Skrivet av: måle10
« skrivet: 08 juli 2017, 04:46:40 »Används inte retur givaren vid vv laddningNej!Varken FL eller RL har något med DP att göra när vv produktionen tillverkas.
Skrivet av: måle10« skrivet: 08 juli 2017, 04:46:40 »Används inte retur givaren vid vv laddningNej!Varken FL eller RL har något med DP att göra när vv produktionen tillverkas. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 07 juli 2017, 23:14:36 »Glöm det där om legionella det har inget med TS fråga att göra.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 07 juli 2017, 22:49:23 »Bryter den vid lägre temp vi legionella körning innan elpatron tar över
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 07 juli 2017, 21:12:49 »Ja. Vid legionella körning bryter den däremot på termostat
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 07 juli 2017, 19:43:47 »Så kanske det är har dålig koll på hur Thermia reglerar. Vid vv laddning är det enbart pressostaten som bryter då både retur samt framlednings givare är bort kopplade eller
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 07 juli 2017, 19:37:53 »Den bryter väl aldrig (mer än indirekt) på framledningstemperaturen, den används väl bara för beräkning.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 07 juli 2017, 19:12:40 »Jo vet att den inte bryr sig om framledningen men trodde att retur givaren var kvar i funktion.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 07 juli 2017, 18:56:26 »Vid VV värmning "kopplas" givaren ur och man kör mot pressostat.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 07 juli 2017, 11:30:06 »Används inte retur givaren vid vv laddning
Skrivet av: måle10« skrivet: 07 juli 2017, 04:48:23 »Men hur får man hög retur om växelventilen ligger mot värme systemet utan att få riktigt varmt inneEftersom kretsen är stängd när värmestoppet ligger i så är cirkulationspumpen av.När varmvattenproduktionen startar så läcker värme ut i värmekretsen och givaren på returen får tyvärr känna av värmen när cirkulationspumpen går.TS skriver att det är 20 °C ute så det finns bara en förklaring varför han får hög retur.Man kan ställa upp returen till 55 från 48(rekommenderas om det inte redan är gjort) men byt insattsen skulle jag göra.Om utegivaren är trasig borde den gröna lampan blinka på TS mskin. PS:Jag förmodar att ts har kollat att cirkulationspumpen inte står still. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 06 juli 2017, 08:01:55 »Men hur får man hög retur om växelventilen ligger mot värme systemet utan att få riktigt varmt inne
Skrivet av: måle10« skrivet: 06 juli 2017, 05:54:05 »HejEftersom värmestoppet ligger i och din växelventil har fastnat mot värmesystemet så får du hög retur.Misstänker att du har en äldre modell Diplomat.Bara dra i spaken på växelventilen för att se om den släpper. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 05 juli 2017, 19:26:09 »Man måste in i "servicemenyn" för att höja till (max) 58 grader.
Hur man kommer dit är lite olika beroende på årsmodell. På min håller man in pil höge och vänster samtidigt några sekunder och på nyare tror jag att man bara håller in en pil och vilken mins jag inte men det är ju bara att prova. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 05 juli 2017, 17:22:09 »Ingen aning
Skrivet av: Yousef« skrivet: 05 juli 2017, 13:31:35 »Kan man höja utan att ta sig in i service menyn?
Kanske normalt.. Men första gången d händer... Har golvvärme i hela huset med parkettgolv... Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 05 juli 2017, 11:53:38 »Kan man inte höja tempen för när larmet kommer Diplomaten kan väl fixa 65 grader på framledningen och bör klarar runt 58 på returen gissar jag
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 04 juli 2017, 22:09:12 »Låter normalt om den just avslutat en vv körning.
Skrivet av: Yousef« skrivet: 04 juli 2017, 20:55:17 »Hej
Igår så visade min thermia diplomat 8cu hög retur när den ska bereda varmvatten. Retur temp 50 grader såg jag att det var i menyn. Vad kan det bero på? Det är 20 grader ute o pumpen visar att inget värme behov behövs. |
|