F2120+vvm320 värmebärarpump
« skrivet: 30 oktober 2019, 19:32:24 »
Någon som vet vad som styr värmebärarpumphastigheten?

Kör jag den på auto så ligger den mellan 70-80% och det susar rejält i rören. Delta t ligger då på ca 3,5 grader.

Har kört på med manuell inställning 35% för att slippa suset och ligger då på delta t 5 grader.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F2120+vvm320 värmebärarpump
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2019, 10:53:35 »
Kolla i meny 5.1.14?
För att komma dit så håll inne bakåtknappen i 7 sek (i huvudmenyn) så ska servicemenyn dyka upp.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad minovin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+vvm320 värmebärarpump
« Svar #2 skrivet: 03 november 2019, 12:13:57 »
I meny 5.1.14 har jag inställning egen 10dt vid dut och -17 dut.
Ändrade till förinställning radiator och -12 dut som är mer korrekt i Blekinge.

Nu ligger den på 55% och delta t på ca3 grader, 10 grader ute.

Susar något för mycket i rören.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F2120+vvm320 värmebärarpump
« Svar #3 skrivet: 03 november 2019, 14:13:06 »
Du kan ändra tillbaka till egen inställning, behålla DUT = -13 C och prova dT vid DUT = 10 C?
Ju högre värde på dT vid DUT ju lägre fart blir det på flödet.
Ju lägre temp på DUT, ju högre fart blir det på flödet.

Det kan vara klokt att ha ena värdet stabilt (DUT) och variera det andra (dT vid DUT) när du justerar in grejerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad minovin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+vvm320 värmebärarpump
« Svar #4 skrivet: 04 november 2019, 08:04:40 »
Tack, där fick jag ner flödet.

Dock så startar den alltid på 65% innan den sänker flödet till rimlig nivå.

Antar jag får stå ut med suset vid start eller gå tillbaka och köra manuellt inställt flöde, eller finns det nått ställe man kan justera flödet vid start?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F2120+vvm320 värmebärarpump
« Svar #5 skrivet: 04 november 2019, 09:05:24 »
Antar jag får stå ut med suset vid start eller gå tillbaka och köra manuellt inställt flöde, eller finns det nått ställe man kan justera flödet vid start?

Nej, tyvärr så finns inte det.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!