Utloggad Jannebloms

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 2120 + vvm320
Avfrostningar
« skrivet: 02 november 2019, 10:53:49 »
Hej!
Funderar lite över avfrostningarna. De senaste dygnen då det varit typ -2 till -4 så avfrostar min 2120 ca 10 gånger /dygn. Varje avfrostning tar ca 12min. Känns inte detta lite väl mycket? I dessa tider med den enorma tekniska utveckling vad är då orsaken till att man inte kan bygga en värmepump som både kan avfrosta och samtidigt tillverka värme. Eller en pump som avfrostar effektivare än ca 120min/dygn.
« Senast ändrad: 02 november 2019, 11:04:28 av Jannebloms »

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Avfrostningar
« Svar #1 skrivet: 02 november 2019, 11:28:02 »
Avfrostning 10 ggr/dygn tycker jag låter bra jämfört med förut då det var obligatorisk avfrostning var 40:e minut á la äggklocka. Numera minskar också antalet avfrostningar när det blir ännu kallare ute och luften mindre fuktig. Vill man inte ha avfrostningar kan man välja bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme eller sjövärme.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Avfrostningar
« Svar #2 skrivet: 02 november 2019, 21:37:18 »
Avfrostning och samtidig värmeproduktion är en omöjlighet. När pumpen avfrostar när det är under ca +5 ute vänds köldmediekretsloppet så att förångaren utomhus värms med värme från husets värmesystem.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!