Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Islander skrivet 19 maj 2009, 12:17:45
-
Har tänkt använda VP som basvärme och elda med vedpannan 1gång/dygn mot en 1800l ackutank.Önskar få förslag var Vp:n ska kopplas in. Rörmokaren föreslog anslutningar nere och mitt på.
-
Enligt denna bild ska man koppla upptill och nertill.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10561-3.pdf
-
Att koppla in lågt ner tror jag inte är lyckat pga att då får man hög returtemp till vedpannan eftersom VP cirkulerar sitt vatten hela tiden.
-
Att koppla in lågt ner tror jag inte är lyckat pga att då får man hög returtemp till vedpannan eftersom VP cirkulerar sitt vatten hela tiden.
Det där förstår jag inte riktigt, skulle vedpannan må dåligt av hög returtemp?
Pannan är väl minsta bekymret, eller?
-
Vedpannans shunt öppnar vid 60 ºC och börjar ladda tanken och vedpannans c.pump startar vid 40 ºC. Det betyder att man kommer upp till 60 ºC snabbt och fastän det brunnit ut forsätter vattnet att cirkulera mellan vedpannan och tanken,ända tills vattnet sjunkit under 60 ºC
-
VP skall kopplas mot och ladda tanken, inte pannan.
-
Några 60 ºC kommer du inte upp i med din VP, så länge pannan är kall så öppnar inte shunten till pannan.
-
Hej,jag har förklarat mitt problem mycket dåligt ,vad jag menar är exakt samma problem som Zigge har i "stoppa flödet mellan..." som finns i forum Luft/vatten-värmepumpar. Vi får se vad det ledar till.
-
Vi är på gång att rätta till installationen enligt mina önskemål. (varför anlitar man "experter"?) Fortsättning följer om ca. 2 veckor. Det handlar om en VP styrd ventil som gör en lokal slinga VP-CP.
-edit-
Det borde inte vara något problem för dig. Om jag förstår Emwgrni rätt har Nibe tänkt lite längre än IVT och driver CP endas när VP är i drift. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25203.msg242985#msg242985 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25203.msg242985#msg242985)