"Rätt inställning Nibe Fighter 1215-7
« skrivet: 25 februari 2007, 17:10:55 »
Hej
Jag har installerat yt jordvärme och har en Nibe VP och bor strax utanför Jönköping
Jag är grön när det gäller värmepumpar och därför hoppas jag att nån av er experter kan säga om mina inställningar är korrekta Sc:,h
VP blev installerad 5 dagar innan slingorna kopplades in (kördes på el)och i måndags så blev slingorna inkopplade.Nu har jag kört i 6 dagar med
"fullständigt" anläggning och undrar om mina värden är som de skal vara:
"Ratten" är på -2 på panellen annars hade den på +2 de första 5 dagar då temp ute var -5 till -10
VB-fram 41(41),Varmvatten 51grader C
Utetemp -1
VB-r 37,VV start 51(44)
KB-f:-1,KB-r:-3(-8)
Kurvlutning 10
VP starter 30.VP till
VP Tid-145 h, TS Tid 129 h
Grundinst. 0 10
Cirk.pumpen är på 2 av 3
Innetemp 21 Vard.rummet,(1våningen) 19 sovrummet (Bot.våningen)
alla termostater på radiatorer är max öppna
vill gärna ha lite varmare på bottenvåningen
Tacksam för alla svar

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: "Rätt inställning Nibe Fighter 1215-7
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2007, 17:33:48 »
Din värmepump verkar vara klent dimensionerad både med avseende på uteffekt och kollektorlängd.

Ditt radiatorsystem verkar vara av "högtemptyp" och det gör att du måste ha en hög kurva.

För att på varmare på bottenvåningen borde du strypa grundflödet över dina radiatorer på övervåningen och vrida upp ratten tills det blir lagom varmt på bottenvåningen.

Man ska försöka eftersträva minst 6 graders skillnad mellan VBf och VBr när kompressorn är i drift, det justeras genom att strypa varje enskild radiator i den utsträckning som krävs.

Vet du om du har möjlighet att strypa grundflödet på dina radiatorer? (inte på termostaterna)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad nelle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: "Rätt inställning Nibe Fighter 1215-7
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2007, 17:52:33 »
Om radiatorer är högtemp.har jag ingen aning.Innan hade jag olja och det funkade bra.Huset är 150 kvm och kolektorslang är 400 m lång. kan det bli så att nedre våningen är kallare eftersom jag har torpar grund och golvet är rätt så kall.
ingen aning om jag kan strypa grundflödet :'(
Ibland är skillnaden på VBf och VBr större än 6 grader för det mesta när ts är på

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: "Rätt inställning Nibe Fighter 1215-7
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 18:06:06 »
400 meter kollektorslang är på tok för lite, 600 meter borde du ha. Finns utrymmet på tomten så är det bara att gräva ner en slangbit till.

Sen ska du sänka cirkpump VB till läge 1, diff VB ska vara ca 7 ºC då kompressorn ensam värmer radiatorerna och högre då elpatron går.

Angående radiatorernas storlek så tror jag det är för tidigt att sia om detta, du får antagligen justera kurvan vid nästa köldknäpp, kom ihåg att justera kurvlutning för att ställa in värmen på huset då det är kallt ute.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad nelle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: "Rätt inställning Nibe Fighter 1215-7
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2007, 19:09:24 »
Nu har jag återställt grund inställningar
kurvlutning 9 samt "ratten" på +2 som installatören hade ställt dessutom sänkt cirk.pumpen till 1
om någon timme skal jag titta efter och se hur värdena ser ut.
tack så länge


Utloggad nelle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: "Rätt inställning Nibe Fighter 1215-7
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2007, 08:24:42 »
Nu fick jag väl bättre värden på VP hoppas jag. Sc:,h
VB-fram 43(46),VB-retur 36(53)
KBf-0.KBr-3
Kurvlutning 9,1 på "ratten"
Cirk.pumpen är på 1 av3
Utetemp.-1.Inne 22(1.vån) 20(bottenvåningen)
VP tid 157,TS tid oförändrat 129
Vad säger expertisen?

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: "Rätt inställning Nibe Fighter 1215-7
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2007, 08:51:58 »
Kurva 10 (eller 9 på höglandet) är utgångsvärdet enl manual i dom här trakterna.

Utloggad nelle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: "Rätt inställning Nibe Fighter 1215-7
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2007, 11:34:53 »
Den är nu på kurva 9 enligt manuallen :)
Vad jag undrar nu är vad ska man ha för tryck i expantionskärlet?rörisen ställde den på 1.2 bar men hans inställningar hittills har inte varit så pålitliga ???

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: "Rätt inställning Nibe Fighter 1215-7
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2007, 12:11:35 »
hur högt har du från vp till högsta punkten på systemet? 1,2 bar motsvarar 12 M
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad nelle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: "Rätt inställning Nibe Fighter 1215-7
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2007, 12:18:45 »
tack för info
det är ungefär 5m rör i pannrummet som ligger horisontalt(vet inte om detta har nån betydelse) och efteråt går de vertikalt kanske 6 m max till högsta punkten

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: "Rätt inställning Nibe Fighter 1215-7
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2007, 13:19:39 »
Då räcker det med ca 0,6bar men även 1,2 bar funkar bra det gör ingen skilnad. bättre lite för högt tryck än för lågt dock ej över 1,5 bar för då öppnar säkerhetsventilen.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!