Författare Ämne: Nibe 410P - Avfrostar hela tiden  (läst 839 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Evian

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 410P - Avfrostar hela tiden
« skrivet: 24 mars 2019, 20:40:39 »
Hej,
Har en 410P från 2007 2005 och efter en fjällresa så möttes jag av A01-koden men i övrigt allt funkade.

Stängde av och i med nya filter i förmiddags. Slog på den och men den ville inte fungera riktigt. Avfrostningen går på mer eller mindre konstant vilket indikeras med mittendioden i displayen.

Felet är att efter start så går det ju 20min till kompressorn ska gå på. Den startar, kör några minuter för att sen tystna och därefter står det avfrostning. Så håller den på så.
Nu när jag kollade för att skriva här så var värdet på kanal 4 (Förångningstemperatur) 16 grader då kompressorn startar. Den körs sen i 5 minuter och kanal 4 visar då värdet -16 grader. Sen stiger det lite sakta till +16 och så har det hållit på hela dagen.

Jag tycker att frånluftsfläkten viner en del, den startar först då kompressorn går igång. Vet inte om den är helt frisk i lagren men tog ut den och den snurrade lätt när man petade på den i alla fall. Tillluftsfläkten blåser på under hela tiden.

Nån som har nån idé om vad det kan vara?
« Senast ändrad: 24 mars 2019, 20:49:04 av Evian »

Utloggad Evian

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 410P - Avfrostar hela tiden
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2019, 21:53:26 »
Jag svarar mig själv. Stod och pratade med min far i telefon för att felsöka och hade monterat ur flånluftsfläkten. Den snurrade ju inte alls nångång?! Drog lite i kablarna och tänkte då om det var kondensatorn?

För att prova lite sÃ¥ stoppade jag tilluftsfläkten i kontakten för frÃ¥nluftsfläkten och den startade. Stoppade frÃ¥nluftsfläkten i kontakten för tilluftsfläktens och nu blÃ¥ste ju den med?!   ??? Sc:,h

Bytte tillbaka som det var från början och då blåste bägge! Märkligt värre men nu kanske det finns förutsättningar att fungera i alla fall.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!