SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #465 skrivet: 08 november 2018, 20:15:53 »
Hej och tack för det  :)
Efter rekommendation har jag ställt ner varmvattenproduktion mellan 44-55 grader. Och ändra växlarna från 5-9 till 3-8. Men är fortfarande samma sak.

Vid slutet av varje varmvattenproduktion hinner jag precis se elementsymbolen då rusar tryckrörstempen till 120 och kompressorn stannar. Den måste då kylas ner i 5 min innan den startar igen.

Jo den börjar gå ner i effekt i slutet men ändå är tryckrörstempen uppe i ca 115-118 grader.

Utloggad jonasmj

  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #466 skrivet: 08 november 2018, 20:22:00 »
Har haft min thermia i snart 1 1/2 år. Har funkat klockrent till för ca 1 månader sen. Då hade den löst ut alarm för hög tryckrörstemp och då slagit av kompressorn för att gå på elpatron. Startade om pannan och den har gått bra sen dess.

Men av en slump gick jag in i avancerade menyn och kollade på stopporsaker. Då visar det sig att efter varje gång den gjort klart varmvatten har den stannat pga hög tryckrörstemp (som är 120 grader) och måste då vila 5 min (visas med en timer i högra hörnet) innan den kan börja värma elementen igen. Det låter inte normalt att den varje gång ska stanna för att den är för het innan den kan börja göra värme?! Kan omöjligt vara bra för kompressorn. Är det fler som har samma fenomen på sin panna?
Exakt det larmet fick jag efter nån månads drift. Slutade med att Thermia bytte kompressorn helt. Nån form av tillverkningsbrist på själva kompressorn. Tidigare i denna tråd:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64458.msg708355#msg708355

Utloggad Mlöf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #467 skrivet: 08 november 2018, 20:28:41 »
jonasmj
Hur går din nu efter kompressorn är bytt?
Kanske ni inte har har tillräckligt kallt för att du ska ha hunnit utvärderat.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad jonasmj

  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #468 skrivet: 08 november 2018, 20:34:09 »
jonasmj
Hur går din nu efter kompressorn är bytt?
Kanske ni inte har har tillräckligt kallt för att du ska ha hunnit utvärderat.
Ja, nån kyla har det ju inte varit än. Nån natt kring 0 kanske. Tycks fungera bra iaf och hela sommaren har förlöpt väl med gott om tappvarmvatten.

Sedan ett par veckor har jag ju aktiverat innegivaren och håller på och stresstestar det hela lite. Blir dock inte riktigt klok på det då jag tycker det är svårt att avgöra om/när innegivaren påverkar framledningstemperaturen. Antar att man med hjälp av loggfil kan utläsa det men har inte kommit så långt. Hade en kort debatt med Thermia om graferna i maskinen som dessvärre bara loggar allting på hela grader. Tiondelarna, halva grader, som det faktiskt svänger är svåra att följa. Har en stabil innetemperatur normalt men vill t.ex vid myseldning i braskaminen och "huset fullt med folk" spara några wattimmar så att säga... Det jag testat nu är att ställa ner kurvan ett hack för att se om innetemp. håller sig stabil ändå tack vare kompensationen från innegivarvärdet. (som borde sjunka när jag sänker kurvan). Påverkan från innegivaren är ställbar från 1-5 tror jag det var och jag har haft den på 2,5 från dag 1.

Utloggad Mlöf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #469 skrivet: 08 november 2018, 20:55:03 »
Om det är loggningen i online du menar finns det en det att önska i noggrannheten kan jag hålla med om. Nu är kanske det inte livsviktigt att den är super noggrann.

Har för mig att om du har ställt din innegivare på 2,5 så påverkar den kurvan 2,5g för varje grad tempen inne avviker från inställt värde. Jag har min på 1,5 då det är sällan det avviker något från mina önskade 22g inomhus
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad henriken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #470 skrivet: 08 november 2018, 21:56:01 »
Intressant jonasmj. Då kanske det är samma problem för mig.

Det är trycket på köldmediumet som ställer till det för kompressorn eller var det bara en dålig kompressor du hade?

Har själv dragit ner termostaterna lite i sovrummen, kan det spela roll mig månntro?

Utloggad jonasmj

  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #471 skrivet: 08 november 2018, 22:06:08 »
Vet inga detaljer. De bytte kompressorn. Ingen felsökning och inga kommentarer. Kolla med fin installatör. Bör ju oavsett vara en garantifråga.

