarpumpen måste gå när det här testet görs. I det här fallet visar temperaturerna att den måste ha stått still och då säger värdena inget.

Enda sättet att få reda på ett riktigt värde på KBin är att mäta temperaturen med något som man vet visar rätt. Det kan i alla fall vara svårt att få ett riktigt värde, det är inte så lätt att mäta och få ett värde som avspeglar temperaturen även med mycket isolering kring givaren.
Skrivet av: torstain
« skrivet: 18 februari 2010, 16:54:45 »

Hej
har 2*300 meter slang nedgrävd och har börjat fundera påvarför jag måste ha kb-pumpen på 3:an för att få 2-3 graders delta. Jag läste här på forumet om hur man kan kolla om om givarna diffar. Så jag ned i källaren och ställde pumpen i sommar läge och sänkte vv-start för att förhindra att pumpen börjar göra VV. Sedan började jag skriva ned värderna på kbin och kb-ut.
Direkt efter kompressorn lagt av så var diffen 7 grader kbin 7,1 kbut 1,1. Nåja tänkte jag jag får väl vänta ett tag.  så jag antecknade värden mellan 12.30 tills nu 16.36. Och dletat har sakta sakts sjunkit under denna tiden.  Båda kb värdena har ökat, de påverkas väl av rums tempen?, men kbut lite snabbare. fram till ca 15.46 då kbin var 15,3 och kbut 13,1 efter det har diffen legat på ca 2 grader (1,9-2,2).

 Kan man dra slutsatsen att jag har en fel diff på ca 2 grader? Eller skulle jag ha väntat ännu längre?
Och om diffen är 2 grader kan jag sänka pumpen ett snäpp och sedan lägga på 2 grader diff på deltat för att få reda på det riktiga deltat?
Nu när kompressorn gått i gång visar kbin 0,9 och kbut-2,6.
Finns det något sätt att räkna ut vilken riktig kbin man har? med hetgas, elförbrukning, framledning?

/Tobias

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!