Skrivet av: Holpers
« skrivet: 01 juni 2019, 16:06:10 »

Jag kollade. Legionellahöjningen är 60° i 1tim. Det är väl standard.

Däremot hittade jag RESERVVÄRMARE I installatörsmenyn.

Man kan välja RV-driftläge:
1. Aktivera
2. Begränsa
3. Endast VVB.

Jag ändrade från Aktivera till Begränsa få se om det hjälper.

De bytte gas/vattenväxlaren som läckte ut gas i radiatorkretsen.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 juni 2019, 15:55:54 »

Vad var det för värmeväxlare som byttes?
Har du en vanlig förrådsberedare och växelventil?

Det verkar som den kör klart desinfektionen och sen larmar?
Prova att sänka temperaturen på desinfektionen något?
Om detta inte hjälper så tror jag att du måste tillkalla service.
Skrivet av: Holpers
« skrivet: 01 juni 2019, 13:22:55 »

Grävde lite och hittade att RV = reservvärmare.
Sker detta i samband med typ legionellahöjningen eller om det är kallt ute?

TACK!
Tyckte inte att jag såg något mönster i detta...MEN..nu när du säger det..kollade felhistoriken..  det är alltid på fredagar...när Legionellahöjningen körs.
Men den har bara gjort så här sedan feb. Då fick jag en ny värmeväxlare på garantin.. kan några inställningar ha ändrats kanske.

Några bra tips på hur jag fixar detta?

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 juni 2019, 11:49:52 »

Grävde lite och hittade att RV = reservvärmare.
Sker detta i samband med typ legionellahöjningen eller om det är kallt ute?
Skrivet av: Holpers
« skrivet: 01 juni 2019, 11:33:57 »

Tjena

Min pump stänger av sig nån gång per månad med följande felmeddelande:

"8h-00 Onormal ökning av vattentemperatur för rv"

För att starta varmvattrnproduktionen behöver jag trycka OK. Lite irriterande när det ibland inte finns varmvatten.

Säkert nån inställning? Någon som vet?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!