Hej!
Har en Greenline HT plus 11 från 2005. Den varnade för låg pressostat flera ggr runt jul. Rensade filtren men ingen framgång. En tekniker från IVT kom hit och sa att delta på köldbäraren var för högt och att han ökade hastigheten på cirkulationspumpen. Det tog bara några dagar innan pumpen larmade för låg pressostat igen.
Så nu har jag börjat kolla lite själv. Jag har kollat att givarna för in och ut på kb visar samma genom att handköra cirkpump, skilde 0,3 grader. Sen har jag testat att köra cirkpump på alla tre olika hastigheter och kollat delta på kb. På samtliga hastigheter är kb in 0,1 grader och kb ut -4,8. Alltså är det ett delta på 5 grader oavsett hastighet. Uppenbarligen är det något fel på cirkpump eller styrningen av den. Behöver jag byta cirkpump eller har någon enklare lösning på problemet?
Vänliga hälsningar Johan