Hej, behöver lite hjälp.
Jag fick en AAC DESIGN 14000A-PCT installerad för 2 år sedan. Första vintern fungerade den perfekt. Förra vinter var det bara problem. Ibland funkade pumpen iband inte och då gick strömmen, ibland hela strömmen, ibland bara pumpsäkringen. Pumpen har en egen säkring.
Det kunde hända när som helst och vid olika temperaturer. Ibland gick pumpen bra i 2 veckor sedan flera dagar inte. Jag hade installateuren här två gånger som inte kunde hitta felet, båda gånger gick pumpen också när de kom.
I morse hade strömmen gått igen, fast värmepumpen var inte ens på/off-läge. Gick inte att starta jordfelsbrytaren utan jag fick koppla bort säkringen där pumpen hänger på.
Vad kan felet vara??? Snälla, några idéer?

Kollade lite andra trådar här, är min utedel verkligen rätt ansluten?

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Strömmen går
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2012, 14:20:02 »
Var det först säkringarna och nu jordfelsbrytaren som löst?
Eftersom du inte hade problem första året så låter det som maskinfel, om det nu är så att säkringarna löst och inte bara jordfelsbrytaren.
Nu kan jag inte LLVP mer än att jag kopplat in ett par av andra märken, men löser säkringarna mer än 1 gång så finns det en anledning.
Skulle nog ringt en elektriker för att mäta upp, gärna någon som kan mäta lindningarna om det behövs.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Strömmen går
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2012, 17:21:05 »
Vanligaste orsakerna till elfel på LLVP är kompressorvärmare eller trågvärmare har jag för mig om.
Kablarna överst sitter på rätt ställe i alla fall.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Alexej

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Strömmen går
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2012, 20:48:15 »
Bigfoot, ibland gick all ström (jordfelsbrytare) ibland bara pumpsäkringen.
Men hur kunde jordfelsbrytaren går idag utan att värmen ens var på?
Vanligaste orsakerna till elfel på LLVP är kompressorvärmare eller trågvärmare har jag för mig om.
Kablarna överst sitter på rätt ställe i alla fall.
Hur kan man testa det? Fattar inte att installeringskillarna inte hittade nåt fel.
vad gör jag nu?  :(

Utloggad p-s

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Strömmen går
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2012, 21:35:31 »
Låter som jordfel i en annan del av huset eftersom VP:n inte var på?
Är det med som ligger pÃ¥ den säkringen?   

Kolla av belysning mm speciellt gamla lysrör då de kan ge jordfel som gör att
jordfelsbrytaren löser.

En annan frÃ¥ga är varför VP:n är kopplad över jordfelsbrytaren? varför har installatör gjort det?   

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Strömmen går
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2012, 21:52:24 »
Hur ofta har det hänt att pumpsäkringen gått?
Det som hände idag behöver inte vara pumpen, men om pumpsäkringen gått mer än 1 gång så bör du nog kontakta tillverkaren om du har garanti.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Strömmen går
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2012, 21:54:44 »
Citera
En annan fråga är varför VP:n är kopplad över jordfelsbrytaren? varför har installatör gjort det?
Förmodligen för att den skall kopplas till en jordfelsbrytare.
Elektrikern/installatören följde anvisningarna.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad p-s

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Strömmen går
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2012, 23:56:37 »
Förmodligen för att den skall kopplas till en jordfelsbrytare.
Elektrikern/installatören följde anvisningarna.

Den är väl fast förlaggd. Mig veterligen finns det ingen anvisning som säjer att den skall ligga
över jordfelsbrytare det är ju bara en felkälla som gör att den kan stanna i onödan.
Så frågan är varför lägga den över jordfelsbrytaren?

Och är pumpen är den säkrad rätt, sitter det rätt säkring till pumpen? Och varför ligger den också över
jordfelsbrytaren?

Kolla med din elinstallatör och fråga dem varför de laggt pump och VP:n över jordfelsbrytaren? Om det nu
är en elektriker som utfört installationen?

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Strömmen går
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2012, 01:03:11 »
Citera
Den är väl fast förlaggd. Mig veterligen finns det ingen anvisning som säjer att den skall ligga
över jordfelsbrytare det är ju bara en felkälla som gör att den kan stanna i onödan.
Står så i installationshänvisningarna!
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad p-s

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Strömmen går
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2012, 07:43:08 »
Står så i installationshänvisningarna!


Konstigt  Sc:,h de skulle jag gärna vilja se, vad hittar man den installationsanvisningen?

Utloggad Alexej

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Strömmen går
« Svar #10 skrivet: 18 juli 2012, 08:11:13 »
VP har ju en vanligt kontakt som är ansluten rill en el-uttag (230v) men fick en egen säkring (10 A) för jag hade en säkring ledig. Så VP är kopplad till en egen uttag där bara vp sitter på. Försökte idag igen att sätta på automatsäkringen till VP men då bröt jordfelsbrytaren all ström igen fast sälva VP är avstängt.

Utloggad p-s

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Strömmen går
« Svar #11 skrivet: 18 juli 2012, 09:22:16 »
VP har ju en vanligt kontakt som är ansluten rill en el-uttag (230v) men fick en egen säkring (10 A) för jag hade en säkring ledig. Så VP är kopplad till en egen uttag där bara vp sitter på. Försökte idag igen att sätta på automatsäkringen till VP men då bröt jordfelsbrytaren all ström igen fast sälva VP är avstängt.
ok dra ut kontakten till VP och prova igen och se om jordfelsbrytaren löser.
1) om den inte löser är det nåt fel på VP, be installatör åtgärda.
2) om den löser igen är det något annat som gör att jordfelsbrytaren löser ut eftersom du dragit ur stickproppen till vp:n

Fotot du skickat vad visar det? L N S vad står S för? Någon som vet? L är fas N nolla förmodar jag, men S?
Är det den undre kabeln, som elektriker monterat till elutag? Så funderar jag på vad det är för elektrieker, ser inte fackmannamässigt ut i mina ögon? svart, brun, brun, jord? Eller? svårt att se?
« Senast ändrad: 18 juli 2012, 09:34:22 av p-s »

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Strömmen går
« Svar #12 skrivet: 18 juli 2012, 09:42:14 »
S borde vara en signalkabel.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad p-s

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Strömmen går
« Svar #13 skrivet: 18 juli 2012, 10:58:10 »
Hittar bara en tysk manual och se under avsäkring, där står att den skall säkras med 15A som jag ser det.
Men som sagt, kolla med din installatör hur de har tänkt vid installationen. Och fråga varför den ligger över
jordfelsbrytaren. De är ansvariga för att de installerat rätt.   

http://docs.pvg.eu/bestanden/F3396F09-7755-42CF-9823-C406313E97A9_man_AAC%20design%2014000_D.pdf

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Strömmen går
« Svar #14 skrivet: 18 juli 2012, 11:13:25 »
Av vilken anledning ska den inte ligga inkopplad på jordfelsbrytaren?

Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!