Utloggad henriken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #472 skrivet: 09 november 2018, 11:59:42 »
Vet inga detaljer. De bytte kompressorn. Ingen felsökning och inga kommentarer. Kolla med fin installatör. Bör ju oavsett vara en garantifråga.
När ungefär blev din pump installerad? Tänkte om våra pumpar är i samma serie. Min blev installerad juni 2017.

Utloggad jonasmj

  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #473 skrivet: 09 november 2018, 15:47:29 »
När ungefär blev din pump installerad? Tänkte om våra pumpar är i samma serie. Min blev installerad juni 2017.
December 2017 fick jag in min.

Utloggad Mlöf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #474 skrivet: 09 november 2018, 20:15:08 »
henriken
Har tittat på min när den gör VV, ca 111g var den upp som högst. Nu har jag som sagt ställt ner tempen några grader från fabrikinställningen. Kollade min larmlista och det har aldrig varit några problem.
Tycker du kan ta kontakt med din installatör och nämna problemet.

Har du fått någon ny programvara sedan den blev installerad. Vilken programvara har du nu?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad henriken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #475 skrivet: 09 november 2018, 20:46:27 »
Mlöf då har du 5 grader lägre än mig. Har 116-118 under varmvattenproduktion. Det är när den ska börja göra värme som jag hinner se elementsymbolen, då skenar tempen dom sista graderna till 120 och då klipper pannan. Efter det måste den svalna i 5 min innan den kan börja göra v igen. Stiger din tryckrörstemp något när den vänder från vv till värme?

Genesis 6.00 (007), kontroll 6.00.080, gui 6.00.003
Är den versionen jag har.

Utloggad Mlöf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #476 skrivet: 09 november 2018, 21:37:07 »
Samma programvara som mig.
Har det alltid varit den programvaran? Eller har du fått en uppdatering . Jag fick min uppdaterad julen - 17.

Kollar när den går från VV till värme. Just nu är det så pass varmt ute så den går on/off. Behövs några grader kallare innan den börjar gå kontinuerligt.

« Senast ändrad: 09 november 2018, 21:41:15 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad henriken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #477 skrivet: 09 november 2018, 22:24:43 »
Samma programvara som mig.
Har det alltid varit den programvaran? Eller har du fått en uppdatering . Jag fick min uppdaterad julen - 17.

Kollar när den går från VV till värme. Just nu är det så pass varmt ute så den går on/off. Behövs några grader kallare innan den börjar gå kontinuerligt.
Har fått pannan uppdaterad 2ggr. Först i hösten -17 då den skulle fixa tjorvet med 1ans växel. Sen gjorde vi en till uppdatering i januari -18 har jag för mig.

Utloggad Mlöf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #478 skrivet: 13 november 2018, 20:52:35 »
henriken
Jag har tittat när min går från VV direkt till värme.

Idag var faktiskt tryckröret 115g.
Den vrider om shunten till värme och ligger kvar på växeln som den avslutade VV på (6an) . När tempen på värmebäraren börjar gå ner pga avkylningen mot huset (i mitt fall tank) så minskar den effekten allt eftersom och hamnar på 1an. Tempen på tryckröret följer efter. Från den vrider om shunten till den är på 1an tar väl kanske drygt en minut.
Har du varit i kontakt med återförsäljare?
Har du kollat dina filter?


Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad henriken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #479 skrivet: 14 november 2018, 22:48:23 »
Där är hela skillnaden mot min panna. Min går ner till växel 5 men samtidigt som den vänder shunten stiger tempen dom sista 3-4 graderna till 120grader. Vilket gör att istället för att växla ner fint klipper den av allt och tryckröret måste kylas ner i 5 min enligt en timer som kommer upp. Efter det börjar den fungera som vanligt igen med värme.

Det konstiga är att den bara gett ett ”officiellt alarm” och slagit på eltillsatser, fick reboota pannan för att få den att fungera igen. Men nu får jag bara fel i installatörsloggen.

Jo jag har varit i kontakt med dom och dom ska komma och kolla på det när det finns tid. Den går ju fortfarande så det är väl ingen panik så.
Har ett magnetfilter på elementledningen som jag rengör 1ggr månad minst. Finns det något annat i själva pannan?




nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!